  • 關于小電流接地保護裝置

    6月25號我公司10kV一段PT柜內保險擊穿,BC相失去電壓,,由于低電壓保護沒有投入,,沒有造成損失。但是小電流接地保護確誤報為一條線路發生接地事故,,是何原因,?

  • 關于屋面電氣裝置的接地保護?。,。?!

    如題:1.屋面電氣裝置接地能否直接連接避雷帶,?2.屋面電氣裝置和建筑物內變電所電纜連接應做什么措施防護么?以上問題回答請參考規范上的內容,。最好貼出規范具體內容,。回答好的加分,。

  • 10kV防雷保護裝置的接地

        10kV防雷保護裝置的接地就是防雷接地,。工作接地是指為保證供電系統穩定運行而認為設置的接地。    在TN-C系統和TN-C-S系統中,,為使電路或設備達到運行的要求的接地,,如變壓器中性點接地。該10kV防雷保護裝置接地稱為工作接地或配電系統接地,。    工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右,。    當10kV防雷保護裝置配電網一相故障接地時,工作接地也有抑制電壓升高的作用,。如沒有工作接地,,發生一相接地故障時,中性點對地電壓可上升到接近相電壓,,另兩相對地電壓可上升到接近線電壓,。如有10kV防雷保護裝置工作接地,由于接地故障電流經工作接地成回路,,對地電壓的“漂移”受到抑制,,在線電壓0.4kV的配電網中。中性點對地電壓一般不超過50V,,另外兩相對地電壓一般不超過250V,。

  • 電氣設備接地保護裝置安裝標準

    1、保護接地:是為了避免由于電氣設備絕緣損壞后,,在設備金屬外殼上和電纜的鋼帶(或鋼絲)上會產生危險電壓,,造成人身觸電事故的發生。輔助接地:配合檢漏保護系統進行保護性能檢測、試驗用的接地設施,。

  • 小電流接地保護誤選誤跳求治

    這"病"還有救嗎?:本廠安裝了小電流接地裝置MLA196X,,經檢查發現裝置背板CT接地點的輸入端存有電壓,裝置無法正常工作,,(誤選誤跳)給廠帶來很大損失和重大隱患,;現在接地點間存有電壓的問題無從找到,這“病”還有救嗎,??。?!附:本廠有三個電壓等級(66KV,、6.3KV、380V)主變66KV側中性點經消弧線圈接地,6.3KV母線有ZTJD智能接地補償裝置,6KV/380V變壓器380V側中性點均直接接地,。6.3KV,、6KV除發電機外原零序保護改造后都接至小電流接地裝置上,一些設計為經裝置直接跳閘(裝置報警),一些設計為發信號(有接地信號繼電器掉牌)。我的疑問:如果地網有開焊,,怎樣查找更好,?CT伏安特性在這里是什么因素?請名醫診斷,、治療,。盼望答復!:( :) :(

  • 變壓器中性點間隙接地保護裝置

    10kV,、220kV,、330kV是供電系統的主要電壓等級,其中性點一般采用直接接地方式,,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,,同時為了限制單相短路電流,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式,。在這種運行方式下,,由于雷擊、單相接地短路故障等會造成中性點過電壓,,而且變壓器大多是分級絕緣,,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,須對其設置保護裝置防止事故發生,。 在我國110kV-330kV的電力系統中,,變壓器中性點保護主要采用避雷器和保護間隙并聯運行的方式,這就是變壓器中性點間隙接地保護成套裝置,,也稱主變中性點接地組合設備,。

  • 接零、接地與漏觸電保護裝置

    接零,、接地與漏觸電保護裝置接地,、接零的原理和施工及驗收規范《接地》篇的不足之處.PDF

  • 微機保護裝置有那些功能

    微機保護裝置有那些功能啊,?請問微機裝置上的(保護合閘,裝置合閘,,手動合閘)分別是什么意思啊,?信號繼電器輸出有什么作用???謝謝了在什么情況下需要什么要的保護功能如何選擇呢,?

  • 關于保護裝置4-20mA的疑惑,!

