本人目前在山上施工一地震監測站,建筑面積為30平方米,,高度為4米,,屋面為Φ12圓鋼避雷帶,基礎用40*4扁鋼環通,,四個角有兩個用40*4扁鋼引至山下(每根大約有150米)?,F(xiàn)在實測接地電阻值為10.8歐姆,而設計要求為不大于1歐姆,,請教如何處理,?謝謝!(山上的土層大約只有20厘米左右,,下面都是石頭)[ 本帖最后由 cywk 于 2010-5-13 21:48 編輯 ]
小弟遇到以下問題,,忘高人指點,!1.一類防雷,所以我選用獨立避雷針,,那么避雷針是用鋼管類型的呢,,還是鋼結構類型的,怎么選呢,?2.屋面防雷采用避雷帶,,引下線利用柱內鋼筋,那么接地體呢,,可以利用地基內的鋼筋嗎,?如果可以的話,還需要再在建筑物外圍引出單獨做接地極嗎,?3.規范說,,“應圍繞建筑物敷設成環形接地體”,這個是不是就是引下線通過水平扁鋼埋地,再在建筑物外設接地極,,然后把接地極都連接起來形成環形呢,?請指示!
最近要做一個佛教寺廟,,規模很大,,防雷接地問題有點棘手,請大家討論,。1,、防雷等級的確定。防雷等級與建筑物等級關系很大,,該建筑物以山坡而建,,最高點與山頂齊,雖然絕對高度超過80m,,相對高度每層有限,,因多處有出口,甚至有算多層的可能,。希望有山地設計經驗的朋友說說,,比如重慶地區。2,、避雷針帶的做法選擇,。3、接地,。接地并不簡單,,這是一個石頭山,結構基礎在石頭上,,在石頭上能搞多少辦法,?滿足接地電阻數值要求?
我所在的工地是佛山一個大樓盤,4座21層,2座27層.由于去年底防雷做的實在很差(好多地方都是無預留到接地端子,9層或10層以上的等電位好多無燒接一起)!但他們的施工單位老板就扯皮:電氣接地是不大于4歐母,我的防雷不大于10歐母.到時候綜合接地如果達不到不大于1歐母的話,不關他們的事!當時我就發單強制要求檢驗合格之后我才給予支付款項!看看大家有無遇到一樣的問題呢?
沒有弄懂圖中公式4.4.7的最后一個參數的值該如何???哪位知道的給回復一下,謝謝您的回復,。
我發現在三級防雷措施上《民規》與《建筑物防雷設計規范》有不一致的地方,。特別是屋面避雷帶網格大小和結構柱引下線間距,都不一樣,。是否按照兩者嚴格的執行,?
防雷接地電阻什么時候可以進行測試,?如題,,現在我們這邊又增加了施工圖紙的防雷審核,越來越嚴格了,,接地電阻什么時候可以進行測試,?謝謝。
建筑物防雷的分類及措施 作者:劉屏周 時間: - 摘要:建筑物應根據其重要性,、使用性質,、發生雷電事故的可能性和后果,按防雷要求分為三類 關鍵詞:建筑物防雷 分類 防雷措施 1.1建筑物防雷的分類建筑物應根據其重要性,、使用性質,、發生雷電事故的可能性和后果,,按防雷要求分為三類,。1.應劃為第一類防雷建筑物:一、凡制造,、使用或貯存炸藥,、火藥、起爆藥,、火工品等大量爆炸物質的建筑物,,因電火花而引起爆炸,會造成巨大破壞和人身傷亡者,。二,、具有0區或10區爆炸危險環境的建筑物。三,、具有1區爆炸危險環境的建筑物,,因電火花而引起爆炸,會造成巨大坡壞和人身傷亡者,。2.應劃為第二類防雷建筑物:一,、國家級重點文物保護的建筑物。二,、國家級的會堂,、辦公建筑物、大型展覽和博覽建筑物,、大型火車站,、國賓館、國家級檔案館,、大型城市的重要給水
一個200平米的餐廳,,沒做防雷,接地也是打的人工接地體,。,。。如果現在改成利用鋼筋作自然接地體,,,,還需要設置接地電阻測試版嗎?,?不做防雷可以嗎
以前做的項目都比較大,畫接地平面的時候標注接地電阻值不應大于1Ω?,F(xiàn)在做的一個項目有幾個獨立的單體,,比如240平的廚房,120平,、50平的公廁,,像這種接地電阻有什么要求嗎?好像以前在哪看到過4Ω的情況,,先謝過各位啦?。?!
