各位幫忙看看,,這個能達到欠流保護的目的嗎,?請大家賜教
1,、地埋非鎧裝電纜,,如何選擇保護管,,是選擇PVC管還是 鍍鋅管?2,、地埋穿保護管后,,是否還需要鋪砂和鋪磚?3,、電纜分支處,,能用三通鍍鋅管嗎?不用三通鍍鋅管,,怎么處理,?4、使用鍍鋅管作為保護管,,是否必須做防腐處理,?5、這種非鎧裝電纜地埋時,,是否必須全線穿保護管,?6、電纜引出地面,,如何處理,,必須穿鍍鋅管到墻面嗎?7,、電纜加鍍鋅管后,,埋地深度是否可以降低為50cm,,甚至30cm?(施工地點凍土層深度為15cm)
今天在校核消火栓保護距離,,突然想到一個問題……我校核的時候用PL線拉來來去,,看長度滿足即可。突然發現穿了甲級,、乙級防火門……按理防火門是常閉的吧,?我看消防規范7.5.2,就算平時常開的防火門著火時候也應該自閉,,那么滅火時,防火門一邊的消火栓能去滅另一邊的火嗎,?一般平時校核消火栓時不是只要看不穿防火分區就好了嗎,?就算甲級防火門耐火極限也就1.2h(消防卷簾有3h呢),所以防火門兩側不會防火分區有應該是能穿的,??伞@門不是關著呢嗎?手動打開,?有點小疑惑……求指教,!
20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,,國內現在照明用的線是2.5的情況下,,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的,?
請問中性點不接地系統(如35kV變電站)主變保護投不投間隙保護(或零序過電壓保護),?如果要投,,那么間隙保護要不要切小電源,為什么要切,?PS:看了很多資料,,110kV及以上的中性點不直接接地系統的變壓器是要投的,就不知道35kV的站有沒有必要投,?其實弄懂了間隙保護為什么要聯切小電源應該就明白了,。
今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,,所用儀器是類似于鉗形表,。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼,。當測試零線時,,為0.0000*,當測試銅編織帶時,,為200,總之遠遠大于4歐姆,。當,,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,,此時電機外殼上連著兩條接地線,,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*,。鋼管有無接地,,還沒有查清。麻煩大家分析一下,。
低壓總柜中的浪涌保護器,,放電電流具體怎么選,,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選,?哪位大神用詳細計算舉例說明,。不要跟我說憑經驗,我讀書少,,不要騙我:Q
一直沒有搞清這個問題,,微機保護和斷路器的操作電源一定要直流嗎,現在的設備不都是交直流通用的嗎,。為什么有的人說微機保護不用直流等于沒上保護,。求解?
市政排水工程中,當遇到特定條件管頂覆土不能滿足要求時一般會選用混凝土管進行滿包加固處理(如雨水連接管),;塑料管會采用外加鋼套管進行加固處理,。那么求教下 球墨鑄鐵管當采用T型接口時是否可采用混凝土滿包加固處理呢?
天正建筑圖紙保護只有“禁止分解”、“禁止打印”勾選項,,可否增加勾選“禁止捕捉”與“禁止刪除”功能,?,?
施工規范要求保護管應盡可能與設備直接連接,存在困難的采用軟管過渡,。例:出地電纜保護管(鍍鋅鋼管)-按鈕或按鈕箱試問:如果采用金屬軟管過渡,,則金屬保護管與按鈕之間需跨接地線。采用何種方法實現,?如果采用專用擾性管過渡,,有無跨接地線的必要?
某廠房有一個60KW的常轉設備,我通過計算后電流為113.95A,,我只想用HM3-125/3-125的斷路器做開關可以嗎,?還用其他的保護元件嗎?謝謝大家,!小馳
我是一名電氣操作人員,,在一家生產PVC的化工廠上班,想和大家討論一個問題,,,,我廠聚合車間高壓電機有兩套繞組,一個高轉速,,一個低轉速,,而且互鎖,一個電機兩個高壓開關柜來控制,,就是高攪運行是電流正常,,22個電流,低攪運行是有時候12個電流,,正常是7個電流,,有時候整個低攪過程都是12個電流,這樣大的電流是怎么造成的呢,,后來我們查出,,是高壓FC手車真空接觸器缺相造成,可是我們懷疑為什么保護裝置不動作,,請教一下,,我們應該裝設什么保護才好讓人難以相信的事情!?。,。?/p>
我單位6KV系統全部為單母線分段,,關于兩段進線保護的配置,,原來一般繼電器保護,為過流閉鎖,,低電壓跳閘,,和母聯,但是現在都為微機型綜保器保護,,設計也沒有說明,,不知道他的設計意圖,進線設過流還是延時速斷,,還是都要,,與上一級變電所出線如何配合,,請高手們不吝賜教,,謝謝。
在民用建筑規范上有這么一條 但是我一直不知道如何實現的,請教一下,,謝謝,。 5.1.2.1 對電力變壓器的下列故障及異常運行方式,應按第5.1節的規定裝設相應的保護裝置,。 (1)繞組及其引出線的相間短路和在中性點直接接地側的單相接地短路,; (2)繞組的匝間短路;(如何實現,?裝設什么裝置啊/) (3)外部相間短路引起的過電流,; (4)中性點直接接地網絡中外部接地短路引起的過電流及中性點過電壓(如何實現?),; (5)過負荷,; (6)油浸式變壓器油面降低; (7)變壓器溫度升高,; (8)氣體絕緣變壓器氣體壓力升高,; (9)氣體絕緣變壓器氣體密度降低;
SPD保護器的選型根據什么?和電源系統的計算電流有關嗎,?樣本里的每回路額定流通量(如50KA,,40KA,32KA等)是根據什么確定的。有人說說嗎,?想象了,。
各位高手,根據我的經驗,,我覺得帶有過流保護的漏保開關不需要再安裝熔斷器作為過流保護,,我說的對嗎。但我們現場卻要求必需安裝熔斷器,,是我說的對還是我們的要求對,。
請問:一般多層,從一樓一直敷設到六樓的照明干線,,墻內暗敷時,,保護管采用金屬管好呢還是采用PC管好?請給點意見,,平時沒少被此類倒痛不癢的問題騷擾,。謝謝~另外,在某些地方是否有特殊情況,?