亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 電流互感器二次過壓保護器用的多嗎?

    今天看一個高壓柜里面有這個東西,,原來在其他高壓柜里面沒注意過,。一般來說有必要用它嗎?保護器的基本元件是本公司自行研制的特種Zn0壓敏電阻,,它并聯于CT二次被保護繞組兩端,正常運行時壓敏電阻兩端的電壓小于20V,。此時壓敏電阻處于近似斷路的高阻狀態,,通過它的電流稱為泄漏電流,小于1mA,,對該回路保護動作值和表計準確度的影響可以忽略不計,。當二次回路開路或一次繞組出現異常過流時,在二次繞組中產生的電壓遠遠高于正常運行電壓(數值取決于CT本身參數和運行情況),,此時并接的壓敏電阻瞬間進入導通狀態,。由于Zn0壓敏電阻的固有特性,過電壓被有效地限制在選定值以下,,進入穩定的短路狀態,,從而徹底避免了過電壓危害。保護器能在過壓產生的20ms內可靠地將二次繞組短接并發光顯示,,能提供開路(或過壓)信號與閉鎖差動保護的接點,。故障排除后,將其復位即可再次使用,,動作壽命可達上萬次之多,,運行穩定可靠。[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2013-1-9

  • 關于電流互感器二次CT保護器,!

    10KV柜子里有時候有電流互感器CT二次保護器,,遇到一個低壓柜里也畫了電流互感器二次CT保護器,,還是第一次遇到,低壓電流互感器有沒有必要加二次CT保護器呢,?請大家發表意見,!

  • 電流互感器過電壓保護器知識

    電流互感器過電壓保護器知識

    今天新學了電流互感器過電壓保護器方面的知識,與大家分享,。電流互感器(CT)在電力系統中,,廣泛應用于一次測量與控制。在正常工作時,,互感器二次測處于近似短路狀態,,輸出電壓很低。當二次繞組開路或一次繞組流過異常電流(如雷電流、諧振過電流,、電容充電電流,、電感啟動電流等),都會在二次側產生數千伏甚至上萬伏的過電壓,。這不僅給二次系統絕緣造成危害,,還會使互感器過激而燒損,甚至危及工作人員的生命安全,。使用電流互感器過電壓保護器就能夠有效防止因電流互感器二次側開路引起的事故,。保護器主要用于各種CT二次側的異常過電壓保護。保護器并聯接于二次繞組兩端,,正常運行時漏電極小,,成高阻狀態。當發生異常過電壓時,,保護器迅速動作而短路,,面板上顯示故障的部位,并有無源信號輸出,。當故障排除后,,電路

  • 電流互感器的保護級如何選擇

    請問各位大神,高壓柜內電流互感器保護級10P10中后面的10如何選擇,,如果只知道開斷電流是25KA

  • 保護用電流互感器的選擇

    摘自《工業與民用配電設計手冊》保護用電流互感器一,、保護用電流互感器的選擇(1)、保護用電流互感器除應滿足一次回路的額定電壓,、額定電流和短路時的動,、熱穩定要求外,還應按照電流互感器的10%誤差曲線進行校驗,,在保護裝置動作時,,誤差不超過10%。(2),、保護裝置和測量表計一般分別由單獨的電流互感器繞組供電,。(3)、保護裝置(過流保護及差動保護裝置)應采用準確度為B級的電流互感器,。 為了減小差動保護裝置的不平衡電流,,可采用下述方法盡量降低電流互感器的負荷阻抗: 1)、電流互感器二次回路內盡量不連接其他繼電器和儀表,; 2),、連接導線應盡量縮短; 3),、兩組電流互感器的型號盡可能相同,,并且負荷對稱,。(4)、在同一準確等級下,,電流互感器的允許二次負荷,,當電流互感器兩個二次繞組串聯時比單個繞組時加大一倍,并聯時減小一半,。

  • 進線保護采用3個電流互感器

    10/3kV變電所的10kV進線斷路器,還有變壓器到3kV系統進線斷路器,都需要采用3CT嗎,?見過一個66kV/3kV的系統:66kV電源進線是3CT,然而66kV變壓器一次的保護是2CT,;66kV變壓器二次側到3kV系統,,3kV系統進線斷路器又是3CT。上述10/3變壓器和66/3kV變壓器都是YD11接線,,非直接接地系統,。

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,,2K1,,2K2是200/5A的;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎,?但不知道原理,請大家討論下,。

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便,!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A,! 考,,答不上來了!

  • 電流互感器這樣選可以嗎,?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢,?

