  • 關于接地降阻劑的工程應用及存在問題分析

    引言關于降阻劑的降阻效果是不可置疑的,因為降阻劑已在實際的接地工程中得到大量的,,長期的應用,,并被寫進國家標準和相關行業標準,如文[1],,所推薦的降阻措施中就有:“填充電阻率較低的物質或降阻劑”,,但是降阻劑在實際的工程應用中確實存在有一系列的問題,比如降阻劑的腐蝕性問題,,降阻效果問題,,降阻穩定性問題,以及對地下水資源的污染問題,。這主要是前一個時期降阻劑市場混亂,,缺乏監督,一些廠家片面追求短期的降阻效果而忽略了降阻穩定性,,長效性和對鋼接地體的腐蝕,,有的還對環境構成了污染,,降阻效果也隨著時間的推移迅速下降,接地電阻反彈,,接地體受到嚴重的腐蝕,,形成了很大的負面影響,造成一些用戶對降阻劑產生了抵觸情緒,,有些單位甚至下文規定不準使用降阻劑,。這里大多是由降阻劑的產品質量引起的,但也有一些是由于使用方法不當造成的,。另外,也有一些降阻劑的降阻效果和防腐效果都很好,,且性能穩定,,壽命長,長期以來在接地工程中得到成功的應用,。因而在這里有必要對降阻劑的性能,,選擇、使用等方面進行認真的分析和討論,,以使廣大接地工作者能正確合理地使用降阻劑,。1 降阻劑的降阻機理降阻劑的降阻機理一般有以下

  • 為什么有的接地,,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?

  • 土壤降阻劑是如何使用的,?

    為了達到降低接地電阻,,使接地電阻達到使用要求,有時會用到土壤降阻劑,。那么這些降阻劑是如何在實際中使用呢,?一次施工完以后,,依據什么來判定使用多長時間后需要更換或者進行一些處理呢?

  • 如何降低降阻劑的侵蝕率低

    嘉興嘉合電力設備有限公司訊 通訊員 林工 報道 假如降阻劑對鋼接地體的侵蝕率低于當?shù)啬嗤翆︿摻拥伢w的侵蝕率就以為降阻劑對鋼接地體具有防腐作用;否則就以為具有侵蝕作用,。 一般要看其對鋼接地體的均勻年侵蝕率是否低于當?shù)啬嗤翆︿摻拥伢w的侵蝕率,,一般泥土對鋼接地體的均勻年侵蝕率為:扁鋼為0.05~0.2mm/a;圓鋼為0.07~0.3mm/a,。接地體施加降阻劑后,,會減少或消除接觸電阻,但只有某些物理降阻劑和膨潤土類降阻劑才具有這方面的功能,,而化學降阻劑和流質降阻劑則不具有這方面的功能,,有些降阻劑因為侵蝕還會使接觸電阻變大。降阻劑是金屬接地體與天然泥土之間的中間媒介物,,能承受雨水,、地下水的沖洗,其本身無侵蝕性,,而且阻止氣體,、酸、堿,、鹽等侵蝕介質對接地金屬材料的侵蝕,,對接地體起緩蝕作用,這樣保證接地體的使用壽命,。 降阻劑如何降低電力系統接地裝置的接地電阻,,長期以來一直是電力系統關心的重要題目之一。接地體同附近施加降阻劑后,,相稱于擴大了接地體的有效截面,,這種機理對固體降阻劑和膨潤土類降阻劑最為顯著,而化學降阻劑和樹指狀的

  • 關于電氣接地降電阻劑的問題

    各位同僚,,小弟在此有一事想請教大家,,望不吝賜教。戶外接地母線采用降阻劑HCJ-01型包裹,。施工方法:(1),、戶外接地母線敷設。(2),、降阻劑與水按1:0.6---0.8比例在容器內攪拌成漿體狀灌漿,。(3)、將攪拌均勻的降阻劑敷設于接地溝內,,將金屬接地體四周包裹均勻敷設,,敷設席度與厚度20CM左右。(4)、降阻劑施工完后6----12小時回填土方,、夯實,。請問這種降阻劑施工是否有定額可套?他的主材價大概在多少,?這個工程甲方有個簽證單,,他的降阻劑HCJ-01型使用大概在6噸左右。(這個工程是聯通基站,,他是建在山頂上,。因為早先施工的接地網達不到要求,所以加大了接地網,,而在加大的接地網采用降電阻劑,。)不勝感激!??!

  • 電阻率奇大地區-----降阻劑的用法

    接到一個甘肅項目,當?shù)仉娮杪蚀蟮暮?,基?-2百米內都是卵石層,想使用降阻劑降阻,。工廠為全廠等電位接地網,。請問,降阻劑只用在接地極處嗎,?還是接地干線上也用,。如果接地干線上也用,量好大,,2000多噸,。嚇尿了。請大俠明示,。

  • 10千伏電桿接地降電阻正確方案。跪求大家

    最近公司叫我們?0千伏線路做降電阻,。做防雷接地,。每個電桿的電阻值不低于4Ω。怎樣做才算正確呢,?謝謝大家

  • 關于防雷接地,,什么時候測試,?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 為什么電壓降的這么厲害啊,?

    空調調試的時候電壓降的厲害,,空調功率大概在3KW左右,用220V的,,配電箱的電壓為220V左右,,還正常,但接上空調后 負荷側的電壓有時只有100V左右,,為什么降的這么厲害,?怎么改善,請賜教啊,,急急急(我用2.5mm的線,,最長可能有100m)

  • 請問總等電位MEB和接地裝置的連接存不存在電壓降,?

    請問總等電位MEB和接地裝置的連接存不存在電壓降?

    請問總等電位MEB和接地裝置的連接存不存在電壓降,?

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。

  • 關于接地的案例,,大家分析一下

    背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A,、B,、C、D),,控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E,、F),那么電機A、B、C,、D,、E、F的機殼接地線都接到哪兒,?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒,?

  • 請教個問題,,關于系統接地

    看施耐德的講義,,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,鋁芯電纜

  • 關于防雷接地的問題,,求教

    高層住宅,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少,?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋,?

  • 保護接地的線徑如何選擇

    20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,,國內現在照明用的線是2.5的情況下,,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的,?能不能用1.5平方的,?

  • 銅線接地怎么與鋼筋連接

    GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體,。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體,。,,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,,怎么防止電化學腐蝕,?各位都是怎么做的

  • 關于電機保護接地的問題

    今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表,。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼,。當測試零線時,,為0.0000*,當測試銅編織帶時,,為200,,總之遠遠大于4歐姆。當,,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,,那再次測試之前的那條銅編織帶時,,為0.00000*。鋼管有無接地,,還沒有查清,。麻煩大家分析一下。

  • 請教:一個關于接地的問題

    請教:在TN-C-S接地系統中,,電源要在進線處做重復接地,,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,,這是為什么,?求解!先謝啦,!

  • 做好接地了,,可以不用漏保嗎,?

    我們公司一直用漏保,看了很多競爭對手的電控箱,,基本沒有漏保,,問了一下他們,人家回復說接地做好了,,就沒用漏保,。不知道這是否符合規范?

  • 有關電機外殼接地的問題

    有關電機外殼接地的問題

    各位幫忙看一下,,這個水泵電機的接地做的合適嗎,,如不合適話的理由是什么 ,?