  • 關于小電流接地保護裝置

    6月25號我公司10kV一段PT柜內保險擊穿,,BC相失去電壓,,由于低電壓保護沒有投入,,沒有造成損失,。但是小電流接地保護確誤報為一條線路發生接地事故,,是何原因,?

  • 電網單相接地漏電選線保護裝置

    一,、概述 我公司生產的高壓電網單相接地漏電選線保護裝置,是使用最新的時序鑒別原理開發的新產品,具有獨特的抗干擾能力,直接用零序基波信號進行小電流接地故障鑒別與選線,每4路饋出線用一個時序鑒別器,使選線裝置如同多個CPU并行處理系統,具有準確性和速動性.目前主要有兩個型號:1,HTCP—Ⅲ(Ⅳ)高壓電網接地漏電選線保護裝置(僅含基本功能);2,HTMW—Ⅲ(Ⅳ)高壓電網接地漏電微機監護裝置(除基本功能外,還含追加功能).在電力,煤礦,石化等行業廣泛使用,能監護6KV,10KV~35KV 電網的1~4段母線及1~64路饋出線.3,用途 ①Ⅲ型產品適用于中性點不接地的6~35KV放射式供電系統,作為單相接地漏電故障的監測與保護裝置;也可用于中性點經高阻接地或經消弧線圈延時投入(接地)或自動跟蹤于欠補償狀態的供電系統. ②Ⅳ型產品主要用于諧振接地系統即中性點經消弧線圈接地且處于過補償狀態的供電系統,亦即單相接地故障選線難度最大的電網;實際上Ⅳ型產品可以通用于6—35KV的小電流接地系統的任何接地方式和任意補償狀態.4,使用環境條件 (

  • 請教單相接地保護的問題

    請教中性點不接地系統或經消弧線圈接地的系統,,就不需要單相接地保護了嗎?如需單相接地保護,,電流互感器如何接,?提前謝謝您的回復,。

  • 接地故障保護和單相接地保護

    請問:接地故障保護是不是就是單相接地保護,(不是漏電保護?。┤绻?,怎么實施保護措施?斷路器怎么整定,?哪本手冊或規范有條文說明,?謝謝

  • 零序保護與單相接地保護有區別嘛

    這兩種的保護的基本原理很相似,一同事說就是同一種的保護,,我認為還是有區別的,,查資料沒找到很大的區別點,故問問論壇的高手和前輩,,望指教,!

  • 請教低壓側的單相接地保護的問題

    在配電手冊中低壓側單相接地保護的動作電流給出兩個計算公式(分別為用變壓器低壓側額定電流和低壓分支線上零序保護的動作電流來計算),具體可參考附件中的圖片,。 我的問題是,,這個式子計算出的動作電流不一致,應如何選擇,?提前謝謝您的回復

  • 電動機單相接地保護動作電流

    按規程要求,,大與55kw的電動機須設單相接地保護,現在許多設計中是選擇采用帶接地故障保護的斷路器來滿足這個要求,。我想請教各位大哥大姐,,斷路器的接地故障保護整定電流和時間是否需要在圖紙上反映?(很多設計院僅選個斷路器型號,,也有的設計院在圖紙上一一標出),。整定電流如何確定? 我知道整定電流除了滿足短路靈敏度要求,,還應躲過電動機啟動時的最大不平衡電流,。這個不平衡電流如何確定?電機回路采用三芯電纜其單相接地短路電流計算很麻煩,,精度很低,。斷路器的接地故障保護可整定電流也不大(不超過1200A),整定的主要依據應該是電動機啟動時的最大不平衡電流,。各位有什么經驗給介紹一下,?

  • 單相接地保護整定值的計算的疑惑

    按配電手冊P310頁,Icx=1.3A,,Ice=5A Iop>Krel * Icx=4*1.3=5.2A Iop<(Ice-Icx)/1.25=2.96那整定值應該取多少好呢,?

  • 請教變壓器低壓側單相接地保護問題

    在變壓器整定計算時,低壓單相接地保護計算中,,有個最小運行方式下變壓器低壓側單相接地穩態短路電流I22K1min,,用來校驗低壓側單相接地保護的靈敏度用的,,請問,這個電流如何計算,?如何查找,?查什么手冊?我看到有人在計算書上的數據旁表示“查表“,。請高手幫忙,,我現在在整定這個值,繼續幫助,!

  • 干式變壓器630kVA低壓側單相接地保護

    變壓器低壓側單相接地保護:一種是利用高壓側三相過電流保護,;一種是采用在低壓側中性線上裝設專用的零序保護?!?工業與民用配電設計手冊 》第三版298頁第4條說:Y,yn0接線變壓器采用在低壓側中性線上裝設專用零序互感器的低壓側單相接地保護,,而D,yn11接線變壓器可不裝設,。我選的是D,,yn11型式變壓器,請教各位是否可以不設低壓側單項接地保護,。

  • 一個單相接地短路保護的問題

    在我手頭的《給水排水設計手冊 第八冊 電氣與自控》中,,關于TN系統單相接地故障保護有這樣一句話“由于單相接地電流較小,現有的斷路器難滿足靈敏性要求,,可用長延時過電流脫扣器做后備保護”,,那就是說,斷路器的瞬時整定值可以不滿足1.3倍的靈敏性要求,,當出現單相接地短路時,,不馬上切除故障回路,而允許其運行一段時間后由長延時脫扣器斷開回路,。這樣合理嗎,?是否有可行性?

