防雷工作是現代建筑中尤其是高層建筑中的重要一環,,做好防雷工作能夠是建筑中的各種電子設備免受電涌或峰值電壓的危害。而浪涌保護器則是防雷工作中最為重要的元件,。下面是電工之家關于浪涌保護器與防雷措施的概述,。浪涌保護器又稱SPD、防雷器,、電涌保護器或避雷器,,浪涌保護器的作用是將線路上出現的浪涌電壓(瞬間過電壓/浪涌電流)引導至接地裝置,泄放到大地,,保護電子設備免受“浪涌”的損害,,從而達到保護設備的目的。目前國內低壓配電系統中所使用的浪涌保護器大多為金屬氧化物避雷器也稱氧化物避雷,。金屬氧化物閥片是以氧化鋅為主要成份,,加入少量的鉍、鈷,、鉻,、錳、銻等金屬氧化物作為添加劑,,經過混料,、適粒、線型,,在1000℃,;以上的高溫下燒制而成,形狀呈圓餅形或環形,,它有著優異的非線性物性,,非線性系數α可低達0.01~0.04。當正常工作時本身只有微安級的漏電流,,它對過電壓響應時間非??欤髂芰σ埠芨摺Uw來講防雷工作可分為防直擊雷和防感應雷,,也可以理解為內部防雷和外部防雷,。過電壓的保護也屬防雷工作范疇,應涵蓋在內部防
變電所是電力系統重要組成部分,,因此,,它是防雷的重要保護部位。如果變電所發生雷擊事故,,將造成大面積的停電,,給社會生產和人民生活帶來不便,這就要求防雷措施必須十分可靠,。1 雷電的形成 雷電放電是帶電荷的雷云引起的放電現象,,在某種大氣和大地條件下,潮濕的熱氣流進入大氣層冷凝而形成雷云,,大氣層中的雷云底部大多數帶負電,,它在地面上感應出大量的正電荷,這樣,,雷云和大地之間就形成了強大的電場,,隨著雷云的發展和運動,當空間電場強度超過大氣游離放電的臨界電場強度時,,就會發生雷云之間或雷云對地的放電,,形成雷電。按其發展方向可分為下行雷和上行雷,。下行雷是在雷云產生并向大地發展的,,上行雷是
改善防雷保護的措施a.對微波塔不高的站,,通過調整獨立避雷針的位置或增加獨立避雷針,使微波塔處于獨立避雷針的保護范圍之內,。例如: 110 kV東郊變電站,,控制保護全部更換為微機型,原建筑物沒有屏蔽、均壓,、接地措施,,微波塔接地也因周圍環境無法按SDJ7—79第70條引出。就近與主控室接地網兩點相連,。發現該問題后,及時與有關部門協商,,在距微波塔約10 m處又立了一根35 m的獨立避雷針,,拆除了微波塔作為接閃器的4 m針尖,同時為了防止繞擊,對主控室采取了屏蔽,、均壓,、接地等措施。b.對于由于條件所限必須立于多層建筑物頂上的微波塔,,應將微波塔接地引下線盡量遠離主控室,,同時對主
建設一個長35米,寬12.5米,,高6.5米的彩鋼廠房,,目的是為了保護N個液氨罐(氨區),新手有幾個問題請教各位大大:1.根據GB50057-2010 4.3.10的要求 有爆炸危險的露天鋼質封閉氣罐,,但是液氨罐為液體罐,。如果液氨罐的罐壁厚度大于4MM,接地點不少于2處且兩點距離不大于30米,,可否取消彩鋼廠房,?2.根據GB50057-2010 5.2.7 金屬板下面有易燃物品時,各種金屬材料厚度要求有所規定,,這種液氨罐算是易燃物品嗎,?
