亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 開關的額定電流怎么選擇,?,?

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選,?,?求指教。,。,。

  • 負荷開關-熔斷器組合電器的額定電流

    10KV負荷開關的國家標準額定短時耐受電流是多少?10KV負荷開關-熔斷器組合電器的額定電流具體指什么,?我覺得應該是熔斷器的額定電流?。繛槭裁淬懪粕峡痰亩际?25A呢,?

  • 環網柜負荷開關能否分稍大于額定電流

    最近在做環網柜的項目,,遇到一個問題,要做3段式保護,過流,、速斷,、短路。對于過流,,書上說負荷開關可以開斷額定電流,,要是電流超過額定電流又不大,比如說額定電流是630A,,它能否分開700A的電流,。是負荷開關自己分過流還是交給上級斷路器。速斷和短路怎么做保護,。大家指點一下,。

  • 關于開關電氣額定電流的選擇

    有一個問題困擾了很久,請各位指教一下:假如有一個630KVA的變壓器,,進線柜的萬能斷路器(DW15)額定電流按經驗來選的話一般為1250A,如果萬能斷路器的額定電流為1250A,按照其反時限動作特性,,在1.3倍的整定電流下斷路器在2H內動作,而630KVA的變壓器計算電流為909A,這是不是要求變壓器需要滿足在其1.78倍(1250*1.3/909)的電流下至少2H的性能,,通常的變壓器能滿足這個功能么,,還是說我理解錯誤。主要是選擇斷路器額定電流是要不要把反時限動作特性中的1.3倍整定電流2H內動作考慮進去

  • 斷路器各開關額定電流規格?

    請問斷路器各開關額定電流規格有多少種?看到有16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,后面的呢?還有多少種?請高人列舉一下....

  • 環網柜一次圖的負荷開關額定電流為什么選630A,?

    環網柜一次圖的負荷開關額定電流為什么選630A,?

    環網柜一次圖的負荷開關特性為什么選630A/20KA,?20KV環網柜,接得400KVA的變壓器,,負荷電流才11.5A,高壓側為什么選這么大的負荷開關,?還有額定電流200A是什么意思?

  • 關于負荷開關轉移電流問題

    是不是負荷開關的轉移電流必須達到1700A但是目前也只有施耐德 的開關可以達到 價格也比較貴 對于廠礦企業來說 那還不如有設計成 真空斷路器請教各位同行有何看法

  • 求助,為何額定電流之么大,?

    求助,,為何額定電流之么大,?

    目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,,銘牌上的額定功率為1.87KW,,額定電流12.5A,。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,,是否我算錯了,?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A,?多謝了,。

  • 上下級開關額定電流匹配問題求助

    上下級開關額定電流匹配問題求助

    本帖最后由 acai99 于 2013-8-29 11:21 編輯 看到一份已經過審的人防圖紙,它的設計每個照明箱中上級保護開關的額定電流選擇都小于下級雙電源切換開關的電流,,小弟想請教這樣做能行嗎,?下級開關的電流不是要小于上級開關的電流嗎?

  • 請教一下負荷開關的額定閉環電流開斷試驗

    負荷開關型式試驗中,,有關于額定閉環電流的試驗,,以12kV 630A 20kA的負荷開關為例,其額定閉環電流為630A,,試驗電壓為2.4kV,,求教此2.4kV是怎么定的,有人說閉環供電,,開斷一側的負荷開關,,其壓降上限是20%,不知此說法的來源是哪,,依據是什么

  • 30kw電機60A額定電流選用什么空氣開關好

    30kw電機,,60A額定電流,啟動電流為7*60=420A,,持續3秒,選用什么型號,、規格的空氣開關,,又能起到短路保護又能躲開啟動電流?謝謝,!聯系方式:[email protected]

  • 總開會比分開關額定電流還小?

    三相進戶時,總開的計算電流才14A而分回路電流就20A,這樣所選開關會不會導致分開關比總開更大?這是我剛接觸的一份圖紙,設計者竟然把單相負荷直接類加就得出三相負荷!

  • 關于凸輪轉換開關額定電流問題

    凸輪轉換開關用在直流220V中,,負載為電磁線圈340W(DC-13),我看到轉換開關額定電流只有0.3-0.6A,,請問這能行嗎,?

  • 關于負荷開關額定電纜充電和線路充電開斷電流

    根據標準定義,額定充電開斷電流負荷開關在其額定電壓下能夠開斷的最大充電電流,,對于12kV來說,,標準規定的額定值分別是10A和1A,有個不解,,一般負荷開關的有功開斷可以輕松達到630A,怎么,開斷充電電流如此小呢,?還是說,,這個充電電流(容性電流)開斷是越小越難開斷呢?如此,,標準定義成能夠開斷的最大電流又怎么解釋呢,?期待高手解答!

  • 真空負荷開關的過電流保護

    請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,,怎么加,?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點、電流互感器,、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠

  • 關于斷路器額定電流問題?

    我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.

  • 【求助】NM8斷路器的額定電流In與過負荷脫扣電流Ir?

    【求助】NM8斷路器的額定電流In與過負荷脫扣電流Ir?

    在選擇斷路器整定電流時,,In為額定電流即能長時間通過的電流,Ir為過負荷脫扣電流,,但為什么要比In要?。堪凑誑M8斷路器說明書上標明的Ir=(0.8~1)In比如線路計算電流40A,,我選NM8-100/63的斷路器,,即框架電流Imn為100A,額定電流In為63A,那Ir不是只能在0.8~1倍的In中選,即50.4A至63A,。63A能長期運行不跳閘,,50.4A卻要跳閘,我搞不懂了,。,。。,。[ 本帖最后由 lzw7777 于 2012-5-21 08:21 編輯 ]

  • 10kV戶外隔離開關額定電流的選擇

    10kV戶外隔離開關額定電流的選擇

    各位大俠請指教 如:10kV戶外隔離開關額定電流一般有200A,、400A、630A三種,,怎么選擇多大的額定電流,?謝謝

  • 請教下大家隔離開關額定電流得選擇?????

    我在選擇隔離開關時候,看到他得額定電流是: IN=2000(單相),但我選擇的I=2046,實際中必須要IN>I.想問下大家,這個單相怎么解釋,和隔離開關的選擇,謝謝!!!

  • 變壓器低壓側總開關額定電流的選擇,?

    兩個問題請教大家:1,、變壓器低壓側實際負荷計算電流時,功率因數是選擇0.9還是按照平均功率因數0.75~0.85計算(變壓器旁帶補償柜),,看了很多人的圖,,不統一,有的按照補償后的功率因數計算,,即0.9,,有的還是按照平均功率因數0.8左右在計算,,請教大家,到底按哪個功率因數,?2,、變壓器低壓側總開關額定電流的選擇到底是按照變壓器的額定電流值來定,還是按照實際計算負荷計算出來的計算電流值來定,,有時候兩種方式選出來的額定電流值要相差一個檔次,。