1,、 過電流保護功能 變頻器中,過電流保護的對象主要指帶有突變性質的,、電流的峰值超過了變頻器的容許值的情形. 由于逆變器件的過載能力較差,所以變頻器的過電流保護是至關重要的一環,迄今為止,已發展得十分完善. (1) 過電流的原因 1、工作中過電流 即拖動系統在工作過程中出現過電流.其原因大致來自以下幾方面: ① 電動機遇到沖擊負載,或傳動機構出現“卡住”現象,引起電動機電流的突然增加. ② 變頻器的輸出側短路,如輸出端到電動機之間的連接線發生相互短路,或電動機內部發生短路等. ③ 變頻器自身工作的不正常,如逆變橋中同一橋臂的兩個逆變器件在不斷交替的工作過程中出現異常,。例如由于環境溫度過高,或逆變器件本身老化等原因,,使逆變器件的參數發生變化,,導致在交替過
現用一變頻器驅動一四極三相鼠籠電機,電機功率為45KW,額定電壓380V,額定電流為70安,當定變頻器輸出頻率為40HZ時,如何設置計算其保護電流,是按變頻器輸出電壓輸出電流來匹配電動機,還是按電動機的額定電流來算,,自以為應按變頻器來匹配電動機的功率來算.另變頻器的輸入額定電流為99A,,額定輸出電流為90A,電壓皆為380V,,變頻器保護電流也應該用其功率來算其保護電流吧,?,??,?,?注:變頻器為一普通變頻器,恒轉矩調速.
各位老師,在最近的工程實踐中遇到一個問題,你們好,! 現有一變頻傳動的現場問題請教,。望能一解疑惑為感! 設備工藝簡圖在附件中,。 有一分級機(水泥行業也稱為選粉機)的主軸電機,。功率55kW,4極,。在循環風機(Y4-73 14D 電機250kW)運行時無法啟動,,都是啟動過電流,電流可達200A以上,。如先啟動主軸電機再運行風機則可以正常啟動及運行,。 變頻器選用德力西CDI9100G055T4。配有制動單元和電阻,。主要參數設置如下P00.07 V/F曲線為2(平方2)P00.08 轉矩補償為2%P00.11 加減速模式為0(直線)P00.12 加速時間160sP00.13 減速時間180sP00.17 過載保護方式為1(普通電機)P00.18 過載保護系統為120%P01.00 啟動運行方式為2(轉速跟蹤啟動)P01.03 停機方式為0(減速停
在現場變頻柜用鉗表測量了一臺30HZ水泵用施耐德變頻器的進線電流A11/C7,,但在配電室內上游開關下口測量為15/14/14,多功能電表也是這樣顯示,。水泵是配電盤專用的,,沒有別的負載。請教幾位有遇到這樣怪事的嗎,?謝謝,!
我廠有一臺萬能式斷路器,,額定電流630A,電機292A,,短路短延時整定為2500A 0.4S,,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常,。為什么會這么大呢,?一般不是6倍嗎?
請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,,怎么加?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點,、電流互感器,、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠
西門子440變頻器,可以給出4-20mA的轉速反饋信號,但現在要求還要給出實時的電機電流信號(也從變頻器中給出),,電機功率為4KW,。西門子變頻器是否能給出,我個人認為是給不了,。有類似工程的同仁是否發表些看法,,謝謝!
一臺變頻器輸入端采用數字式電流表測量,,顯示測量電流為180A,,采用數顯式的鉗表測量同一位置的電流時,顯示測量電流為160A,,經檢測,,電流表、鉗表,、互感器都沒問題,,請問為什么有這樣的差異存在?降低轉速后,,數字表顯示測量電流為35A,鉗表測量電流為27A,,同樣存在誤差。
現有一個75kW電機,,利舊一臺110kW變頻器裝置,。閉環運行。不清楚,,空氣開關應該按照哪個功率進行選擇,?謝謝
常見變頻器故障原因分析過電流跳閘的原因分析 (1)重新起動時,一升速就跳閘,。這是過電流十分嚴重的表現,。 主要原因有: 1)負載側短路 2)工作機械卡住 3)逆變管損壞 4)電動機的起動轉矩過小,拖動系統轉不起來 (2)重新起動時并不立即跳閘,,而是在運行過程中跳閘 可能的原因有: 1)升速時間設定太短 2)降速時間設定太短 3)轉矩補償設定較大,,引起低速時空載電流過大 4)電子熱繼電器整定不當,動作電流設定得太小,,引起誤動作電壓跳閘的原因分析 (1)過電壓跳閘,,主要原因有: 1)電源電壓過高 2)降速時間設定太短 3)降速過程中,再生制動的放電單元工作不理想 a.來不及放電,,應增加外接制動電阻和制動單元 b.放電支路發生故障,實際并不放電 (2) 欠電壓跳閘,可能的原因有: 1) 電源電壓過低 2
由于變頻使頻率變小了,,電機差動的電流互感器會受到影響,有什么辦法可以解決的么,?請高手回答一下,,還有電機差動的電流互感器裝在變頻器輸入端時,,和電機中性點的電流互感器測出來的電流肯定不一樣,為什么還有人說要裝在輸入端呢,,因為變頻器的輸入電流跟輸出電流肯定不一樣的啊
關于變頻器的:我們廠有臺變頻器剛安裝上就出現了問題,請各位高手指點一下,在變頻器帶負載啟動完大約10分鐘后,變頻器自動跳閘,重新啟動還能啟動,還是10分鐘左右就又跳了,本人不知道它究竟出現在哪個環節上.