雷擊損壞配變過去單純認為是雷電波進入高壓繞組引起,實際上這種認識帶有程度的片面性,。理論分析和實際試驗表明:配變雷害事故的主要原因是由于配電系統遭受雷害時的“正反變換”的過電壓引起,,而反變換過電壓損壞事故尤甚。現就正反變換過電壓發展過程進行分析,,討論配變的防雷保護,。 1 正反變換過電壓 1.1 正變換過電壓當?shù)蛪簜?cè)線路遭受雷擊時,雷擊電流侵入低壓繞組經中性點接地裝置入地,,接地電流Ijd在接地電阻Rjd上產生壓降,。這個壓
確定防雷裝置保護范圍的方法很多.這里只介紹用“滾球法”,“滾球法”是防直擊雷的計算方法之一,。它的機理出發點是:雷云運動的發展在開始是不確定的,,直到最近點的電場強度足以擊穿它與地面目標之間的空氣間隙時,也即雷云與地面目標的距離等于擊穿距離時.才受到地面的影響而開始定位,。按照此理論.用一個假設半徑為h,,的球體,滾過防雷建筑物時,,球體所能接觸到建筑物的各個部分.是可能遭到宙擊的地方.球體不能接觸到建筑物的部分,,則認為已由建筑物其他部分給予保護.不需要加防雷措施。
10kV防雷保護裝置的接地就是防雷接地,。工作接地是指為保證供電系統穩定運行而認為設置的接地,。 在TN-C系統和TN-C-S系統中,,為使電路或設備達到運行的要求的接地,如變壓器中性點接地,。該10kV防雷保護裝置接地稱為工作接地或配電系統接地,。 工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性,。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右。 當10kV防雷保護裝置配電網一相故障接地時,,工作接地也有抑制電壓升高的作用,。如沒有工作接地,發生一相接地故障時,,中性點對地電壓可上升到接近相電壓,,另兩相對地電壓可上升到接近線電壓。如有10kV防雷保護裝置工作接地,,由于接地故障電流經工作接地成回路,,對地電壓的“漂移”受到抑制,在線電壓0.4kV的配電網中,。中性點對地電壓一般不超過50V,,另外兩相對地電壓一般不超過250V。
各位好,,防雷接地和保護接地 1,、防雷接地,我看有的屋面都有鍍鋅圓鋼筋繞一圈的,,有的就是樹立幾條鍍鋅圓鋼的,。別墅的坡屋面要怎么弄?高低不同的,。又是屋脊又是檐口的,。到底是繞一圈還是在高出樹立幾條鋼筋呢?謝謝指教,。暗裝法好看,,怎么暗裝法? 2,、保護接地:是進戶線中的PE線重新接地吧,?還是N 線重新接地?保護接地是要和等電位箱連接的吧,?浴室所有金屬外露的東東都要和等電位箱有聯通,。這怎么連啊,?都裝修好了,,磚都貼了,,難道要把磚打掉重新暗裝條PE線不成?這樣接也太難了吧,? 謝謝,問題有點啰嗦,,望得到解決,。在此感謝,多謝,!
本人從事防雷行業多年,,對防雷產品,、防雷工程、防雷設計等都甚為熟知,,中國氣象學會防雷研究會會員,,希望能多和大家進行這方面的探討。歡迎給我留言,,或者在此留下問題,,或者致電13391531171雷公
已知電廠煙囪高120米,上裝有6根等高避雷針,,在距煙囪水平距離100米處有一高7米左右的油罐,,這個煙囪能不能保護這個油罐呢?
請教各位專家: 我工廠4年前,,蓋了一座廠房,,由于當時施工人員都離開了,不知道這座廠房的保護接地和防雷接地是否做了,,廠房是鋼結構和彩板建成,,而且在廠房中央有重型移動車鐵軌道,基礎鋼筋有部分外露,。 請教: 1,、用兆歐表測量:鐵軌道、鋼結構及基礎鋼筋之間的電阻,,能否判定是否做了接地保護和防雷保護,; 2、如果已經做了接地保護和防雷接地,,如何測量接地電阻是否滿足要求,; 3、用萬用表或兆歐表如何測量,! 謝謝了,,
這可是花大價錢買來的,我查過論壇,發現網上根本就沒有.本著共享的原則,冒險把它傳上來,希望對正在苦苦搜尋的朋友們有用.尤其是國外工程的朋友.以后陸續傳一些
知識點:組合型電涌保護器
題目:高度為60米的煙囪,,上面有一根避雷針,用它來保護它下面一定距離遠的三類建筑物,。問題:本題避雷針的高度大于滾球半徑60米(60米加上面的避雷針),,在用公式計算時,是采用防雷規范52頁(附4,。1)的公式,?還是采用該頁(2)中,將(附4,。1)公式中的h用hr(60米)代入,?如果用hr代入,那么60米以上的針,,對下面一定距離遠的建筑物的保護是不是不用考慮了,?也就是沒有保護范圍了?對于本題,,如果59米煙囪加2米針,,避雷針的高度是不是只能算到60米?清高手指點,?
最近做了一個工程,,生產車間為甲類防火防爆區,。本人防雷按度第二類防雷建筑物做防雷設計,樓頂女兒墻上做避雷帶,,通過柱內鋼筋作防雷引下線與地下接地極做電氣連通,。室內距地面300mm做等電位連接干線,且通過柱上預埋的接地連接板同柱內鋼筋和以及地下接地極相連,,室內所有金屬設備均同此干線連接,,請問高手,這樣做可以嗎,?如果不可以,,為什么?
《論電氣裝置接地與防雷保護》論文下載
27F 99m高,現在打算在樓頂做LOGO店招,,鋼架上焊接發光字(鋼架高7.7m),,基礎是工字鋼、槽鋼連接地栓,。在打洞破防水層的時候發現防雷扁鐵,,是否將鋼架與防雷扁鐵焊接即可,?還需要12圓鋼做防雷針么?誰可以給我個詳細的做法,,有哪些要注意的,?剛畢業沒多久,學的主要也是暖通這塊的,,現在整個管安裝,,在這謝謝各位了!?。?/p>
變電所防雷保護是一個系統工程,,它由3個子系統即三道防線組成: 第一道防線,,即第三子系統期望將侵入變電所的雷電波降低到電氣裝置絕緣強度允許值以內。我國主要是采用金屬氧化物避雷器(MOA),,西方國家除用MOA外,,還在所有電氣裝置上安裝空氣間隙,在MOA失效后空氣間隙可作為后備保護,。 第二道防線,,即第一子系統的作用是防止雷直擊變電所電力設備。 雷擊是無法阻止的,,只能通過攔截導引改變其入地路徑,。好的設計和建設,能