一鋼結構棚,,獨立基礎,每根鋼柱子下為獨立基礎,,無地梁,,原場地為混凝土鋪面,,為了施工方便點,,擬每根引下線(鋼柱)與獨立基礎連通接地,保證測試每根引下線的電阻不大于4歐姆(如達不到,,就在獨立基礎這里加人工低極),。獨立基礎之間不再用扁鋼或圓鋼連通,,避免在原混凝土鋪面上開挖。整個鋼結構棚的防雷接地就是:屋面鋼板接閃——各條鋼柱引下線——各個獨立基礎接地極請問以上的做法,,是否會違反某條規范要求,?請各位指教,謝謝,!
請教大家:現有一棟15年前舊樓需要改造,,三層,,原來是沒有做防雷接地的,現在改造需按三類防雷設計,,是否需要專設引下線,,作人工接地極?具體做法如何做的,?
小弟請教個問題,,KYN28柜內,互感器二次接地,,互感器外殼接地,,避雷器接地線接地,等等接地,,都接在接地排上可以嗎,。如果不可以的話,具體應該怎么分開,。
在沒有地梁的基礎的情況下,用扁鋼連接的做法正確嗎,? 扁鐵間的搭接必須最少三面焊,,圓鋼必須雙面焊嗎? 扁鋼依次穿過每個柱基,,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢,? 還是只與設計有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢? 如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢,?請各位指教,,謝謝!
看了一個前輩做的電信樓的防雷接地圖,,有點不太明白,。即:為什么要在圖中軸線外(即圖中標有?處)做接地裝置,?有什么作用,?什么情況下應該做,什么情況下不必做,?它與建筑基礎接地體的距離有什么要求,?請大家指點!謝謝?。ǜ綀D片,。詳細內容可見上傳的附件)
UPS電源的接地做法怎么作呀,?請教各位老師:UPS電源供電,有兩臺20KVA三進單出,,組成并機熱備份工作模式,,怎么解釋呀?謝謝
圖紙簡介: 工程概況:設計范圍:防雷接地做法圖紙包括內容:現澆鋼筋混凝土柱、基礎防雷接地做法示意圖(一),、圖9.2 現澆鋼筋混凝土柱,、基礎防雷接地做法示意圖(二)、圖9.3 預制鋼筋混凝土柱,、杯口基礎防雷接地做法示意圖,、圖9.4 樁基礎防雷接地做法示意圖、圖9.6 鋼筋混凝土構造柱,、墻下素混凝土條形基礎防雷接地做法示意圖 投稿網友: d
我是實習生,,對于目前項目的接地做法有疑問。之前的項目是利用樁的鋼筋做接地極的,,但是現在這個項目,,持力層是巖石,直接做筏式基礎,,不打樁,,那這是不是就是意味著,我們得另作人工接地極?如果做,,應該怎么做呢?如果不做,,是不是就是將筏板主筋焊接成網即可,?期待各位大師指點
近日項目巡查發現幕墻接地做法有異議,歡迎大家探討,,有金幣獎勵喲
1.接地體選用∮50鍍鋅鋼管,,每根長度為2.5米,接地連線為40*4鍍鋅匾鋼,,每三根為一組,,一字形排列,間距5米,,埋于自然地面負0.8米,,連接采用焊接,搭接長度不小于連接體寬度的二倍以上,,三面施焊,,焊接后用瀝青做防腐處理; 2.重復接地的接地電阻小于等于10歐,; 3.重復接地線必須與配電箱內的保護零線端子板采用鍍鋅螺絲連接可靠,。再通過保護零線端子板分別引致各需保護設備設施。 二級(B)配電柜安裝作業安全注意事項 1.電工操作做到持證上崗,,帶好安全帽,,穿戴好電工勞保用品,不得帶電操作,; 2.設監護人監護,; 3.搖測絕緣電阻值及接地電阻值,二人操作,,操作時嚴格執行操作規程,,
圖紙上說明利用底板基礎內上下兩層鋼筋中不小于16的兩根鋼筋按圖走向通長焊接,那么是上下兩層的16鋼筋都要焊接,,然后用鋼筋把兩層鋼筋連通嗎,?如果底板鋼筋小于16,用扁鋼怎么做,,如果不做扁鋼的情況下,,是不是還有其他做法?跨接鋼筋有沒有什么強制性要求,?謝謝啦
上面施工照片,是沒有地梁的基礎的情況下,,用扁鋼連接的做法正確嗎,?扁鋼依次穿過每個柱基,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢,?還是只和有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢,?如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢?請各位指教,,謝謝,!
