準備安裝幾臺箱變,目前箱變基礎已經做好了,,基礎預埋了一圈槽鋼。如果在箱變周圍做接地極,通過扁鋼連接接地極后,,怎么把預埋的槽鋼和接地扁鋼連接起來?箱變安裝后底座和槽鋼要焊接起來,,能不能在箱變底座上焊接一個螺栓,,把接地線連接到箱變底座,就不用再和預埋槽鋼連接了,?這樣做行不行,?
圖紙上說明利用底板基礎內上下兩層鋼筋中不小于16的兩根鋼筋按圖走向通長焊接,那么是上下兩層的16鋼筋都要焊接,,然后用鋼筋把兩層鋼筋連通嗎,?如果底板鋼筋小于16,用扁鋼怎么做,,如果不做扁鋼的情況下,,是不是還有其他做法?跨接鋼筋有沒有什么強制性要求,?謝謝啦
摘 要 接地網等間距布置存在地電位分布不均勻的問題,。在建 220 kV 新塘變電站采用了不等間距布置,即從地網邊緣到中心,,均壓導體間距按負指數規律增加,。運用 GPC 接地參數計算程序屔種方法進行分析和計算,結果表明接地網優化設計能顯著地改善導體的泄漏電流密度分布,,使土壤表面的電位分布均勻,,提高安全水平,節省鋼材和施工費用,。 隨著電力系統容量的不斷增加,,流經地網的入地短路電流也愈來愈大,,因此要確保人身和設備的安全,維護系統的可靠運行,,不僅要強調降低接地電阻,,還要考慮地網上表面的電位分布。在以往接地設計中,,接地網的均壓導體都按 3 m,,5 m,7 m,,10 m等間距布置,,由于端部和鄰近效應,地網的邊角處泄漏電流遠大于中心處,,使地電位分布很不均勻,,邊角網孔電勢大大高于中心網孔電勢,而且這種差值隨地網面積和網孔數的增加而加大,。本文結合在建工程 220 kV 新塘變電站的接地網設計,,闡釋了接地網不等間距布置的方法及其合理性。1 接地網優化設計的合理性1.1 改善導體的泄漏電流密度分布 圖1是面積為190 m×170 m的新塘變電站接地網,,在
請問有做過發電廠接地的前輩嗎,?如果按照IEEE標準的方形柵格接地網應該怎么做,?如果有這方面的圖紙希望各位前輩能不吝賜小弟一份,多謝,!小弟郵箱是[email protected]
獨立基礎的基礎形式,在考慮接地網的時候,,大家是怎樣做的呢,?我的審圖說,要在所有的獨立基礎之間敷設2根12的鋼筋,,作為接地網,。由于地梁的埋設深度較高,故沒法利用,。大家是怎么考慮的呢,?
請教一些問題,請各位高手幫助,,謝謝,。一,、35KV變電站接地網:(1)用于設備引線的接地扁鋼,具體怎么統計長度,?(2)扁鋼抱箍用在什么地方,,具體怎么統計長度?二,、35KV變電站電纜埋管,,具體怎么統計鋼管長度?三,、求35KV變電站隔離開關GW4-35(雙接地)電氣安裝圖,。
低阻抗接地網的設計與施工 文中介紹了接地系統的作用,分析了獨立接地系統和共用接地系統的性能和特點,,闡述了接地電阻的構成及施工和降阻方法。簡介了接地裝置的施工接地電阻測量方法及測量注意事項,。[ 本帖最后由 xxggff 于 2011-3-25 13:43 編輯 ]
有些變電站為何要使用雙層接地網,?底層網的投資應比做垂直電極及接地深井的價格高吧,,而且底層網無法進行開挖檢查,遇到含水量較豐富的土層,,在原電池效應的影響下,,不是會更快被腐蝕嗎(大面積使用降阻防腐劑除外)?單純為了降低電阻?,多采用接地深井不可以嗎?/p>
某水電站接地網測試方案
以前做變電站的接地網都是用扁鋼,,5500mm×5500mm分布,,現在用14的鍍銅圓鋼一般隔多少布?還有比如接地網我7000×8000這種非正方形布置可不可以,?
