GB13955-2005剩余電流動作保護裝置安裝和運行里有一條:嚴禁利用相線直接對地短路或利用動物作為試驗物的方法?,F(xiàn)在討論相線直接對地短路(一般放在土壤表面),大致有多少安培電流?
知識點:接地故障電流
在農網改造中從安全角度考慮“一戶一表”中必須配置剩余電流保護器。但所配置的剩余電流保護器在選型和安裝位置上,,到底選擇哪種型號,,安裝在什么位置更好,現將幾個方案進行比較,。 1 常見的剩余電流保護器安裝方式 常見的剩余電流保護器的安裝方式見圖1的方式1和方式2,。
接地與火災電氣火災目前有上升趨勢,其中由于接地故障引起的火災也不少,。為了防止接地故障造成火災,,這里對其產生的原因進行分析,,并提出預防措施。(一)接地故障引起火災的原因接地故障為相線與電氣裝置的外露導電部分(包括電氣設備金屬外殼,、敷線管槽及構架等),、外部導電部分(包括金屬的水、暖,、煤氣、空調管道和建筑的金屬結構等)以及大地之間的短路,,如圖1 所示,。這種故障與相線和中性線間的單相短路故障不同,與相線之間產生的相間短路也不同,。 接地故障與一般短路相比,,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,,而接地故障則有以下三個原因引起火災,,且危險性更大,其防范工作也十分復雜,。 1.由接地故障電流引起火災 一般短路的電流通路為線路的金屬導線,,短路電流大,短路點金屬常被熔焊而可忽略其阻抗,,這種短路容易被過電流保護電器(熔斷器,、低壓斷路器)迅速切斷而不致起火。但接地故障的電流通路內有設備外殼,、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,,TT 系統(接地系統)還以大地為通路。大地的接地電阻大,,
低壓用,漏電保護開關一般用怎樣的符號表示,,是不是直接用漏電斷路器的符號表示斷路器和漏電保護開關都在內,?
帶剩余電流保護的斷路器分為如下幾類:1、AC型:只能因交流剩余電流而動作,;2,、A型:當剩余電流中含有單向脈沖(即直流脈沖)時也能動作;計算機插座會路應裝A型斷路器,。3,、B型:能在純直流條件下動作,、
一景觀項目,,審圖中,對景觀配電系統圖中提出了一條審圖意見:剩余電流保護:應圖示零序TA,,請問大神這個怎樣在配電箱系統圖中表示,?附配電箱系統圖
1,、農村低壓電網中剩余電流分級保護的重要性 GB 13955-2005《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》中明確規定:“低壓配電系統中裝設剩余電流保護裝置是防止直接接觸電擊事故和間接接觸電擊事故的有效措施之一,也是防止電氣線路或電氣設備接地故障引起電氣火災和電氣設備損壞事故的技術措施,?!薄暗蛪汗┯秒娤到y(tǒng)中為了縮小發生人身電擊事故和接地故障切斷電源時引起的停電范圍,剩余電流保護裝置應采用分級保護,,分級保護應以末端保護為基礎,。” 在農村低壓配電系統中,,末端用戶的用電情況是復雜的,。以北京市郊為例,每臺配變的容量不一,,容量大的為315 kVA,,小的為30 kVA;各臺配變的低壓輸出回路數量也不同,,有的僅一路輸出,,有的有二路或三路輸出;各路輸出的剩余電流量也不一樣,,有的僅幾十毫安,,有的達到幾百毫安;在同一天里,,每條回路中,,各個時段的剩余電流量變化也不盡相同,在白天可能僅幾十毫安,甚至只有幾個毫安,。但晚上用電高峰時,,會達到上百毫安,甚至幾百毫安,?;谶@些原因,要在臺區內統一安裝1~2個規格的剩余電流保護裝置無疑是件很困難的事,。