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 求教各位一個保護電流互感器的問題

    想問下,,我看別人在選擇保護電流互感器的時候(35KV的出線上),三組電流互感器,,選擇的保護是LZZBJ9-35Q的200/5A,,10P/10P,想問下各位,,這個10P/10P是什么意思?。课铱春枚嗖欢际?0p10,10P20這樣的么,?但是10P/10P的表示什么類型的保護?。?/p>

  • 測量,、保護電流互感器的區別

    高壓 電流互感器多制成兩個鐵芯和兩個副繞組的型式,分別接測量儀表和繼電器,,滿足測量儀表和繼電器的不同需求:1,、電流互感器供測量用的鐵芯在一次短路時應該容易飽和,以限制二次電流增長的倍數,。2,、電流互感器供繼電保護用的鐵芯在一次短路時不應該飽和,使二次側的電流與一次側的電流成正比例增加,。

  • 浪涌保護器能否裝在互感器的后面?

    浪涌保護器能否裝在互感器的后面,?按照常理,,浪涌保護器是防止瞬間涌流過大,抑制涌流對電器元件造成損壞,,如果把浪涌保護器裝在互感器后面,,在出現瞬間涌流過大時,互感器的變比電流也會瞬間增大,,會不會對測量電流表造成沖擊而使其損壞,?現在很多設計院的圖紙都是在互感器后面加浪涌保護器,也有在互感器前面的這個到底有沒有一個規范,?

  • CTB電流互感器過電壓保護器工作原理

    CTB電流互感器過電壓保護器主要用于電力系統中的一次測量與控制,,可接各種生光報警或提供給綜合保護裝置使信息遠傳。同時,,它的型號分為1到18個繞組,,而它的工作原理:當保護動作時,,常開閉合,常閉打開,。CTB電流互感器過電壓保護器在電力系統中廣泛應用于一次測量與控制,。在正常工作時,互感器二次側處于近似短路狀態,,輸出電壓很低,;在運行中如果二次繞組開路或一次繞組流過異常電流(如雷電流、諧振過電流,、電容充電電流,、電感啟動電流等),都會在二次側產生數千伏甚至上萬伏的過電壓,。這不僅給二次系統絕緣造成危害,,還會使互感器過激而燒損,甚至危及工作人員的生命安全,,因此使用CTB電流互感器過電壓保護器就能有效的防止因電流互感器二次過壓所造成的事故,。

  • 高壓電流互感器的計量和保護

    630KVA的變壓器正常應采用50/5的電流互感器,如果是用了30/5的電流互感器,,計量能差到多少,?按30/5設定的綜保(微機保護裝置)還能起作用嗎?

  • 穿心式電流互感器保護的問題

    穿心式電流互感器保護的問題

    請教大家,,在這個系統圖中,,穿心式電流互感器前端還需要設置熔斷器進行保護嗎?

  • 關于保護用電流互感器選擇問題求教

    論壇上的各位高手們,,小弟有個關于保護用電流互感器選擇問題求教,。我們有個工程6kV系統配電 系統短路電流44.9kA,配電回路電流~328A,。在這種情況下原來設計選擇 保護用CT規格為 500/5 5P20,。 業主提出,這種規格不合理,,因為CT一次側電流為500A ,,500×20=10kA,短路電流為44.9kA 遠大于10kA 在這種情況下CT誤差會大于5%,。我不太明白CT能不能選成 1500/5 5P30級的,。請各位高人指點。

  • 電流互感器二次側接地的保護作用

    電流互感器二次側接地的目的是起保護作用,,防止高壓側電壓串進低壓側,。 電壓互感器二次接地也是這個原因。如果二次回路沒有接地點,,則接在互感器一次側的高壓電壓將通過互感器一,、二次線圈間的分布電容和二次回路的對地電容性成分壓,將高壓電壓引入二次回路,,其值決定于二次回路對地電容的大小,。如果電流互感器二次回路有了接地點,則二次回路對地電容將為零,,從而達到了保證安全的目的,。 為什么只能有一點接地: 因?yàn)橐粋€(gè)變電所的接地網并非實際的等電位面,因而在不同點會出現電位差,。當大的接地電流注入電網時,,各點間可能有較大的電位差。如果一個電連通的回路在變電所的不同點同時接地,,地網上的電位差將竄入這個連通的回路,,有時還造成不應有的分流。在有的情況下,,可能將這個在一次系統中不存在的電壓引入繼電保護的檢測回路中,,使測量電壓數據不正確,波形畸變,,導致阻抗元件和方向元件的不正確動作,。 在電流二次回路中,如果正好在繼電器電流線圈的兩側都有接地點,,一方面兩接地點和地所構成的并聯回路,,會短路電流線圈,使通過電流線圈的電流大為減小,。此外在發生接地故障時,,兩接地點間的工頻地電位差將在電流線圈中

點擊加載更多

電流互感器過壓保護器

電流互感器過壓保護器專題,為您提供電流互感器過壓保護器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電流互感器過壓保護器 相關的專業交流討論,,更多電流互感器過壓保護器相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度