    一臺北京四方299M(電動機保護)通過保護裝置4-20mA輸出至熱工DCS顯示電動機電流,,保護裝置正常運行中4-20mA輸出減少約1.5mA,對應電機一次電流約減少100A,。停運電機檢查裝置輸出(不帶負載時)為3.97mA,,負載電阻為66歐姆。接入負載串聯測得輸出為2.5mA,,打開對側熱工端接線測得輸出也約為2.5mA,。(電纜長約130米,電阻4.5歐姆)電纜絕緣都經測試正常,。(299M AO輸出帶負載能力為≤900歐姆),。請教高手出現此類問題原因何在,有何解決方法,。不勝感謝,!

  • 報警式剩余電流保護裝置的應用

    GB 13955-2005 剩余電流動作保護裝置安裝和運行第4.6條對一旦發生剩余電流超過額定值切斷電源時,因停電造成重大經濟損失及不良社會影響的電氣裝置或場所,,應安裝報警式剩余電流保護裝置,。如:a) 公共場所的應急電源、通道照明,;b) 確保公共場所安全的設備,;c) 消防設備的電源,如消防電梯,、消防水泵,、消防通道照明等;d) 防盜報警的電源,;e) 其他不允許停電的特殊設備和場所,。為防止人身電擊事故,上述場所的負荷末端保護不得采用報警式剩余電流保護裝置。問題:1.我想問下“為防止人身電擊事故,,上述場所的負荷末端保護不得采用報警式剩余電流保護裝置,。”是什么意思,?到底要不要裝報警式剩余電流保護裝置,?2.消防用排污泵需要裝報警式剩余電流保護裝置么?

  • 低壓系統接地和漏電保護裝置的應用

    低壓配電系統接地與漏電保護裝置的應用 作者:賈文軍 賈文軍 (三信國際電器上海有限公司,) 摘 要:介紹了低壓配電系統接地的形式,、正確使用方法和使用范圍,。指出了不同配電系統接地的正確安裝和必要性。 關鍵詞:低壓配電系統;漏電保護裝置;接地;可靠性 Application of LV Distribution System Earth and Earth Leakage Protection (General Changcheng Electric Apparatus Factory of Tanshui, Tianshui Ganshu 741000 Chi2na) 1 引言 低壓配電系統接地是十分重要的,它與采取什么樣的電擊防護措施,選用什么樣的保護裝置,這些防護措施怎樣實施,都與配電系統接地有關系,。如果選擇不當,不但不能實現所要求的保護,反而會降低供電系統的可靠性,。在我國的電網中TN、TT,、IT并存使用,但同時也存在著許多不

  • 剩余電流保護裝置的正確接線(轉貼)

    剩余電流保護裝置的正確接線(轉貼)

    剩余電流保護裝置的正確接線 丁建武 北京電力公司 北京西城 (100031)

  • AL-JXB系列變壓器中性點間隙接地保護裝置

    AL-JXB型變壓器中性點間隙接地保護裝置專用于110KV,、220KV、330KV,、500KV電力變壓器中性點,,以實現變壓器中性點接地運行或不接地運行兩種不同的運行方式;從而避免由于系統故障,,引發變壓器中性點電壓升高造成對變壓器的損害,。本產品廣泛應用于電力、冶金,、石化,、建筑、環保等領域,。 AL-JXB型變壓器中性點間隙接地保護裝置集隔離開關,、氧化鋅避雷器、放電間隙和電流互感器等電氣設備于一體的成套設備,,具有體積小,,安裝調試方便,可靠性高的特點,。

  • 小電流接地系統中接地保護設備的選擇

    1.中性點不接地電網的接地保護 電力電網小電流接地系統大部分為中性點不接地系統,,而單相接地保護的變化已從傳統接地保護發展到無人值守變電所配合綜合 自動化裝置的接地保護、接地選線裝置等,,其保護目前主要有以下幾種: (1)系統接地絕緣監視裝置: 絕緣監視裝置是利用零序電壓的有無來實現對小電流接地系統的監視,。 將變電所母線 電壓互感器其中一個繞組接成星形,利用電壓表監視各相對地電壓,,另一繞組接成開口三角形,,

