低阻抗接地網的設計與施工 文中介紹了接地系統的作用,分析了獨立接地系統和共用接地系統的性能和特點,,闡述了接地電阻的構成及施工和降阻方法,。簡介了接地裝置的施工接地電阻測量方法及測量注意事項。[ 本帖最后由 xxggff 于 2011-3-25 13:43 編輯 ]
目前在防雷施工遇到一個難題,,查了一些資料也沒有找到明答案,,期待各位指教。這次設計院在設計防雷接地網時采用的說明是“利用建筑物基礎中的兩根通長鋼筋進行焊接做接地極”現在施工中出現了兩種情況:1:有的樓四周都有基礎梁,,且梁的鋼筋為162:有的樓基礎只有一部分有16的基礎梁,,剩下的都是10的底板鋼筋第一種情況,很好解決,,搭接焊一圈,。第二種情況,不知所措,,可以把16的鋼筋和10的底板筋搭接在一起焊一圈嗎,?請有經驗的朋友指教感謝,!
準備安裝幾臺箱變,,目前箱變基礎已經做好了,基礎預埋了一圈槽鋼,。如果在箱變周圍做接地極,通過扁鋼連接接地極后,,怎么把預埋的槽鋼和接地扁鋼連接起來,?箱變安裝后底座和槽鋼要焊接起來,能不能在箱變底座上焊接一個螺栓,,把接地線連接到箱變底座,,就不用再和預埋槽鋼連接了?這樣做行不行,?
圖紙上說明利用底板基礎內上下兩層鋼筋中不小于16的兩根鋼筋按圖走向通長焊接,,那么是上下兩層的16鋼筋都要焊接,然后用鋼筋把兩層鋼筋連通嗎,?如果底板鋼筋小于16,,用扁鋼怎么做,如果不做扁鋼的情況下,,是不是還有其他做法,?跨接鋼筋有沒有什么強制性要求?謝謝啦
摘 要 接地網等間距布置存在地電位分布不均勻的問題,。在建 220 kV 新塘變電站采用了不等間距布置,,即從地網邊緣到中心,均壓導體間距按負指數規律增加,。運用 GPC 接地參數計算程序屔種方法進行分析和計算,,結果表明接地網優化設計能顯著地改善導體的泄漏電流密度分布,使土壤表面的電位分布均勻,,提高安全水平,,節省鋼材和施工費用。 隨著電力系統容量的不斷增加,,流經地網的入地短路電流也愈來愈大,,因此要確保人身和設備的安全,維護系統的可靠運行,,不僅要強調降低接地電阻,,還要考慮地網上表面的電位分布。在以往接地設計中,,接地網的均壓導體都按 3 m,,5 m,,7 m,10 m等間距布置,,由于端部和鄰近效應,,地網的邊角處泄漏電流遠大于中心處,使地電位分布很不均勻,,邊角網孔電勢大大高于中心網孔電勢,,而且這種差值隨地網面積和網孔數的增加而加大。本文結合在建工程 220 kV 新塘變電站的接地網設計,,闡釋了接地網不等間距布置的方法及其合理性,。1 接地網優化設計的合理性1.1 改善導體的泄漏電流密度分布 圖1是面積為190 m×170 m的新塘變電站接地網,在
請問有做過發電廠接地的前輩嗎?如果按照IEEE標準的方形柵格接地網應該怎么做,?如果有這方面的圖紙希望各位前輩能不吝賜小弟一份,,多謝!小弟郵箱是[email protected]
獨立基礎的基礎形式,,在考慮接地網的時候,大家是怎樣做的呢,?我的審圖說,,要在所有的獨立基礎之間敷設2根12的鋼筋,作為接地網,。由于地梁的埋設深度較高,,故沒法利用。大家是怎么考慮的呢,?
請教一些問題,,請各位高手幫助,謝謝,。一,、35KV變電站接地網:(1)用于設備引線的接地扁鋼,具體怎么統計長度,?(2)扁鋼抱箍用在什么地方,具體怎么統計長度,?二,、35KV變電站電纜埋管,,具體怎么統計鋼管長度?三,、求35KV變電站隔離開關GW4-35(雙接地)電氣安裝圖,。
有些變電站為何要使用雙層接地網,?底層網的投資應比做垂直電極及接地深井的價格高吧,而且底層網無法進行開挖檢查,,遇到含水量較豐富的土層,,在原電池效應的影響下,不是會更快被腐蝕嗎(大面積使用降阻防腐劑除外),?單純為了降低電阻率｀采用接地深净可以嗎?/p>
某水電站接地網測試方案
以前做變電站的接地網都是用扁鋼,5500mm×5500mm分布,,現在用14的鍍銅圓鋼一般隔多少布,?還有比如接地網我7000×8000這種非正方形布置可不可以?
