為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
本人接觸建筑安裝不久,,本身也不是電氣專業的,,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,現在工程中遇到一些問題,,請各位專家予以解答,,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,,再與梁柱鋼筋連接?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,,焊接上層筋與下層筋有區別嗎,?
路燈基礎單獨的接地怎么做?用一根多大多長的角鋼合適,?角鋼直接跟基礎螺栓鋼筋部分焊接在一起呢,?還是另外在角鋼上面加個扁鋼或圓鋼之類的金屬,如果是圓鋼,,露出的部分要怎么做接地,?謝謝大家
做了一個獨立避雷針 接地方法我是這樣做的 見圖。但是,,業主說我的做法太詭異,,他沒有見過 讓我 做成集中接地極。但是,,集中接地裝置這么做呢,?大家說說我的做法 很詭異嗎?,?獨立避雷針,,應設獨立的集中接地裝置,其工頻接地電阻不大于10Ω,。30kA雷電流,,接地極上壓降300KV,第一跨步電壓200KV,,仍然大于人體耐受雷電過電壓90KV,。這些東西,一上理論層面,,就拉倒了,。因為,存在一個電擊風險分析問題,。離開風險分析,,談什么都是白談。
在沒有地梁的基礎的情況下,,用扁鋼連接的做法正確嗎? 扁鐵間的搭接必須最少三面焊,,圓鋼必須雙面焊嗎,? 扁鋼依次穿過每個柱基,,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢? 還是只與設計有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢,? 如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢,?請各位指教,謝謝,!
我們這是筏板基礎,。墊層已經完成,,現在在綁扎筏板底筋。是現在開始做防雷接地還是把上層鋼筋綁扎完 了再開始焊接,?是沿建筑整個焊接成一個環網,,再利用柱子引下一根導體到室外?,?還是怎么個施工法,??求個大神賜教,。
1,、TN系統TN系統是指電源中性點直接接地系統中,,設備正常情況下不帶電的外露可導電部分經保護線(PE線)或中性線(N線)與系統中性點相連接,屬三相四線制系統,。⑴ TN-S系統 TN-S系統的中性線N和保護線PE始終嚴格分開,,所有設備的外露可導電部分均與PE線相連,俗稱三相五線制系統,。⑵ TN-C系統TN-C系統是整個系統的中性線N與保護線PE合用一根導線(PEN線),,所有設備的外露可導電部分均與PEN線相連,即俗稱的三相四線制系統,。⑶TN-C-S系統TN-C-S系統是系統的保護線與中性線在局部(前半部分)合用一根導線,,進入建筑物或施工現場后二者再嚴格分開,,。這種系統前邊為TN-C系統,,后邊為TN-S系統。2,、TT系統在電源中性點直接接地的三相四線系統中,,所有設備的外露可導電部分均經各自的保護線PE分別直接接地,稱之為TT供電系統,。3,、IT系統IT系統是指在電源中性點不接地系統中,,將所有設備的外露可導電部分均經各自的保護線PE分別直接接地,稱之為IT供電系統,。IT系統一般為三相三
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
請問基礎接地焊接中鋼筋能否單面焊接,規范中規定雙面焊接搭接長度大于6倍D,,但是實際施工中有的地無法方雙面焊接,,請問各位能否增加搭接長度實施單面焊接,有相關規范嗎,?請各位不吝賜教,。
一直對基礎接地電阻計算不太明白,剛從網易上下了基礎接地體的接地電阻計算軟件,,對里面的一些東西不太明白?。?!見附圖:接地體(圓柱型混凝土內鋼筋體)的直徑到底指的是什么,?是條型基礎內所有鋼筋的直徑和?還是鋼筋扎成了籠子直徑,?請指教?。∵€有這個軟件計算的電阻感覺偏小,,書上的計算公式是R=0.2ρ/V的根號3次方?。?!
根據建筑電氣防雷設計規范:12.9.4 接地體埋設深度不宜小于0.6m,,接地體應遠離由于高溫影響(如煙道等)使土壤電阻率升高的地方。12.9.8 當基礎采用以硅酸鹽為基料的水泥(如礦渣水泥,、波特蘭水泥)和周圍土壤的含水量不低于4%以及基礎的外表面無防腐層或有瀝青質的防腐層時,,鋼筋混凝土基礎內的鋼筋宜作為接地裝置,但應符合下列要求:12.9.8.1 每根引下線處的沖擊接地電阻不宜大于5Ω,。12.9.8.2 敷設在鋼筋混凝土中的單根鋼筋或圓鋼,,其直徑不應小于10mm。被利用作為防雷裝置的混凝土構件內用于箍筋連接的鋼筋,,其截面積總和不應小于一根直徑10mm鋼筋的截面積,。 12.9.8.3 利用基礎內鋼筋網作為接地體時,每根引下線在距地面0.5m以下的鋼筋表面積總和,,對第一級防雷建筑物不應少于4.24Kc(m2),,對第二、三級防雷建筑物不應少于1.89Kc(m2),,Kc值按圖12.3.6確定,。本人不是電氣專業,,但是接出防雷施工的問題,引出來與大家探討一下,,目前本工程的接地體是利用建筑基礎鋼筋網作共同接地體.利用基礎梁下層4根
準備安裝幾臺箱變,,目前箱變基礎已經做好了,,基礎預埋了一圈槽鋼。如果在箱變周圍做接地極,,通過扁鋼連接接地極后,,怎么把預埋的槽鋼和接地扁鋼連接起來?箱變安裝后底座和槽鋼要焊接起來,,能不能在箱變底座上焊接一個螺栓,,把接地線連接到箱變底座,就不用再和預埋槽鋼連接了,?這樣做行不行,?
樓房基礎接地是怎么做啊 筏板基礎 就把基礎的鋼筋當接地極就行了嗎 我看到扁鐵跟基礎的鋼筋焊到一起就沒有了 不用往基礎意外的土壤里外引出扁鐵啊,?,? 我理解的是基礎都用混凝土澆筑起來了 并且下面也有防水層 怎么能可靠接地呢 正規的應該怎么做 什么圖集 規范有寫? 請教大家謝謝
在接地計算中提到,,當接地電阻不滿足規定時,,可以放寬限定值,但應滿足下列要求:當接地電位升高時,,計入短路電流非周期分量的影響,,發電廠變電所內3~10KV閥型避雷器不應動作,。 因為短路電流入地時,3~10KV閥型避雷器可能動作甚至發生爆炸,。我的問題是,,哪位達人能解釋一下為何閥型斷路器會動作,原理是什么,? 為何會爆炸,? 另外為何做3~10KV限制?多謝,。
圖紙上說明利用底板基礎內上下兩層鋼筋中不小于16的兩根鋼筋按圖走向通長焊接,那么是上下兩層的16鋼筋都要焊接,,然后用鋼筋把兩層鋼筋連通嗎,?如果底板鋼筋小于16,用扁鋼怎么做,,如果不做扁鋼的情況下,,是不是還有其他做法?跨接鋼筋有沒有什么強制性要求,?謝謝啦
請問基礎防雷接地的接地板如何施工呢?是用鋼板還是什么呢,?
我是新手,,這地梁需焊接,這么大的網格狀,,該如何焊,?是否每個節點都要對焊連通?如果是那節點太多了,,請大家幫幫?,給個施工方案來好嗎。有人說勾網格是什么意思?怎么勾,?現在就是想,,節點對焊要做多大的網格問題,還有引下線與承臺的做法如何,,謝謝大家