  • 小電流接地系統接地保護的探討分析

    1 中性點不接地電網的接地保護 電力電網小接地系統大部分為中性點不接地系統,,而單相接地保護的變化已從傳統接地保護發展到無人值守變電所配合綜合 自動化裝置的接地保護、接地選線裝置等,,其保護目前主要有以下幾種: (1) 系統接地絕緣監視裝置: 絕緣監視裝置是利用零序電壓的有無來實現對不接地系統的監視,。 將變電所母線 電壓互感器其中一個繞組接成星形,利用電壓表監視各相對地電壓,,另一繞組接成開口三角形,,接入過

  • 剩余電流動作保護裝置的應用

    剩余電流動作保護裝置的應用連理枝 摘 要 介紹了剩余電流動作保護裝置的原理、種類,、適用范圍以及選用方法,。舉例說明由于接線錯誤導致誤動作和拒絕動作的原因。 關鍵詞 剩余電流動作保護器 適用范圍 剩余電流動作保護裝置(Residual Current Operated Protection Device,,簡稱RCD)投入運行30年來,,對避免人身觸電和防止因漏電導致火災等起到了很大的作用。隨著用電量的成倍增長,,特別是家用電器的普及,,防止觸電、漏電依然是供,、用電部門重要工作內容之一。下面對RCD的工作原理,、使用,、安裝等進行分析,談談RCD的應用,。1 三大類接地系統及其對RCD的適應性1.1 IT接地系統 IT系統為中性點不接地或經一高電阻接地的系統,,如圖1所示。電氣設備的外露導電部分通過保護線接地,。IT系統一般用于要求高的用電場所,。在發生單相接地故障時,接地電流很小,,產生電火花的能量也很小,。只是當一相接地(短路),而人體又觸及另一相時,,由于單相接地使未接地兩相電壓升至接近

  • 看剩余電流保護裝置規范時候看到的一個問題!!!1

    看剩余電流保護裝置規范時候看到的一個問題!!!1

    到底對于一般的單相回路如照明回路也需要2P的漏電斷路器么,?

  • 漏電保護裝置如何正確選擇

    對漏電保護裝置的選擇,不是某一方面可以決定的,,它需要考慮很多因素,。最重要的就是要能正確選擇漏電保護裝置的漏電保護裝置的漏電動作電流。高靈敏度,、快速型的漏電保護裝置適用于浴室,、泳池,、隧道等一些觸點危險性的場所。如果家中有兒童或者是病人,,應該使用動作電流在10ma以下的快速型漏電保護裝置,,對于i類手持電動工具,應根據安裝環境危險性的大小,,應選用電流在10~30ma的快速型漏電保護裝置,。保護器應具備避免由于線路不平衡漏電流而導致不動作的功能,還應能避免因安裝位置出現電磁干擾而產生誤動作的可能性,。 用于防止漏電火災的漏電報警裝置需要選用高靈敏度的漏電保護裝置,。其動作電流的選擇應該在25~1000ma的范圍之內。在電路中有電動機設備的,,保護器應能避免電動機出現啟動漏電電流時而產生的誤動作,,用于此范圍內的保護器應該具備較好的平衡特性,方才能避免因堵轉電流數倍于額定電流的從沖擊而產生誤動作,。有些電動機不允許停轉,,這個時候不應選用漏電切斷方式而應該選用漏電報警方式。如果漏電保護裝置是應用于照明線路,,那么應該根據泄露電流的大小和不同位置,,采用分級保護的方法,干線上使用中林敏度的保護器,,支線上選

  • 保護裝置有功功率的算法

    晚上查了一些廠家的說明書,,想不明白四合一裝置中的有功測量是如何實現的?有的廠家的Im開入端子有A,B,C三相,,有的廠家只有A,C相的沒有接B相的位置,。要是參考電度表的接法,開入兩相電流和兩個線電壓就夠了(三相三線接法 10KV)個人又覺得,,如果是電動機負載,,有時采一相電流,這樣和電壓一積也能算出有功,。請教,,保護裝置里有功 無功 那些遙測量怎么算出來的。{:1_105:}:handshake