任意形狀接地網的接地電阻計算公式為:式中 Rn——任意形狀邊緣閉合接地網的接地電阻,,Ω,;Re——等值(即等面積、等水平接地極總長度)方形接地網的接地電阻,,Ω;ρ——土壤電阻率,Ω·m,; S——接地網的總面積,,m2; d——水平接地極的直徑或等效直徑,,m; h——水平接地極的埋深,,m,; L0——水平接地網的外緣邊線總長度,,m,; Ls——水平接地極的總長度,m,。 (1)式是以文獻[1]給出的Re公式為基準,,考慮形狀修正系數α1而得出的[2]文獻[1]推導Re公式的假設條件是:無垂直接地極,即Re公式只適用于計算水平接地網的接地電阻,。因此(1)式只能適用于水平接地網,。當垂直接地極總長度在接地網中所占比例很小時,用(1)式近似計算復合接地網的接地電阻也是可以的,。但是,,隨著電氣設備的小型化和城市變電站征地的困難,變電站可占用的面積越來越小,,單靠水平接地網達到所要求的接地電阻值比較困難,,且限于環境又很難施行引外接
根據規范DL/T 620-1997《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》第7.1.7條,裝在構架上的避雷針應與接地網相連,。怎么理解這句話,?而7.1.6條,說獨立避雷針宜設獨立的接地裝置,。
35kV及以上變電站接地網邊緣經常有人出入的走道處,,應鋪設碎石、瀝青路面或在地下裝設兩條與接地網相連的均壓帶,。若利用后面的在地下裝設兩條與主接地網相連的均壓帶,,這句話施工時具體怎么實施呢?有做過的嗎,?談談怎么施工??這兩條均壓帶有間隔距離要求嗎?
在建設的一個工程中,,碰到這樣一個問題。該工程為跨過一條城市道路的鋼結構天橋,。利用樁基及承臺做自然接地體,,利用樁基兩條主筋與承臺梁連接,再與鋼柱連接,。鋼柱上部全部為鋼結構體。因該結構承臺之間未設置地梁,,承臺之間的接地網之間的連接需破路面,。因路面為混凝土路面,且跨道路,,請教以下高手,,如果接地電阻測試符合要求,各承臺的接地網之間不做連接是否可行,?
請教大家兩個問題,,定額中接地調試分:獨立接地裝置調試(6根接地極以下)和接地網調試。1,、假如廠區里有一個裝置,,做了一個獨立的接地網,不與廠區其他的接地網連接,,接地極不止6根,,接地調試應該套哪一個呢?2,、假如廠區里有兩個裝置,,都做了接地網,都與廠區內原有的同一個接地網連接,,那應該套幾個接地網調試呢,?
最近做一個項目,大樓有一個接地網,,電阻要求小于1Ω。另外在8樓有一間實驗室要求單獨設接地網,。這樣在地面有二個接地網,,請教二接地網在地面之間最小距離是多少?(接地裝置與接地網的地中距離不應小于3m)
小弟問題幼稚,,還請各位大師多多海涵,,給予解答1.看到《接地及等電位連接圖》上寫有“接地極利用基礎及梁內主筋水平焊接。,。,。” 我去工地看了 發現主梁都是坐到坑里的 沒有露出來的主筋啊 怎么連接 是不是應該是土建根本未考慮接地問題2.此情況下,,是否只能在廠房內部再打一圈人工接地網,,“基礎及梁內主筋”還是否需要連接
02D501-2等電位聯接安裝,上說多處電源進線時每個MEB箱均要連在室內環形接地網上,。MEB不是都連在接地上么,,接地極是互相聯接的,為什么還要再用環形接地體再次連一遍,,不構成環形行么,?
求助,地上單獨建設的10/0.4kv變配電室,,低壓側中性點直接接地,,計算入地短路電流時,避雷線的工頻分流系數怎么選?。ㄟM出變配電所的外線電纜都是走電纜溝,,沒有避雷線。,。,。),還有就是流經接地中性點的短路電流怎么計算,。,。。
接地網施工
接地網施工專題,,為您提供接地網施工相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與接地網施工 相關的專業交流討論,更多接地網施工相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題