我廠有一臺萬能式斷路器,,額定電流630A,電機292A,,短路短延時整定為2500A 0.4S,,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常,。為什么會這么大呢,?一般不是6倍嗎?
10kV饋線過電流整定值為6A,、0.6秒,,低壓側在DZ20—630A空氣斷路器接了一臺380V、250kW電動機(Y—△轉換),,最近一段時間,,每天在起動過程中(約6~7秒)都會將10kV油開關頂跳。過一會再起動卻能正常起動運行,。請問是什么原因造成的,?是不是10kV饋線過電流整定值偏低?,?,?
請教各位高手,接地變的零序保護做幾段,?如果是三段,,那么是三段定時限,還是一段三時限,?保護動作跳閘切除順序一般是什么,?能跳接地變嗎?
為什么要設置接地故障保護,,電流和時間如何整定?
在配電手冊中高壓的繼電保護給的公式都是動作電流,,而低壓則給的是整定電流,,這個原因是什么?同時在真題中題設中要求的是整定電流,,但參考答案直接依據的都是動作電流,,這是為什么?提前感謝您的回復,。順祝周末愉快,。 前幾天我請教了類似的問題,但到現在我還是沒有理解,,所以今天又重新發帖了,。不好意思。
各位老大,,我是學水的,,問一個初級問題,什么是整定電流,,什么是脫扣電流,,計算這兩個電流有什么用,對選擇斷路器起什么作用,,小弟賜教,,往各位老大給予明確答復。
如圖所示,,線路L1,、L2上均配置有三段式電流保護:已知,系統在最大運行方式下的系統電抗分別為Xmax=6.3歐,,Xmin=9.4歐,,線路L1、L2的長度分別為L1=25KM,L2=64KM,線路每公里正序電抗為0.4歐,。保護2中定時限過電流保護的動作時限為2.5s,線路L-1的最大負荷功率為9MW,,cosφ=0.9,K?TA=300/5,,電動機自啟動系數為Kss=1.3,。是對線路L-1上配置的三段式電流保護進行整定計算
請教間接接觸保護都是屬于速動保護嗎?如不是下面第2題在驗證局部等電位連接的有效性時為什么采用速斷的電流,? 還有就是整定電流不等于動作電流,?那整定電流的作用是什么,,為什么不讓整定電流和動作電流相等?提前謝謝您的回復,。
最近做的一個電廠短路電流計算及保護整定計算,,給大家參考,,歡迎提出意見!
630干變,,6/0.4,,高壓額定電流60.62,低壓額定電流909.3,,高壓進線柜1臺,,高壓出線柜1臺,電流互感器100/5,,型號AS12/150b/2S。每臺2只,。低壓負荷為電動機,。根據配電設計手冊第三版:電力變壓器的電流保護整定計算。1,、可靠系數:DL型取1.2,,GL型1.3。請問AS12/150b是DL的還是GL的,?取值應該是多少,?2、接線系數該怎樣選,?3,、該變壓器短路阻抗5.95%,變壓器低壓出三相短路電流估算為:909.3/5.95%=15.3KA請問最小運行方式下低壓側兩相短路時流過高壓側的短路電流怎樣計算,?4,、請問針對該配電形式,最大運行方式與最小運行方式如何確定,?5,、手冊上說過負荷系數包括電動機自起動引起的過流倍數取2~3。請問自起動是什么意思,?6,、高壓進線柜、高壓出線柜各一臺,,都帶有微機綜保,,請問兩臺高壓柜繼電保護整定值一樣嗎,?7、過流保護動作時限一般取0.5~0.7S,,選擇的時候有什么依據嗎,?是不是隨便定?期待高手解答,,跪謝?。。,。,。?/p>
請教,,已知變壓器容量為160KVA,,為10KV變380V,互感器的變比為50:1,,變壓器的阻抗為百分之4.09,,請教下變壓器二次側速斷保護整定電流為多少?
電機在啟動時電流很大,,而長延時過載脫扣器的額定電流是差不多等于斷路器的額定電流的,,那么,就算長延時的動作時間比電機啟動時的時間還長,,但啟動電流比脫扣器的電流大這么多,,再者,長延時過載保護是反時限的,,啟動電流越大動作時間就越短,,鑒于這些原因,長延時過載脫扣器會動作嗎,?還有電機的熱繼電器需要大過啟動電流嗎?啟動電流大過熱繼電器好多,在啟動時會有動作嗎?急于明白,還希望各位師傅不勝指出!!!
1000KVA的箱式變電站的微機保護中電流速斷值怎么整定?過流值怎么整定,?零序電流怎么整定,?有沒有簡便的計算公式?還有過流保護的時間怎么整定,?求解
請問下有誰知道,,繼電保護的是如何將動作電流整定到繼電保護裝置上的,聽說是后面有個旋鈕可以調節數值大小,那精度又是多少呢,,范圍又有多大呢,?
有幾個問題,請大家指教:1 整點電流是不是只要比計算電流大一級即可,,比如計算電流為65A,整定電流應選80A,?2 比如整定電流為80A,斷路器參數也必須選80A?還是可以選更大的比如100A的?3 整定電流需要在配電箱系統圖上表示出來嗎,?謝謝~
由于系統是 小電阻接地 計算得出的零序電流 比最大不平衡電流小很多,,所以沒法用最大不平衡電流整定零序過電流保護,。請教有沒有其它整定方法,或者零序過電流保護整定值 可不可以不躲最大不平衡電流,?
請教,這個電容柜中的整定電流如何確定,?是按使用電容器大小計算還是按照系統電流,?下面的漏電保護器的型號又是怎么確定的?JD-250L是什么含義,?怎么選擇型號?我看另一個圖,,變壓器大小不一樣,,后面卻都是250L,只是前面有點不一樣,。請給個簡單公式,,謝謝。
最近我站有組電容器(Y-Y接法)的其中一相熔斷器熔斷了,,但其配備的不平衡電流保護確沒動作,,請問高手們,知不知道電容器組的不平衡電流保護定值是怎樣整定的???
口訣: 電機過載的保護,熱繼電器熱元件,; 號流容量兩倍半,,兩倍千瓦數整定。 說明: (1)容易過負荷的電動機,,由于起動或自起動條件嚴重而可能起動失敗,,或需要限制起動時間的,,應裝設過載保護。長時間運行無人監視的電動機或3kW及以上的電動機,,也宜裝設過載保護,。過載保護裝置一般采用熱繼電器或斷路器的延時過電流脫扣器。目前我國生產的熱繼電器適用于輕載起動,,長時期工作或間斷長期工作的電動機過載保護,。 (2)熱繼電器過載保護裝置,結構原理均很簡單,,可選調熱元件卻很微妙,,若等級選大了就得調至低限,常造成電動機偷停,,影響生產,,增加了維修工作。若等級選小了,,只能向高限調,,往往電動機過載時不動作,甚至燒毀電機,。(3)正確算選380V三相電動機的過載保護熱繼電器,,尚需弄清同一系列型號的熱繼電器可裝用不同額定電流的熱元件。熱元件整定電流按“兩倍千瓦數整定”,;熱 元件額定電流按“號流容量兩倍半”算選,;熱 繼電器的型號規格,即其額定電流值應大于等于熱元件額定電流值,。