我是成套調試員,,最近在調試無功補償柜的時候,,剛開始按照我們平常的相序送電,電流也送了,,但是電容不投,,后來,我老師把A.B.C相序調換了一下,,就能正常投切了,,請問這是怎么回事
以前不加裝低壓元件,定值計算時要躲過最大負荷電流來整定,,這樣就不能滿足保護的靈敏度,,加裝低壓元件后,不僅可以不用最大負荷電流整定,,而且可以降低動作電流,,提高他的靈敏度。只是一個過電流判據,,會使保護的可靠性降低,,如果線路本身負荷比較大,當線路上有很多諸如電動機負載,并同時啟動時,,純過流保護很容易動作,。當加上低電壓閉鎖判據時就可以判斷是否真正發生短路故障,因為真正發生短路故障時,,電壓會急劇下降,,如果只是電流大于定值,而電壓正常,,就表示線路沒有故障,,保護不動作。如果電流大于定值的同時電壓也低于定值,,這時就表示線路發生短路故障了,,保護要動作,切斷故障,。過流保護是否帶電壓閉鎖,,主要看定值按照躲過最大負荷
現場水泵的電機,想把電流和電壓傳到控制室的PLC,,這個應該怎么測量,。是裝互感器加變送器送模擬量到PLC,還是加個萬用表,,通過485總線送過去,,哪個方法好一點?
要考試了,,復習題里的幾道題不會畫,?查書沒查到,請大家幫?,謝謝,。1。畫出復合電壓閉鎖過電流保護原理圖,。2,。畫出低電壓閉鎖過電流保護原理圖。3,。畫出不完全星形定時限過電流保護原理圖,。
問個問題:35KV/10KV變壓器,35KV側電度表的電壓采自10KV側PT,電流采自35KV側,,可以嗎,?如果是35/10/6.6變壓器,6.6KV側電度表電流采自6.6KV側,,電壓采自10KV側PT,行嗎,?
小弟我遇到點困難:變壓器帶電,,我的svg要求母線采樣的pt和ct要對應,并且要求正相序,,現在施工隊已經撤出,,我無從下手,有沒有什么簡單的方法判別出哪個pt對應哪個ct采一條母線的,?
大家不要笑我啊,,我想問一下,,補償柜需要電流電壓的取樣,是因為功率因數表需要電流和電壓嗎,?然后靠他們算出電流電壓誰滯后誰提前嗎,?然后計算出倒底要補償多少,是這個意思嗎,?謝謝大家,,我是初學,不要笑我~~
有一個動力柜,,想裝一個數顯的電流電壓表,。我的總斷路器是225A的,滿負荷運行的話才跑150多個電流,,像我這樣的電流電壓表應如何選擇呢?謝謝
本人在家剛剛建了個25立的冷庫,,由于是廠家給安裝的,,所以壓縮機一概的數據都不清楚,無壓時可啟動,,低壓時就啟動不起來,,我家電壓是190到220之間不穩定電壓,安裝了個穩壓器也不好使,,問下是什么原因,??如何才能達到低壓啟動標準,?望好心人幫幫忙~?。,。?( :( :(
各位前輩,小弟一直沒有搞懂,,如何在電路中區別什么是電流信號,,什么是電壓信號,希望前輩給小弟指點一下,。還有一點,,斷路器的輔助觸頭應該是電壓信號吧。我認為,。
各位,,現場高壓柜中有繼保裝置,,但是現在還沒有送電,只是有直流屏供電,,但我看裝置中的2~13次電壓諧波畸變率都顯示有值,,這是為什么呢?
德國Leutron(www.leutron.de)有專門應用于變電站電流互感器及電壓互感器的防雷器,,它采用的是火花間隙型器件,,為Leutron專利產品,瑞士ABB是這一產品的最大用戶,,可耐受100kA 10/350us直擊雷沖擊,,10次100kA 8/20us感應雷沖擊,雷擊電流啟動閥值有650V,、1000V,、3000V可選,工頻放電電壓有70V,、350V,、1414V可選,啟動更迅速,,火花間隙產品因為是依靠擊穿金屬電極放電,,暫時過電壓耐受水平要比氧化鋅電阻強,不存在漏電流和老化的問題,,性能更可靠和穩定,;而且針對電流互感器在空載時產生的過電壓,Leutron火花間隙帶有溫度監測旁路,,可以避免被續流燒壞,,它的工作原理:當由于續流導致間隙溫升到一定水平,,溫度監測線路短路,泄放續流,,施放火花間隙,,溫度監測線路恢復開路狀態。LEUTRON原為西門子防雷器件研發及生產部門,,2000年被收購,,從1941年開始,一直從事火花間隙及放電管的研發及生產,,擁有多項專利技術,,解決了火花間隙產品放電電壓低,續流等問題,。目前剛剛進入國
我們公司10kV系統出線柜內已經有好幾個三相組合式過電壓保護器炸毀,雖說有質量的因素在里邊,,可頻繁的炸毀可扛不住了,。因為保護器就裝在開關柜出線的邊上,故障時短路弧光很容易波及出線,,造成10000A以上的短路電流,,電網瞬間壓降很大。大神們有什么好的建議沒有,,坐等,!
目前公司有一國外項目,需要66KV和132KV電流電壓互感器,,需要提供檢測報告,、規格書、報價,。電話號碼:0755--86166839郵箱:[email protected]石工
我們知道,,一般配電盤上常用的交流電流表和交流電壓表都是電磁式儀表,并且分為直接接入表和比數表兩類,。如:1Ti—A型電流表(直通)有0.5、1,、2,、3、5,、10,、15,、20、30,、50,、75、100,、150,、200(A)等規格。電流比數表則與電流互感器配套使用,,其量程可達300,、400、600(A),。 ITi一V型電壓表(直通)有15,、30、75,、150,、250、300,、450,、500、600V等規格,。電壓比數表則與電壓互感器配套使用,,其量程可達6000、10000,、110000V以上,。是不是我們需要測多大電流或電壓,就選購多大量程的儀表就可以了呢,?這樣選擇是不行,。因為電磁式儀表的刻度是不均勻的,為了以小測量誤差,,應當使被測值在儀表刻度2/3以上區間為好,。
關于過電壓及過電流保護措施 1、 過電壓的產生,,主要有以下原因: (1)變壓器投入時的浪涌電壓,; (2)變壓器抽頭轉換時產生的浪涌電壓; (3)雷電侵入時的浪涌電壓,; (4)直流回路斷路時產生的浪涌電壓,。 在電路中,加入浪涌吸收器可以吸收變壓器一次系統電磁轉移而侵入的浪涌電壓,,同時還能吸收變壓器通斷時產生的變壓器磁能,。為避免雷電侵入時產生的浪涌電壓,,可采用半導體避雷器。 2,、在系統中,,為避免誤觸發引起的直通現象,可以采用如下技術措施:
這個電壓回路(裝置電壓)是裝在這個PT小車里面的嗎,?求指導,,謝謝
中央空調的電壓是指其運行所需的電壓值,,其穩定性和合理性直接影響到中央空調的運行效果和壽命。對于中央空調來說
我是外行,僅會制圖,老總卻讓我設計電氣,請各位告知如何計算,謝謝!已知配電箱內各回路電流電壓,,怎樣選擇總空開及總線纜的型號規格 L1回路 6A 220V 照明 L2回路 16A 220V 插座 L3回路 32A 380V 空調