一服裝廠廠房四層建筑物,,高度不高,地處開闊地帶,,周圍無高的建筑遮擋,。需加裝防雷接地。現場查看,,長47米,,寬32米,制定方案,,繪制施工草圖,。屋頂一圈制作避雷帶,屋脊制作一條避雷帶,,屋頂平臺金屬構架全部用扁鋼連掉,,屋頂四角引下四根扁鋼,做卡子,,然后四個角做接地極,,每個接地三根接地樁,由于樓頂邊緣無磚墻砌起,,施工有點難度,,危險性高,與施工班現場交底,。接地極采用鍍鋅角鋼(50X5),,避雷帶采用鍍鋅扁鋼(25X3),另加四根保護管,,避雷帶水平每米加支撐,,垂直1.5米加支撐。由于廠方四周都是混凝土地面,,接地電阻有點大,。避雷帶水平每米加支撐,垂直1.5米加支撐,。旁邊一幢建筑避雷帶做了局部修復,。
一防爆工業廠房,屋頂有罐,罐內為可燃氣體,,要求按一類建筑做避雷針,,長26米,寬15米,,高13米,,根據滾球法計算,在建筑兩邊距離3米處各放置一個避雷針,,若避雷針高30米,,設計參數為h=30m,hr=30m,在兩避雷針連線中點處保護的最低高度hx=14m,這樣能滿足要求么?
一棟類似帝國大廈的住宅,,屋頂成倒V字形,,要做避雷針,怎么做啊,,我查圖集高層建筑的避雷針安裝,,只適合50m以下的建筑。大家有什么建議
三類建筑屋頂避雷帶,,按規定網格為20×20米或24×16米,。有一座二面坡面三類建筑屋頂,中間屋脊離屋檐小于16米,,單面屋檐長度40米,,屋面中間(縱向)是否需增加避雷帶。
請問各位大蝦:建筑防雷屋面避雷帶(用Ф12的鍍鋅圓鋼)暗敷設在女兒墻壓頂內與明敷設在女兒墻壓頂上的作用有何區別?好象暗敷設這種做法不太常見,現行規范推薦這種做法嗎?我是做施工的,對設計意圖有時還是理解不透,請各位專家幫免?謝謝
有個工業廠房,,改造項目,,以前沒做防雷,現在經計算需三級防雷,。以前的接地的土地因被征用了,,需重新做。現場只有一側可以做接地裝置,。其它三側均不能滿足要求(離建筑物外3米),。那我的防雷引下線該怎么接到接地裝置呢?
做一綜合樓,由一主樓和東,、西附樓組成,。主樓高43米,兩附樓均不到20米,,主樓及東附樓屋面有鋼結構頂蓬,。按年預計雷擊次數考慮,,主樓防雷類別二類,兩附樓為三類,。已分別按二,、三類防雷措施設計,,不過防雷所提出在主樓,、東、西附樓在天面應加裝避雷短針,,依據是《建筑物防雷設計規范》(2000年版),,翻了大半天沒找到,請問各位有需要設嗎,?倒是當時設計時未設電涌保護器,,防雷所未提,請問有必要加嗎,?再問:避雷器,,電涌保護器,,過電壓保護器有何不同,?電涌保護器應該就是過電壓保護器吧。
現有220kv變電站里面的三層建筑物,,本建筑物已有避雷針,,現需在一個角落裝設一天線,,是否要架設避雷針,或者其他避雷設施,,具體怎么選擇天線直徑10mm,,高度約=500mm請高手指教,謝謝,!
有一個洗浴中心,僅僅一層的建筑,長36米寬16米.最高處是天窗5.7米.經過計算此浴室所在地的年預計雷擊次數僅僅為0.01,這樣這個建筑就不屬于規范里所規定的那三類防雷建筑物了,那這個浴室應該算第幾類防雷建筑物?屋頂是不是沒有必要設置避雷網了?
建筑物上的避雷針防雷保護范圍.比方說,在化工車間,20米平臺上豎立一根10米避雷針,它的保護范圍怎么算?20米平臺對它來說,就相當于地面嗎?是不是20米平臺的保護就是該避雷針10米的保護范圍呢?那么,如果在地面上的話,這根位于20米平臺上的避雷針在地面上的保護范圍怎么算?謝謝
<建筑物防雷設計規范(GB50057-94)>規定了建筑物的防雷分類及其防護措施,但是,是不是所有建筑物都要加裝防雷裝置,至少要滿足3類防雷要求,請各位高手告訴我.
這樣的建筑:群樓是否和主樓的避雷帶連接?
GB50057-94 (2000年版)第1.0.2 條 本規范適用于新建建筑物的防雷設計?,F(xiàn)在擴建部分的建筑物是否算新建,其防雷如何處理,?,?1. 如果擴建部分的建筑物利用原有的避雷設施(采用折線法或保護角法)可以保護,,而采用滾球法計算此部分建筑物不能被保護,此時是否需增加避雷設施,?2. 如果擴建部分的建筑物利用原有的避雷設施(采用折線法或保護角法)不能保護,,這種情況下顯然要增設避雷設施,那么這是設置避雷設施是按滾球法計算還是按照折線法計算,?
一般建筑物都采用一圈避雷短針防雷,,可是用滾球法怎么計算呢
tiantian 大學生建筑機電學習 收錄于話題
一摘錄某個帖子里面,,如下:致67樓的HAN2003: 防雷次數的計算,本質就是要計算建筑物可能遭受雷擊的等效總面積,,它由三部分組成: (1)建筑物的垂直投影面積,; (2)建筑物的所有最外圍的立面向外側展開之后,平鋪在地面上的面積:該面積若在上述(1)投影面積之內,,則無須記入,;但若超越(1)面積,則超出的部分就要記入有效面積,。 (3)當進行上述(2)的“外展”操作時,,必然會在建筑物的轉角處出現“弧形”面積。該面積也應根據(2)的原則,,有效的部分要記入等效總面積,。我們可以就一個最簡單的例子(長方體建筑物)說起: 把該長方體建筑物想像成是一個電視機紙箱子,它有5個等效面(其中底面和頂面重復,,故取消頂面),。把這個無蓋的紙箱子放置在地面上;再把它的四個“立棱”用剪刀剪開,,使得箱子四個側面彼此不再粘連一起,;最后再把這四個分離側面,向外側方向的地面倒下去,,紙箱由此就全部平鋪
假設條件:一般多層建筑物(比如多層廉租房),,50x25平屋面,,屋頂接閃器大家都怎么用:1,避雷帶 2,,避雷針 3,,兩種混用我以前的習慣:女兒墻和樓梯間上面只布置避雷帶而沒有布置避雷針,然后在說明中交代突出屋面的地方加裝避雷針,,這樣合乎規范要求嗎,?大家講一下自己是怎么做的,?
最近有座35KV變電站因新建安全工器具室,在原主控室旁邊做了安全工器具室,,但我們設計院提出說安全工器具室與該站的1支避雷針距離小于3米,,影響了避雷針的保護范圍。另外有幾座站也是隔墻的周圍建起了高樓,,也說影響了避雷針保護范圍,。那么避雷針安裝對周圍的建筑物究竟有什么要求呢?是地面要求距離大于3米,,空中距離大于幾米,,沒搞明白什么意思?請教各位高手,。
對低壓架空進出線,,應在進出處裝設避雷器并與絕緣子鐵腳,、金具連在一起接到電氣設備的接地裝置上。我想問一下,,安裝避雷器與進戶的電氣線路有沒有連接嗎,??,?(和SPD一樣的形式嗎)