一臺380V電機150KW 電機功率因素為0.87,。正常使用負荷為0.75.(假設電機電流和負荷成正比)用變頻器(有無功補償,使電機功率因素為1)帶動,。正常運行時變頻器輸入端電流多少? 電機輸入端(變頻器輸出端)電流多少,? 變頻器在50HZ運行請教大家
在工廠供電第四冊 第206頁中提到4.過電流脫扣器與被保護線路的配合為了不致發生因過負荷或短路引起絕緣導線或電纜過熱起燃而其低壓斷路器不跳閘的事故,低壓斷路器過電流脫扣器的動作電流Iop還應滿足條件
最近安裝一臺變頻器,,在輸入電流輸出參數時遇到一個問題,,廠家人員說上限輸入電機額定電流就可以了,可是如果電機過電流運行而又沒有達到過流保護定值,,那么在遠方監控就看不到電機超額定的情況,,我們想將上限加大,比如電機額定電流是167A,,上限我們輸入200A,,這樣造成了遠方DCS電流指示偏大,如果改為167A,,當電機過流時,,DCS又不能如實顯示,這種情況應咋辦呢,?
高壓變頻器作為如今工業領域內非常重要的節能設備,,發揮著巨大的作用,但因其造價的昂貴及其位置的重要性,,必須對它加以各種的保護,,來保障變頻器的正常運行,本文介紹的是哈爾濱九州電氣生產的Ipower系列變頻器的各種保護裝置及保護原理,,還有常見故障的解決方法,,也為變頻器的日常檢查和維護提供參考。 1.引言 Ipower系列高壓變頻器是采用多單元串聯結構的交-直交電壓源型變頻器,,它通過多重疊加技術實現輸入,、輸出電壓、電流波形的正弦化,,諧波得到有效控制,,減少了對電網和負載的污染是不需要濾波器的環保型高壓變頻器。同時它還有完備的保護裝置與措施來保護變頻器和負載,,以杜絕和避免因各種復雜工況而造成的損失,,為
短路保護是接于電源和負載之間的裝置具有的一種在其負載側發生短路時能將短路點與電源有效地分斷的功能,。 短路分斷能力是指裝置在負載側出現短路后在不致使裝置本身損壞的前提下能將短路電流可靠地切斷的能力,,不致于使故障范圍擴大。
以前不加裝低壓元件,,定值計算時要躲過最大負荷電流來整定,這樣就不能滿足保護的靈敏度,,加裝低壓元件后,,不僅可以不用最大負荷電流整定,而且可以降低動作電流,,提高他的靈敏度,。只是一個過電流判據,會使保護的可靠性降低,,如果線路本身負荷比較大,,當線路上有很多諸如電動機負載,并同時啟動時,,純過流保護很容易動作,。當加上低電壓閉鎖判據時就可以判斷是否真正發生短路故障,因為真正發生短路故障時,,電壓會急劇下降,,如果只是電流大于定值,而電壓正常,,就表示線路沒有故障,,保護不動作。如果電流大于定值的同時電壓也低于定值,,這時就表示線路發生短路故障了,,保護要動作,切斷故障,。過流保護是否帶電壓閉鎖,,主要看定值按照躲過最大負荷
使用變頻器時,,決不能使用漏電保護器,這是變頻器使用的一大原則,。有些客戶在使用變頻器時,,為變頻器選了相應的漏電保護器。最后的結果是:變頻器一起動,,漏電保護器就動作,,系統根本無法運行。 為什么呢,? 漏電保護器的原理是,,零序電流為零,。而使用變頻器時,零序電流不可能為零,。 變頻器輸出側為PWM波,,電機電纜與大地之間有長電纜的電容效應,使用帶屏蔽層的電纜時,,電容效應更加明顯,。在變頻器工作時,電容在充放電,,有電流通過電容流入大地,,并從進線側的接地線再流回變頻器,形成電流回路,。如果在進線側使用了漏電保護器,,那么它會動作,切斷系統運行,。 SO,,不要為你
變壓器短延時過電流保護,長延時過電流保護是如何取值的,? 比如下圖中長延時為什么要去額定電流的0.9倍,;短延時為什么要取額定電流的4倍?時間為什么是0.4s,,這些都是如何確定的,?