關于變頻器的:我們廠有臺變頻器剛安裝上就出現了問題,請各位高手指點一下,在變頻器帶負載啟動完大約10分鐘后,變頻器自動跳閘,重新啟動還能啟動,還是10分鐘左右就又跳了,本人不知道它究竟出現在哪個環節上.
最近有一個工程,設計院設計為一臺MM430/18.5KW變頻器帶七臺2.2KW空調風機,每臺風機要求有手動自動控制,請教有誰這樣做過沒有,是否能行?變頻器的自動調節信號如何提取?
我們 有個項目 是關于噴灌的,,水專業的提出說在水池里設置一臺水泵,,在它的供電線路上加裝變頻器,來保證噴灌水管里的水壓恒定,,就是說開10個噴灌點,水壓也是這么大,,開30個噴灌點,,水壓還是恒定的。這個衡壓供水好象是比較簡單,。他選的水泵是7.5KW的,,我要選多大的變頻器呢?我們的水泵都在室外,,水泵的配電箱也放在室外,,變頻器對于配電箱有什么要求嗎?我看了其他的帖子,,說變頻器需要散熱,,配電箱要通風,可是又怕灰塵進去,,怎么辦呢,?
供應安川變頻器
提到變頻器技術,,搞計算機與計算機控制的就很擔心干擾問題,。談到變頻技術往往就與計算機死機問題聯系在一塊,但是,現代化工業都離不開計算機,。問題是:1. 有人說,變頻器不會產生干擾,。這種說法對嗎?2. 變頻器產生干擾問題果真那么厲害嗎,?3. 如何應對來自變頻器的干擾,?
今天我們的電梯出現了一種故障:剛送電的時候,,給變頻器供電的接觸器吸合,但是也就是兩三秒的時間,,就釋放了,,自保不住。因為還沒有給電梯廠付完款,,對方不給任何資料,。電壓正常,感覺是變頻器保護了,,但是不應該沒有電阿,,請高手們賜教。謝謝
例如一臺90KW的離心式水泵,運行時電流表測出電流為100A,。此時電機的有功,,無功分別為多少?如果流量等條件都不變,,給電機加上變頻器,,變頻的輸入功率多少,此時的有功,,無功分別為多少,?不知道問的是不是很準確
有一套生產設備,六臺電機,,其中三臺是變頻控制,。當最大的一臺變頻器(ERG800-132G/160P 160KW)啟動時現場的壓力變送器受干擾顯示出錯,,而且儀表柜上的指示燈全亮(被干擾),,加了輸出電抗器問題依舊。其它變頻器啟動都沒有干擾現象,,儀表柜遠離啟動柜100M,,所有進柜線除了電源線都用屏避線,布線也沒跟強電一起布,問干擾從那里進來,?怎處理,?
變頻器的挑選跟衣服的挑選一樣,不僅僅要是適合自己使用的號碼,,還要是能為自己帶來切實收獲的獨特機型,。從變頻器選用的觀點出發,需考慮機械負載的性能,。如機械轉矩有正負之分,,其定義如下:凡電動機驅動生產機械即電動機輸出機械功時轉矩為正,絕大多數場合都是這種情況;反之則為負,,即生產機械對電動機作功(機械能轉換成電能),,如電動機車下 坡行駛。定義負轉矩,,這種情況不是大多數機械設備都有的,。速度有正負之別,則是人為決定的,。例如常用轉向為正,,偶爾用之的反向為負;如果只有一個方向運行,則可無正負之別,。
本帖最后由 bao8850525 于 2014-4-16 10:46 編輯 6KV供電,,800KW和400KW的電機,選用什么品牌和型號的變頻器,。
在現場變頻柜用鉗表測量了一臺30HZ水泵用施耐德變頻器的進線電流A11/C7,,但在配電室內上游開關下口測量為15/14/14,多功能電表也是這樣顯示,。水泵是配電盤專用的,,沒有別的負載。請教幾位有遇到這樣怪事的嗎,?謝謝,!
