我發現在三級防雷措施上《民規》與《建筑物防雷設計規范》有不一致的地方,。特別是屋面避雷帶網格大小和結構柱引下線間距,,都不一樣。是否按照兩者嚴格的執行,?
建筑物防雷設施安裝規范
按照規范的編制規定,GB50057-2010《建筑物防雷設計規范》增加了術語一章,,共定義了50個術語,,有一些術語還是首次出現,需認真閱讀,。 一些專業術語更準確,,更符合實際,如: 老規范中“避雷”的真正意義是“接閃”,;雷電是“電涌”不是“浪涌”,;“針”的意義不準確,“接閃桿”的頂端應該是半球狀,,所以,,現在新規范中“避雷針”改為“接閃桿”;“避雷帶”改為“接閃帶”,;“雷電電涌”改為“閃電電涌”,。 對地閃擊1ightningflashtoearth 雷云與大地(含地上的突出物)之間的一次或多次放電
小弟遇到以下問題,,忘高人指點!1.一類防雷,,所以我選用獨立避雷針,,那么避雷針是用鋼管類型的呢,還是鋼結構類型的,,怎么選呢,?2.屋面防雷采用避雷帶,引下線利用柱內鋼筋,,那么接地體呢,,可以利用地基內的鋼筋嗎?如果可以的話,,還需要再在建筑物外圍引出單獨做接地極嗎?3.規范說,,“應圍繞建筑物敷設成環形接地體”,,這個是不是就是引下線通過水平扁鋼埋地,再在建筑物外設接地極,,然后把接地極都連接起來形成環形呢,?請指示!
最近要做一個佛教寺廟,,規模很大,,防雷接地問題有點棘手,,請大家討論。1,、防雷等級的確定,。防雷等級與建筑物等級關系很大,該建筑物以山坡而建,,最高點與山頂齊,,雖然絕對高度超過80m,相對高度每層有限,,因多處有出口,,甚至有算多層的可能。希望有山地設計經驗的朋友說說,,比如重慶地區,。2、避雷針帶的做法選擇,。3,、接地。接地并不簡單,,這是一個石頭山,,結構基礎在石頭上,在石頭上能搞多少辦法,?滿足接地電阻數值要求,?
上傳《建筑物防雷設計規范2010》供大家學習
建筑物防雷設計規范宣貫
建筑物防雷裝置檢測技術規范GB/T 21431—2008
我所在的工地是佛山一個大樓盤,4座21層,2座27層.由于去年底防雷做的實在很差(好多地方都是無預留到接地端子,9層或10層以上的等電位好多無燒接一起)!但他們的施工單位老板就扯皮:電氣接地是不大于4歐母,我的防雷不大于10歐母.到時候綜合接地如果達不到不大于1歐母的話,不關他們的事!當時我就發單強制要求檢驗合格之后我才給予支付款項!看看大家有無遇到一樣的問題呢?
沒有弄懂圖中公式4.4.7的最后一個參數的值該如何取,?哪位知道的給回復一下,,謝謝您的回復。
建筑物防雷的分類及措施 作者:劉屏周 時間: - 摘要:建筑物應根據其重要性,、使用性質,、發生雷電事故的可能性和后果,按防雷要求分為三類 關鍵詞:建筑物防雷 分類 防雷措施 1.1建筑物防雷的分類建筑物應根據其重要性,、使用性質,、發生雷電事故的可能性和后果,按防雷要求分為三類,。1.應劃為第一類防雷建筑物:一,、凡制造、使用或貯存炸藥,、火藥,、起爆藥、火工品等大量爆炸物質的建筑物,,因電火花而引起爆炸,,會造成巨大破壞和人身傷亡者,。二、具有0區或10區爆炸危險環境的建筑物,。三,、具有1區爆炸危險環境的建筑物,因電火花而引起爆炸,,會造成巨大坡壞和人身傷亡者,。2.應劃為第二類防雷建筑物:一、國家級重點文物保護的建筑物,。二,、國家級的會堂、辦公建筑物,、大型展覽和博覽建筑物,、大型火車站、國賓館,、國家級檔案館,、大型城市的重要給水
2010建筑物防雷設計規范清晰版有需要的趕快來下載。
論文簡介:GB_50057-2010建筑物防雷設計規范(2010版) 投稿網友:dengfeng1818 上傳時間: 2013-11-07
1 前言 隨著城市化的進程,,城市中高樓大廈林立,,人們對建筑物自身安全的問題也越來越重視。我們熟知建筑隨著高度的增加,,受到雷擊的概率也越大,,建筑防雷是一個無法避免的問題,怎么認知建筑防雷及對應的措施,,筆者通過從事本行業多年的學習及歸納總結,,并盡量用最簡單的語言闡述相關背后的一些做法與理論。 2 直擊雷及防范措施 認識防雷,,首先需了解雷電的大概形成,,雷電是雷云電荷中心處的電場強度達到25~30kV/cm時,空氣開始游離,,成為導電性的通道,,稱為雷電先導,雷電先導進展到離地面大約在100~300m高度時,,地面受感應而聚集的異號電荷更加集中,,特別是易于聚集在較突起或較高的地面突出物上,于是形成迎雷先導,,向空中的雷電先導快速接通。這也就是我們熟知的直擊雷,,在防范直擊雷的措施上,,人們慣用金屬物作為接閃器,,金屬易于電荷的聚集及導通,利于引導雷電的選擇性通道的形成,,對應做法的
建筑物防雷設計規范(2000版),,必備工具!
規范中第3.5.1條: 當一座防雷建筑物中兼有第一、二,、三類防雷建筑物時,,其防雷分類和防雷措施宜符合下列規定: 一、當第一類防雷建诛的面積占建筑物總面積的30%及以上時,,該建筑物宜確定為第一類防雷建筑物,。請問文中的“面積”一詞是直建筑面積還是指俯瞰的投影面積?當確定為一類防雷后,,是不是所有的屋面(包括較低的屋面)都要按一類等級設避雷網格,?
建筑物防雷設計規范2000版,共享了,,不知道有需要的沒有
本帖最后由 勞武 于 2015-11-14 21:53 編輯 馬 宏 達 摘 要 闡述雷電對建筑物內電氣設備的主要電磁干擾途徑,,以計算實例說明各種電磁屏蔽措施的作用,并提出幾種實際有效的屏蔽措施,。