請教下大家,,10KV來自變電站,進配電室進線柜,,PT柜,,發電機柜,7臺水泵柜子,,2臺變壓器柜,,還有幾臺備用,加一起目前工16臺柜子,,水泵經常就開1-2臺,,常用的柜子一般就6臺。前段時間10KV出線柜臨電箱變出現A相單線接地,,把A相電壓拉低致800V左右,,因綜保未投入零序保護未跳閘,可怕的是電纜破損處還有人在干活,,慶幸沒有出現事故,。配電室內10KV臨電出線柜有外接零序互感器,想把零序給投上,,變電站那邊也有零序互感器,,反饋過來配電室發生A相接地時的零序電流為13A多,現在請教大家配電室內10KV臨電出線柜零序定值設置多少合適呢,?線路大概600米,,沒有架空,負載為一臺1250KVA變壓器,。由于是臨電,,沒有啥重要的設備,如發生接地可以直接跳閘,,麻煩大家算下零序定值,,謝謝。另外變電站是10KV中性點經消弧線圈接地的,,配電室內電壓互感器Y型接法,,中性點直接接地。
發表在“青海電力”的一篇論文“主變零序電流保護配置與實用計算”
帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,,正確動作率高于其他復雜保護。 (2)整套保護中間環節少,特別是對于近處故障,,可以實現快速動作,,有利于減少發展性故障。 (3)在電網零序網絡基本保持穩定的條件下,,保護范圍比較穩定,。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,受故障過渡電阻的影響較小,。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,所以保護延時段靈敏度允許整定較高,。
我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發現當?shù)仉娏咀冸娝?0KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會動作跳閘,不知是什么原因?當?shù)仉娏咀冸娝轿覐S10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.
2000KVA, CT 250/5, 計算零序電流,謝謝,。
下面的圖片中的內容來自GB50065,,請教其中的s n β等的含義是什么? 提前謝謝您的回復,。
對大電流接地系統中的變壓器裝設的接地零序電流保護,,作為變壓器主保護的后備保護及相鄰元件接地短路的后備保護。 變電站是混跡電源,、升降電壓和分配電力的場所,,是聯系發電廠和用戶的中間環節,。變電站有升壓和降壓之分,。升壓變電站通常是發電廠升壓站部分,緊靠發電廠,。降壓變電所通常遠離發電廠而靠近負荷中心,。根據變電站在電力系統中所處的地位和作用,可分為以下幾類,。 (1)樞紐變電站 樞紐變電站位于電力系統的相紐點.電壓等級一般為330 kv及以上.聯系多個電源.出線回路多.變電容皿大,。全站停電后將造成大面積停電.成系統瓦解.樞紐變電站對電力系統運行的往定和可靠性起著重要作用。 (2)中間變電站 中間變電站位于系統主干環線或系統主要于線的接口處,,電壓等級一般為220 kv-330 kv.匯集2-3個電譚和若干線路,,高壓側以穿越功串為主.同時降壓向地區用戶供電.全站停電后將引起區城電網的解列。 (3)地區變電站 地區變電站是一個地區和一個中,、小城市的主要變電站,,電壓
6KV變電站的保護裝置零序電流是5A標準,,而變電站需要的零序靈敏度是1A,,(1A最低測量值大約是5A最低值的五分之一)問:這樣的話除了對零序過流靈敏度有影響外,還有什么不利的影響,?謝謝,!
做學校的繼保課程設計遇到點問題,特來請教下?,F(xiàn)要整定某220KV電力系統兩根線路之間接地短路保護:1.它的最大零序電流和最小零序電流是否分別是在單相接地短路和兩相接地短路時產生,?2.如果都是直接接地,單相接地和兩相接地的正,、負,、零序阻抗是否相同?3.我計算出來結果是單相接地短路的零序電流反而小于兩相接地短路,,這種情況正常嗎,?考慮了很久了還是沒什么結果,特來請教高人,。,。。多謝,!
變壓器零序電流差動保護視頻教程時長6分鐘
單位現在正在保護改造,,我公司35KV電網現在都改為小電流接地,,增加了零序保護。哪位能給我具體解釋一下零序保護方面的知識,!
接地與火災電氣火災目前有上升趨勢,,其中由于接地故障引起的火災也不少。為了防止接地故障造成火災,,這里對其產生的原因進行分析,,并提出預防措施。(一)接地故障引起火災的原因接地故障為相線與電氣裝置的外露導電部分(包括電氣設備金屬外殼,、敷線管槽及構架等),、外部導電部分(包括金屬的水、暖,、煤氣,、空調管道和建筑的金屬結構等)以及大地之間的短路,如圖1 所示,。這種故障與相線和中性線間的單相短路故障不同,,與相線之間產生的相間短路也不同,。 接地故障與一般短路相比,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性,。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,,而接地故障則有以下三個原因引起火災,且危險性更大,,其防范工作也十分復雜,。 1.由接地故障電流引起火災 一般短路的電流通路為線路的金屬導線,短路電流大,,短路點金屬常被熔焊而可忽略其阻抗,,這種短路容易被過電流保護電器(熔斷器、低壓斷路器)迅速切斷而不致起火,。但接地故障的電流通路內有設備外殼,、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,TT 系統(接地系統)還以大地為通路,。大地的接地電阻大,,
請教各位高手,接地變的零序保護做幾段,?如果是三段,,那么是三段定時限,還是一段三時限,?保護動作跳閘切除順序一般是什么,?能跳接地變嗎?
現在客戶有一個10KV配電站,,其中有一路10KV進線,,只帶1個變壓器,也就是只有1路10KV出線客戶要求加零序保護,,這個整定值能算出來么我覺得全站漏電流和所需保護出線回路的漏電流其實就是一個值吧,?應該是沒法算出整定值的吧?請熱心的高手指點一下
一35/10變壓器,,就一個10千伏出線回路,,為不接地系統,如果裝設零序電流互感器,,當單相接地時,,零序電流互感器中流過的電流為:流出兩個非故障相的電容電流,又從故障相流進,,所以代數和為零,,即零序電流為0,,也就檢測不出零序電流,是嗎,?大俠們
一35/10變壓器,,就一個10千伏出線回路,,為不接地系統,如果裝設零序電流互感器,,當單相接地時,,零序電流互感器中流過的電流為:流出兩個非故障相的電容電流,又從故障相流進,,所以代數和為零,,即零序電流為0,也就檢測不出零序電流,,是嗎,?大俠們
注冊指導書P9中講到:當過電流不能滿足要求而零序電流保護能滿足要求,,宜采用零序電流保護;當過電流保護和零序電流保護都不能滿足要求時,,應采用漏電電流動作保護,。 不太清楚低壓系統接地故障中的零序電流保護和漏電電流保護有什么不同?請各位高人指點,。
零序電流保護計算
零序電流保護計算專題,,為您提供零序電流保護計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與零序電流保護計算 相關的專業交流討論,,更多零序電流保護計算相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題