本人未接觸過實際工程,在此純屬紙上談兵,。鑒于經??吹骄W(wǎng)友談論路燈、景觀燈的接地問題,,希望通過該帖子,,大家有個明確的說法。一,、關于路燈:1,、《北京大學校園路燈改造設計及現狀介紹》一文中有如下描述:關于金屬燈桿接地 由於此次我們選擇路燈的燈桿均為金屬燈桿,燈桿的接地非常重要,。根據規定金屬燈桿要設接地極,。我們通過選擇最終採取下面的接地方式:每盞路燈設一根19鍍鋅圓鋼標準接地極,用直徑10鍍鋅圓鋼通過焊接將標準接地極與路燈的金屬底座連接,。同時三芯電纜中的PE線又同該電纜支路所帶每個路燈的底座連接,。從而組成一個大的接地系統,以確保人身安全,。據實際測量單個路燈的接地電阻大約7歐姆左右,。同一支路的多盞路燈接在一起之後接地電阻遠遠小於4歐姆,接地安全得到保障,。2,、某廠區路燈的接地做法:金屬燈桿接地 此次設計選擇路燈的燈桿均為金屬燈桿,燈桿的接地非常重要,。根據規定金屬燈桿要設接地極,。我們通過選擇最終采取下面的接地方式:每盞路燈設一根直徑19的鍍鋅圓鋼標準接地極,用直徑10 的鍍鋅圓鋼通過焊接將標準接地
今天去現場發現一辦公樓防雷接地做法見圖片,,問題1是:引下線與二樓的金屬欄桿相連了,請問這樣做是否可行?安全否,?由于房子土建先完成,,引下線無法利用柱內鋼筋,特從墻壁用扁鋼引下的,。問題2:三根單芯高壓電纜分別為A,、B、C三相,,可以穿在一根鋼管內敷設嗎?上高壓桿的,。
好久沒來了,。還是這里是設計師的大成之地。最近做了一個小項目,,有一臺315的市政箱變,,TT接地方式。審圖的一而再的要求我提供TT接地做法下的變壓器基礎接地大樣圖,。甚為苦惱,,不知如何表達。翻閱了圖集,,也沒有看到類似的大樣畫法,。請大家幫忙Ｇ否有類似大樣CAD可供參考,。
1.接地體選用∮50鍍鋅鋼管,,每根長度為2.5米,接地連線為40*4鍍鋅匾鋼,,每三根為一組,,一字形排列,間距5米,,埋于自然地面負0.8米,,連接采用焊接,搭接長度不小于連接體寬度的二倍以上,,三面施焊,,焊接后用瀝青做防腐處理;2.重復接地的接地電阻小于等于10歐,;3.重復接地線必須與配電箱內的保護零線端子板采用鍍鋅螺絲連接可靠,。再通過保護零線端子板分別引致各需保護設備設施。二級(B)配電柜安裝作業安全注意事項
消防泵房水泵的接地常規是預留結構接地排接在水泵外殼上,,而電源的PE線也接到外殼上,,這樣就會有雜散漏電流。正確的做法是什么呢?
關于硬質基礎防雷接地裝置做法的討論在防雷設計中,,遇上硬質基礎,,接地裝置的接地問題是最難解決的。1,、為了降低接地電阻,,在建筑周邊設人工垂直接地體,在網易電氣中有介紹用非金屬材料制作人工垂直接地體的文章,,是個好法子,,各位可查閱相關文章。2,、當建筑基礎為硬質基礎,,建筑底層為車庫,車庫內有人員流動,,車庫縱,、橫向大于50米,車庫內接地網的埋地深度已是問題,。----請大家說說:接地網網距多少適宜,,接地網埋地深度,防跨步電壓措施,,降阻措施等,。----請大家都來談?wù)効捶ǎx謝??!
各位大蝦:現有西北一全廠的防雷接地工程,接地極采用ALG防腐離子接地極,,接地線采用銅包鋼絞線,,要求最小接地電阻不小于10 歐姆。我的問題是:1.現場的土質為鵝卵石與砂子混合,挖下2米仍然是此土質.換土根本不可能(因為量太大).請問何種施工方案可以達到設計要求?2.離子接地極與銅包鋼絞線怎樣安裝?接地極長3米,重力錘打對其是否有影?接地極與銅包鋼絞線怎樣連接?(本人未施工過此類接地)急求幫助?。,。?handshake 有詳細的施工方案請發至[email protected].無限感激?。,。?/p>
現在有幾個撬塊,,處于爆炸危險環境,,里面有許多許多的設備,包括電機,,儲罐,,水泵,,換熱器,風扇,,儀表等等,。對于防雷防靜電接地,遇到以下幾個問題,,請高手指點 (共用接地網) 1.對于防雷做法,,用工字鋼(撬塊的工字鋼全部連接成電氣通路)做防雷引下線應該是沒問題的。 2.對于防靜電和設備接地做法1,,可以再撬內設置等電位端子箱,,將撬內的設備連接到等電位端子箱,然后將等電位端子箱與撬外的接地網連接,。這種做法撬內的接地線較多,,而且設備之間的接地線最好不要串接。 3.對于防靜電和設備接地做法2,,將設備接地直接連接到附近的工字鋼上,,工字鋼本身全部連接成電氣通路,,然后利用工字鋼與撬外接地網連接,,形成間接接地。以上做法是否都可以,?要是可以,,那個做法更好,謝謝各位指點,。