1 前言 隨著城市化的進程,,城市中高樓大廈林立,人們對建筑物自身安全的問題也越來越重視,。我們熟知建筑隨著高度的增加,,受到雷擊的概率也越大,建筑防雷是一個無法避免的問題,,怎么認知建筑防雷及對應的措施,,筆者通過從事本行業多年的學習及歸納總結,并盡量用最簡單的語言闡述相關背后的一些做法與理論,。 2 直擊雷及防范措施 認識防雷,,首先需了解雷電的大概形成,雷電是雷云電荷中心處的電場強度達到25~30kV/cm時,,空氣開始游離,,成為導電性的通道,稱為雷電先導,,雷電先導進展到離地面大約在100~300m高度時,,地面受感應而聚集的異號電荷更加集中,,特別是易于聚集在較突起或較高的地面突出物上,于是形成迎雷先導,,向空中的雷電先導快速接通,。這也就是我們熟知的直擊雷,在防范直擊雷的措施上,,人們慣用金屬物作為接閃器,,金屬易于電荷的聚集及導通,利于引導雷電的選擇性通道的形成,,對應做法的
據知,變壓器在100KVA及以下的接地電阻不大于10歐,100KVA以上容量的不大于4歐,一級防雷接地電阻不大于10歐,但我就經常我看到一些設計電氣圖中的說明,要求防雷接地電阻不大于1歐.我曾試找過相關的規范,但就找不到相關的規范說到該接地是不大于1歐的,請大家說說這個問題,謝謝!
建筑物防雷設施安裝規范
新人,,請教一下:1、單獨防雷接地電阻中涉及到兩個值,,10歐和30歐,,這兩個值是分別用于什么環境的?2,、為什么在該種環境下接地電阻要不大于10歐或者30歐呢,?就是說,這兩個數字確定下來的原理是什么,?
本帖最后由 勞武 于 2015-11-14 21:53 編輯 馬 宏 達 摘 要 闡述雷電對建筑物內電氣設備的主要電磁干擾途徑,以計算實例說明各種電磁屏蔽措施的作用,,并提出幾種實際有效的屏蔽措施,。
按照規范的編制規定,GB50057-2010《建筑物防雷設計規范》增加了術語一章,,共定義了50個術語,,有一些術語還是首次出現,需認真閱讀,。 一些專業術語更準確,,更符合實際,如: 老規范中“避雷”的真正意義是“接閃”,;雷電是“電涌”不是“浪涌”,;“針”的意義不準確,“接閃桿”的頂端應該是半球狀,,所以,,現在新規范中“避雷針”改為“接閃桿”;“避雷帶”改為“接閃帶”,;“雷電電涌”改為“閃電電涌”,。 對地閃擊1ightningflashtoearth 雷云與大地(含地上的突出物)之間的一次或多次放電
我們以前做的防雷接地都是和電氣接地是共用接地,,接地電阻為1歐姆,。但是現在我們總院電氣總工提出來說是共用接地是4歐姆!我翻了防雷規范和民用建筑電氣規范,,都沒有提到這個,!請問,這個墊子到底是幾歐姆,?最好能把出處寫一下(注:建筑為普通的建筑,,并非什么電子計算機房啊什么的)謝謝
99D501-1建筑物防雷設施安裝 避雷針、獨立避雷針,、避雷引下線的安裝,,及信息防雷裝置安裝 共四部分, 下載地址:http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=11869&topID=58271
03D501-1建筑物防雷設施安裝
剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的