本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選,?,?求指教。。,。
30kw電機,,60A額定電流,啟動電流為7*60=420A,,持續3秒,,選用什么型號、規格的空氣開關,,又能起到短路保護又能躲開啟動電流,?謝謝!聯系方式:[email protected]
有一個問題困擾了很久,,請各位指教一下:假如有一個630KVA的變壓器,,進線柜的萬能斷路器(DW15)額定電流按經驗來選的話一般為1250A,如果萬能斷路器的額定電流為1250A,按照其反時限動作特性,在1.3倍的整定電流下斷路器在2H內動作,,而630KVA的變壓器計算電流為909A,這是不是要求變壓器需要滿足在其1.78倍(1250*1.3/909)的電流下至少2H的性能,,通常的變壓器能滿足這個功能么,還是說我理解錯誤,。主要是選擇斷路器額定電流是要不要把反時限動作特性中的1.3倍整定電流2H內動作考慮進去
請問斷路器各開關額定電流規格有多少種?看到有16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,后面的呢?還有多少種?請高人列舉一下....
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A,。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大,?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,,效率為何會之么低,是否我算錯了,?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定,?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了,。
本帖最后由 acai99 于 2013-8-29 11:21 編輯 看到一份已經過審的人防圖紙,,它的設計每個照明箱中上級保護開關的額定電流選擇都小于下級雙電源切換開關的電流,,小弟想請教這樣做能行嗎?下級開關的電流不是要小于上級開關的電流嗎,?
三相進戶時,總開的計算電流才14A而分回路電流就20A,這樣所選開關會不會導致分開關比總開更大?這是我剛接觸的一份圖紙,設計者竟然把單相負荷直接類加就得出三相負荷!
凸輪轉換開關用在直流220V中,,負載為電磁線圈340W(DC-13),我看到轉換開關額定電流只有0.3-0.6A,,請問這能行嗎,?
10KV負荷開關的國家標準額定短時耐受電流是多少?10KV負荷開關-熔斷器組合電器的額定電流具體指什么,?我覺得應該是熔斷器的額定電流?。繛槭裁淬懪粕峡痰亩际?25A呢,?
最近在做環網柜的項目,,遇到一個問題,要做3段式保護,,過流,、速斷、短路,。對于過流,書上說負荷開關可以開斷額定電流,,要是電流超過額定電流又不大,,比如說額定電流是630A,它能否分開700A的電流,。是負荷開關自己分過流還是交給上級斷路器,。速斷和短路怎么做保護。大家指點一下,。
最近廠里出現了一個奇怪的故障案例,讓老電工都懵圈了,! 事情
家庭配電箱接法要點 1,、家庭配電箱分金屬外殼和塑料外殼兩種,,有明裝式和暗裝式兩類,其箱體必須完好無缺,。 2,、家庭配電箱的箱體內接線匯流排應分別設立零線,、保護接地線、相線,,且要完好無損,,具良好絕緣。 3,、空氣開關的安裝座架應光潔無阻并有足夠的空間,,應安裝在干燥、通風部位,,且無妨礙物,,方便使用。絕不能將配電箱安裝在箱體內,,以防火災,。 4,、家庭配電箱配電箱不宜安裝過高,,一般安裝標高為1.8米,以便操作,;進配電箱的電管必須用鎖緊螺帽固定,。 5、若家庭配電箱配電箱需開孔,,孔的邊緣須平滑,、光潔,配電箱埋入墻體時應垂直,、水平,,邊緣留5~6毫米的縫隙,配電箱內的接線應規則,、整齊,,端子螺絲必須緊固。 6,、各回路進線必須有足夠長度,,不得有接頭,安裝后標明各回路使用名稱,,家庭配電箱安裝完成后須清理配電箱內的殘留物,。
我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.
環網柜一次圖的負荷開關特性為什么選630A/20KA,?20KV環網柜,,接得400KVA的變壓器,,負荷電流才11.5A,高壓側為什么選這么大的負荷開關?還有額定電流200A是什么意思,?
各位大俠請指教 如:10kV戶外隔離開關額定電流一般有200A,、400A、630A三種,,怎么選擇多大的額定電流,?謝謝
我在選擇隔離開關時候,看到他得額定電流是: IN=2000(單相),但我選擇的I=2046,實際中必須要IN>I.想問下大家,這個單相怎么解釋,和隔離開關的選擇,謝謝!!!
兩個問題請教大家:1,、變壓器低壓側實際負荷計算電流時,功率因數是選擇0.9還是按照平均功率因數0.75~0.85計算(變壓器旁帶補償柜),,看了很多人的圖,,不統一,有的按照補償后的功率因數計算,,即0.9,,有的還是按照平均功率因數0.8左右在計算,請教大家,,到底按哪個功率因數,?2、變壓器低壓側總開關額定電流的選擇到底是按照變壓器的額定電流值來定,,還是按照實際計算負荷計算出來的計算電流值來定,,有時候兩種方式選出來的額定電流值要相差一個檔次。
塑殼開關的殼架電流與額定電流的選擇,,就是說假如的額定電流是214A,那我選擇殼架電流225A可以么,,,這有什么要求沒有,?
我在一個圖上看到,一棟樓的總配電箱進線開關用了隔離開關和斷路器,請問1,、為什么不單用隔離開關或者斷路器?雙選的理由是什么,?2、如果都用的話,隔離開關和斷路器的額定電流取相同還是隔離開關比斷路器大一級??