打開變頻器你會發現里面有以下組件:逆變模塊、整流模塊,、整流橋,、控制板、驅動板,、主回路板,、電源板、分線板,、制動電阻,、電解電容器、金屬膜電容器、電阻器,、繼電器,、接觸器、快速熔斷器,、RS485接口,、RS232接口、電流傳感器,、散熱風機,、散熱器、充電電阻,、光耦,、溫控開關、電源厚膜組件,、頻率厚膜組件,、缺相厚膜組件、快速三極管,、主回路端子排,、控制回路端子排、接線端子,、充電指示燈,、壓敏電阻等。變頻器在維修中經常要用到上述配件,。除此之外,,外部部件還有:制動單元、輸入電抗器,、輸出電抗器,、直流電抗器、標準鍵盤,、遠控鍵盤,、遠控電源、遠控電纜,、自動控制專用接口板,、RS232/RS485總線適配器、RS232總線分配器,、RS232總線電纜,、RS485通信電纜、機殼,、機箱,、機柜、變頻器說明書等,。變頻器原理介紹變頻器是利用電力半導體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置,。我們現在使用的變頻器主要采用交—直—交方式(VVVF變頻或矢量控制變頻),先把工頻交流電源通過整流器轉換成直流電源,,然后再把直流電源轉換成頻率,、電壓均可控制的交流電源以供給電動機。變頻器的電路一般由整流,、
變頻器是應用變頻技術與微電子技術,,通過改變電機工作電源的頻率和幅度的方式來控制交流電動機的電力傳動元件。電機是目前為止使用頻率最高的旋轉工具了,,隨著變頻器的發展和普及,,越來越多的電動機需要配合著變頻器一起使用,可是在變頻器和電動機配套使用的過程中不可避免的會遇到很多的問題,,這些暴露的問題越來越值得我們深思和交流,。 1、電動機的效率和溫升的問題【變頻器配套設備】 變頻器在中,、韓等亞洲地區受日本廠商影響而曾被稱作VVVF(Variable Voltage Variable Frequency Inverter),。在運行中均產生不同程度的諧波電壓和電流,使電動機在非正弦電壓,、電流下運行,。拒資料介紹,以目前普遍使用的正弦
最近做的泵站,,大部分都是好幾臺水泵一起工作,,那變頻器是設計成一拖幾的形式,還是一臺水泵就配一臺變頻器呢,。一拖多個比較節省成本,,但是有什么缺點呢。大家設計泵站的時候,,都是怎么設計的,。
變頻器輸出側有以下幾種選件:1)Output reactor 輸出電抗器,當變頻器輸出到電機的電纜長度大于產品規定值時,,應加輸出電抗器來補償電機長電纜運行時的耦合電容的充放電影響,,避免變頻器過流。輸出電抗器有兩種類型,,一種輸出電抗器是鐵芯式電抗器,,當變頻器的載波頻率小于3KHZ時采用。另一種輸出電抗器是鐵氧體式,,當變頻器的載波頻率小于6KHZ時采用,。變頻器輸出端增加輸出電抗器的作用是為了增加變頻器到電動機的導線距離,,輸出電抗器可以有效抑制變頻器的IGBT開關時產生的瞬間高電壓,減少此電壓對電纜絕緣和電機的不良影響,。同時為了增加變頻器到電機之間的距離可以適當加粗電纜,,增加電纜的絕緣強度,盡量選用非屏蔽電纜,。2)Output dv/dt filter 輸出dv/dt電抗器,,輸出dv/dt電抗器是為了限制變頻器輸出電壓的上升率來確保電機的絕緣正常。3)Sinusolidal filters正弦波濾波
在通用變頻器,、異步電動機和機械負載所組成的變頻調速傳統系統中,,當電動機所傳動的位能負載下放時,電動機將可能處于再生發電制動狀態,;或當電動機從高速到低速(含停車)減速時,,頻率可以突減,但因電機的機械慣性,,電機可能處于再生發電狀態,,傳動系統中所儲存的機械能經電動機轉換成電能,通過逆變器的六個續流二極管回送到變頻器的直流回路中,。此時的逆變器處于整流狀態,。這時,如果變頻器中沒采取消耗能量的措施,,這部分能量將導致中間回路的儲能電容器的電壓上升,。如果當制動過快或機械負載為提升機類時,這部分能量就可能對變頻器帶來損壞,,所以這部分能量我們就應該考慮考慮了,。 在通用變頻器中,對再生能量最常用的處理方式有兩種:(1),、耗散到直流回路中人為設置的與電容器并聯的“制動電阻”中,,稱之為動力制動狀態;(2),、使之回饋到電網,,則稱之為回饋制動狀態(又稱再生制動狀態)。還有一種制動方式,,即直流制動,,可以用于要求準確停車的情況或起動前制動電機由于外界因素引起的不規則旋轉。 在書籍,、刊物上有許多專家談論過有關變頻器制動方面的設計與應用,,尤其是近些時間有過許多關于“能量回饋制動”方面的文章。今
請問各位大佬,,G120XA變頻器使用宏46能否使用plc的modbus指令進行數據的讀取能得話需要如何設置啊小弟在這先謝謝各位了
1.電機的旋轉速度為什么能夠自由地改變,? 電機旋轉速度單位:r/min每分鐘旋轉次數,也可表示為rpm,。