  • 關于線路單相接地保護一次電流整定的題

    某用戶設35/10kV變電站,,10V系統為中性點不接地系統,,下設3個10kV車間變電所,35/10kV變電站正常時向A,、B,、C車間變電所供電的3個10kV出線及負載的單相對地電容電流分別為2.9、1.3,、0.7A,,并假設各出線及負載的三相對地電容電流對稱,如果向車間C供電的10kV線路發生單相接地故障,,在該供電線路電源端裝設無時限單相接地保護裝置,,計算其整定值應為下列哪項數值?A 10AB 15AC 4.9AD 2.1A請高手解答,。

  • 變壓器繼電保護之低壓側單相接地保護

    求教:工業與民用配電設計手冊296頁表格下方注2:當利用高壓側過電流保護及低壓側出線短路器保護不能滿足靈敏性要求時,,應裝設變壓器中性線上的零序過電流保護。有兩個疑問:1.利用低壓出線側斷路器保護為什么不能滿足靈敏性要求呢,?這個框架斷路器可以實現接地故障保護啊,,應該肯定能滿足靈敏性要求啊。 2.為什么要在變壓器中性線上裝設零序CT再引到高壓斷路器跳閘,?直接利用高壓側CT檢測到零序電流使高壓側斷路器跳閘不就可以了嗎,?等大神指點。

  • 請教單相接地保護和間接接觸保護的關系

    在下做13年供配電考題時有一個用斷路器做短路保護和單相接地保護,,計算線路長度的問題,。參考答案給出的是依據間接接觸防護中的計算公式。在下的問題是單相接地保護和間接接觸防護兩者有啥關系,?提前謝謝您的回復,。

  • 超過400kVA的變壓器要作低壓側單相接地保護,?

    繼保上有這個要求,,是指所有的變壓器嗎?星形-星形接線,、三角形-星形接線的變壓器沒有區別嗎,?低壓側單相接地保護和零序保護有什么區別?怎么裝設互感器,?如何整定,?最后,如果箱式變電站的變壓器超過400kVA,,又采用了負荷開關加熔絲的保護方式,,這種保護又如何實現呢?

  • 關于屋面電氣裝置的接地保護?。。,?!

    如題:1.屋面電氣裝置接地能否直接連接避雷帶?2.屋面電氣裝置和建筑物內變電所電纜連接應做什么措施防護么,?以上問題回答請參考規范上的內容,。最好貼出規范具體內容,。回答好的加分,。

  • 10kV防雷保護裝置的接地

        10kV防雷保護裝置的接地就是防雷接地,。工作接地是指為保證供電系統穩定運行而認為設置的接地。    在TN-C系統和TN-C-S系統中,,為使電路或設備達到運行的要求的接地,,如變壓器中性點接地。該10kV防雷保護裝置接地稱為工作接地或配電系統接地,。    工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右,。    當10kV防雷保護裝置配電網一相故障接地時,工作接地也有抑制電壓升高的作用,。如沒有工作接地,,發生一相接地故障時,中性點對地電壓可上升到接近相電壓,,另兩相對地電壓可上升到接近線電壓,。如有10kV防雷保護裝置工作接地,由于接地故障電流經工作接地成回路,,對地電壓的“漂移”受到抑制,,在線電壓0.4kV的配電網中。中性點對地電壓一般不超過50V,,另外兩相對地電壓一般不超過250V,。

  • 單相接地保護與單相接地短路保護的區別

    如題,單相接地保護與單相接地短路保護的區別是啥?在DL/T5153-2002 第9.8.4條低壓廠用線路應裝設下列保護:1 相間短路保護,;2 單相接地短路保護,;3 單相接地保護。 搞不清了,,2,3項之間有啥區別了,,求指教。謝謝

  • 配電變壓器380V低壓側單相接地保護的配置

    隨著經濟發展的加速,,10 /0. 4 kV 配電變壓器的應用也越來越廣泛,,對其的保護一般習慣性裝設速斷保護、過流保護,、高壓側單相接地報警,,對于低壓側單相接地保護,有些企業一概配置低壓側中性點零序電流互感器和專用單相接地保護,有些單位又一概不單獨配置專用低壓單相接地保護,,而用高壓側三相過電流保護來兼顧,,到底應該怎樣配置才更合理,本文對此進行分析說明,。 1 規程要求 由GBT 50062—2008 《電力裝置的繼電保護和自動裝置設計規范》對配電變壓器低壓側單相接地保護的要求可知,,低壓側中性點直接接地的變壓器需要裝設單相接地保護,保護的具體實現方法需要根據項目實際