請教大家:現有一棟15年前舊樓需要改造,,三層,,原來是沒有做防雷接地的,,現在改造需按三類防雷設計,,是否需要專設引下線,,作人工接地極,?具體做法如何做的,?
今天去現場發現一辦公樓防雷接地做法見圖片,問題1是:引下線與二樓的金屬欄桿相連了,,請問這樣做是否可行,?安全否?由于房子土建先完成,,引下線無法利用柱內鋼筋,,特從墻壁用扁鋼引下的。問題2:三根單芯高壓電纜分別為A,、B,、C三相,可以穿在一根鋼管內敷設嗎,?上高壓桿的,。
各位大蝦:現有西北一全廠的防雷接地工程,接地極采用ALG防腐離子接地極,,接地線采用銅包鋼絞線,,要求最小接地電阻不小于10 歐姆。我的問題是:1.現場的土質為鵝卵石與砂子混合,挖下2米仍然是此土質.換土根本不可能(因為量太大).請問何種施工方案可以達到設計要求?2.離子接地極與銅包鋼絞線怎樣安裝?接地極長3米,重力錘打對其是否有影?接地極與銅包鋼絞線怎樣連接?(本人未施工過此類接地)急求幫助?。,。?handshake 有詳細的施工方案請發至[email protected].無限感激?。,。?/p>
現有一樓本身是兩層以前沒做防雷,,現在要改成四層,,但是是線按兩層施工,后再加三四層,,改造項目的防雷接地應該怎么做,。建立和甲方還不想做明的引下線。
大鼻山哥哥請教了: 高層防雷接地的做法描述都是這樣的:基礎承臺板的主鋼筋焊接成閉合環網做為接地極,,再與做引下線的柱子的兩根主鋼筋焊接,,接地電阻測試點用扁鋼引至室外離地面50CM處。 1,、那么請教的是其做法(我沒有圖集):基礎承臺板與柱子的引下線是不是直接焊接,,要不要留測試斷接卡?測試點只是用扁鋼引至室外僅為了測試接地電阻。 2,、還是將基礎承臺板接地極與柱子做引下線主鋼筋間斷開,,然后各自用扁鋼引至外測試點斷接卡箱呢,?(這種理解可能不對) 3,、我以前做低層住宅時,是用扁鋼沿外墻設引下線,,角鋼做接地極,,引下線在外墻離地面1.8M處設接地電阻測試斷接卡箱。 請教高層防雷接地規范所說應該是那種做法啊,,或者我沒說準確,,請你詳細的說說:承臺板、做引下線的柱子主鋼筋,、測試點,、斷接卡這幾者間的關系。那么我的理解是承臺板與引下線是直接焊接的,,只用扁鋼將測試點引到室外,,如此就不存在斷接卡了,這樣理解對不對呢,?
1 前言 隨著城市化的進程,,城市中高樓大廈林立,人們對建筑物自身安全的問題也越來越重視,。我們熟知建筑隨著高度的增加,,受到雷擊的概率也越大,建筑防雷是一個無法避免的問題,,怎么認知建筑防雷及對應的措施,,筆者通過從事本行業多年的學習及歸納總結,并盡量用最簡單的語言闡述相關背后的一些做法與理論,。 2 直擊雷及防范措施 認識防雷,,首先需了解雷電的大概形成,雷電是雷云電荷中心處的電場強度達到25~30kV/cm時,,空氣開始游離,,成為導電性的通道,稱為雷電先導,,雷電先導進展到離地面大約在100~300m高度時,,地面受感應而聚集的異號電荷更加集中,特別是易于聚集在較突起或較高的地面突出物上,,于是形成迎雷先導,,向空中的雷電先導快速接通。這也就是我們熟知的直擊雷,在防范直擊雷的措施上,,人們慣用金屬物作為接閃器,,金屬易于電荷的聚集及導通,利于引導雷電的選擇性通道的形成,,對應做法的
一鋼結構棚,,獨立基礎,每根鋼柱子下為獨立基礎,,無地梁,,原場地為混凝土鋪面,為了施工方便點,,擬每根引下線(鋼柱)與獨立基礎連通接地,,保證測試每根引下線的電阻不大于4歐姆(如達不到,就在獨立基礎這里加人工低極),。獨立基礎之間不再用扁鋼或圓鋼連通,,避免在原混凝土鋪面上開挖。整個鋼結構棚的防雷接地就是:屋面鋼板接閃——各條鋼柱引下線——各個獨立基礎接地極請問以上的做法,,是否會違反某條規范要求,?請各位指教,謝謝,!
小弟請教個問題,,KYN28柜內,互感器二次接地,,互感器外殼接地,,避雷器接地線接地,等等接地,,都接在接地排上可以嗎,。如果不可以的話,具體應該怎么分開,。
在沒有地梁的基礎的情況下,,用扁鋼連接的做法正確嗎,? 扁鐵間的搭接必須最少三面焊,圓鋼必須雙面焊嗎? 扁鋼依次穿過每個柱基,,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢,? 還是只與設計有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢? 如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢,?請各位指教,,謝謝!
看了一個前輩做的電信樓的防雷接地圖,有點不太明白,。即:為什么要在圖中軸線外(即圖中標有,?處)做接地裝置?有什么作用,?什么情況下應該做,,什么情況下不必做?它與建筑基礎接地體的距離有什么要求,?請大家指點,!謝謝!(附圖片,。詳細內容可見上傳的附件)
UPS電源的接地做法怎么作呀,?請教各位老師:UPS電源供電,,有兩臺20KVA三進單出,組成并機熱備份工作模式,,怎么解釋呀,?謝謝
圖紙簡介: 工程概況:設計范圍:防雷接地做法圖紙包括內容:現澆鋼筋混凝土柱,、基礎防雷接地做法示意圖(一)、圖9.2 現澆鋼筋混凝土柱,、基礎防雷接地做法示意圖(二),、圖9.3 預制鋼筋混凝土柱、杯口基礎防雷接地做法示意圖,、圖9.4 樁基礎防雷接地做法示意圖,、圖9.6 鋼筋混凝土構造柱、墻下素混凝土條形基礎防雷接地做法示意圖 投稿網友: d
在線求助甲醛 苯酚灌區的防雷接地做法,!附圖!如有好心者把他畫完 本人將不勝感激,!@[ 本帖最后由 wenysu 于 2009-3-29 21:37 編輯 ]
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
近日項目巡查發現幕墻接地做法有異議,,歡迎大家探討,有金幣獎勵喲
想問下,我工地現在防雷測試當初澆搗混凝土的時候留了,,現在外墻要做石材干掛了,,是不是要把測試點再焊接出來,測試的頭子露在干掛外,。還是放在干掛內,,具體該怎么做?
1.接地體選用∮50鍍鋅鋼管,,每根長度為2.5米,,接地連線為40*4鍍鋅匾鋼,每三根為一組,,一字形排列,,間距5米,埋于自然地面負0.8米,,連接采用焊接,,搭接長度不小于連接體寬度的二倍以上,三面施焊,,焊接后用瀝青做防腐處理,; 2.重復接地的接地電阻小于等于10歐,; 3.重復接地線必須與配電箱內的保護零線端子板采用鍍鋅螺絲連接可靠。再通過保護零線端子板分別引致各需保護設備設施,。 二級(B)配電柜安裝作業安全注意事項 1.電工操作做到持證上崗,,帶好安全帽,穿戴好電工勞保用品,,不得帶電操作,; 2.設監護人監護; 3.搖測絕緣電阻值及接地電阻值,,二人操作,,操作時嚴格執行操作規程,