任意形狀接地網的接地電阻計算公式為:式中 Rn——任意形狀邊緣閉合接地網的接地電阻,,Ω;Re——等值(即等面積,、等水平接地極總長度)方形接地網的接地電阻,,Ω;ρ——土壤電阻率,Ω·m,; S——接地網的總面積,,m2; d——水平接地極的直徑或等效直徑,,m,; h——水平接地極的埋深,,m; L0——水平接地網的外緣邊線總長度,,m,; Ls——水平接地極的總長度,m,。 (1)式是以文獻[1]給出的Re公式為基準,,考慮形狀修正系數α1而得出的[2]文獻[1]推導Re公式的假設條件是:無垂直接地極,即Re公式只適用于計算水平接地網的接地電阻,。因此(1)式只能適用于水平接地網,。當垂直接地極總長度在接地網中所占比例很小時,用(1)式近似計算復合接地網的接地電阻也是可以的,。但是,,隨著電氣設備的小型化和城市變電站征地的困難,變電站可占用的面積越來越小,,單靠水平接地網達到所要求的接地電阻值比較困難,,且限于環境又很難施行引外接
根據規范DL/T 620-1997《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》第7.1.7條,裝在構架上的避雷針應與接地網相連,。怎么理解這句話,?而7.1.6條,說獨立避雷針宜設獨立的接地裝置,。
35kV及以上變電站接地網邊緣經常有人出入的走道處,,應鋪設碎石、瀝青路面或在地下裝設兩條與接地網相連的均壓帶,。若利用后面的在地下裝設兩條與主接地網相連的均壓帶,,這句話施工時具體怎么實施呢?有做過的嗎,?談談怎么施工??這兩條均壓帶有間隔距離要求嗎?
在建設的一個工程中,,碰到這樣一個問題。該工程為跨過一條城市道路的鋼結構天橋,。利用樁基及承臺做自然接地體,,利用樁基兩條主筋與承臺梁連接,再與鋼柱連接,。鋼柱上部全部為鋼結構體,。因該結構承臺之間未設置地梁,,承臺之間的接地網之間的連接需破路面。因路面為混凝土路面,,且跨道路,,請教以下高手,如果接地電阻測試符合要求,,各承臺的接地網之間不做連接是否可行,?
請教大家兩個問題,定額中接地調試分:獨立接地裝置調試(6根接地極以下)和接地網調試,。1,、假如廠區里有一個裝置,做了一個獨立的接地網,,不與廠區其他的接地網連接,,接地極不止6根,接地調試應該套哪一個呢,?2,、假如廠區里有兩個裝置,都做了接地網,,都與廠區內原有的同一個接地網連接,那應該套幾個接地網調試呢,?
最近做一個項目,,大樓有一個接地網,電阻要求小于1Ω,。另外在8樓有一間實驗室要求單獨設接地網,。這樣在地面有二個接地網,請教二接地網在地面之間最小距離是多少,?(接地裝置與接地網的地中距離不應小于3m)
小弟問題幼稚,,還請各位大師多多海涵,給予解答1.看到《接地及等電位連接圖》上寫有“接地極利用基礎及梁內主筋水平焊接,。,。?!?我去工地看了 發現主梁都是坐到坑里的 沒有露出來的主筋啊 怎么連接 是不是應該是土建根本未考慮接地問題2.此情況下,,是否只能在廠房內部再打一圈人工接地網,“基礎及梁內主筋”還是否需要連接
02D501-2等電位聯接安裝,上說多處電源進線時每個MEB箱均要連在室內環形接地網上,。MEB不是都連在接地上么,,接地極是互相聯接的,,為什么還要再用環形接地體再次連一遍,不構成環形行么,?
求助,地上單獨建設的10/0.4kv變配電室,,低壓側中性點直接接地,,計算入地短路電流時,避雷線的工頻分流系數怎么選?。ㄟM(jìn)出變配電所的外線電纜都是走電纜溝,,沒有避雷線。,。,。),還有就是流經接地中性點的短路電流怎么計算,。,。。
2009年專業案例上午卷第24題要用到《配電手冊》P895頁的公式其中有個參數d為水平接地極的等效直徑請問這種由25個8*8的網格組成的人工接地網,,其等效直徑要怎么算,?
接地網
接地網專題,為您提供接地網相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與接地網 相關的專業交流討論,,更多接地網相關內容請?jiān)L問