河南省沁陽市電業局 丁國臣 -------------------------------------------------------------------------------- 在實際工作中,,相當一部分電工對低壓斷路器、低壓接觸器等設備的維護,、檢修很重視,,而對剩余電流保護器的維護則形同虛設。然而,,實際上,剩余電流保護器好比醫生的聽診器一樣,,可以正確的發現一些線路故障,,提高服務質量,縮短停電時間,。在實際工作中,,只是由于不正確的整定剩余電流保護器動作電流值,忽視了剩余電流三級保護間,,動作電流和動作時間的配合,,導致一部分電工認為剩余電流保護器可有可無。現結合有關規程,,對剩余電流保護器動作電流值及剩余電流三級保護的配合和安裝進行探討,,如圖1所示。111圖1 剩余電流的三級保護配置1 剩余電流末級保護器動作電流值的整定剩余電流末級保護器是根據電擊引起心室顫動的電流值確定的,,主要是以防止人身直接接觸電擊為主要目的,,安裝在家庭用電氣設備、移
我們這里高層住宅是住戶用電進一路,,肯定是加了剩余電流保護,,但公共區域(走廊照明、電梯等)進的兩路電,,是否要設置剩余電流保護,,各位大神請指教
知識點:剩余電流動作保護裝置
GB 13955-2005 剩余電流動作保護裝置安裝和運行第4.6條對一旦發生剩余電流超過額定值切斷電源時,因停電造成重大經濟損失及不良社會影響的電氣裝置或場所,,應安裝報警式剩余電流保護裝置,。如:a) 公共場所的應急電源、通道照明;b) 確保公共場所安全的設備,;c) 消防設備的電源,,如消防電梯、消防水泵,、消防通道照明等,;d) 防盜報警的電源;e) 其他不允許停電的特殊設備和場所,。為防止人身電擊事故,,上述場所的負荷末端保護不得采用報警式剩余電流保護裝置。問題:1.我想問下“為防止人身電擊事故,,上述場所的負荷末端保護不得采用報警式剩余電流保護裝置,。”是什么意思,?到底要不要裝報警式剩余電流保護裝置,?2.消防用排污泵需要裝報警式剩余電流保護裝置么?
摘要: 剩余電流動作保護器一般簡稱為保護器,,現作為一種有效防止人身電擊傷亡事故的措施,,已在農村廣泛使用和推廣。正確理解保護器在配電系統中的作用,對加強低壓電網的管理,,提高供電的可靠性,、安全性具有十分重要的意義。 以上這些要求在實際工作中應注意: (1) 設備的接地裝置應作防腐處理,。 (2) 接地線的裝設應嚴格按照設計施工,,符合規程要求。 (3) 臺區管理工作中,,定期檢查設備的接地裝置,,發現問題及時處理。 3 剩余電流動作保護器在農村電網中的使用 農村配電網絡容量較小,,負荷分布比較分散,,但總體上低壓電網大致可分為三層:配變臺區、分支配電箱,、用戶端,。 三級保護是直接接觸保護與間接接觸保護相互結
剩余電流保護器的誤動作一直是農電工作者和用戶困惑的事,這不但嚴重影響了保護器的使用效果,,而且直接影響了農村供電的可靠性,,使用戶對電力企業的優質服務產生了懷疑,鑒于此,,我們有必要來分析剩余電流保護器誤動作的原因和運行管理的關鍵,。 1 剩余電流保護器剛投入就跳閘的原因 線路剩余電流過大而引起誤跳閘,,此時應檢查線路的絕緣電阻。農村低壓線路的泄漏電流的數值和配電變壓器容量大小關系不顯著,,但和低壓電網中生活用電的居民戶數有明顯關系,,也就是不管變壓器容量是多少,其中供給生活用戶的戶數越多,,線路泄漏電流越大,。如果是這個原因,就應考慮保護器動作特性的選擇和匹配,。
請教各位,什么叫帶分勵脫扣,,我不明白,,另外,剩余電流保護器是不是漏電斷路器,,在什么場合下用熔斷器,,另外,浪涌保護器也有單箱和三相之分嗎,,三相電源進線,,是否選用的浪涌保護器就是三相,,浪涌保護器的選擇與什么有關,?請各位解釋＞人是初學者。
這兩個保護都是用在接地保護方面,我的問題是:一,、如何計算零序電流和剩余電流,?二、在故障情況下,,即單相接地時,,兩種保護裝置是如何檢測零序電流和剩余電流并進而使保護動作?三,、誰能清楚地說出他們的本質區別,?
標準《剩余電流動作保護裝置安裝與運行》GB13955-2005中規定,,水下的電氣設備必須裝設剩余電流動作保護裝置。所以審圖時給我提出潛水泵也必須加裝。我認為可以不裝,,理由是:1.潛水泵是II類設備,;2.潛水泵雖然是在水下工作,但其水域不可能為非專業人員觸及,,因為加有蓋板,。大家是否支持我的觀點?
上網三年,,見過的最好網站“視頻教程網”為了防止人身間接觸電以及配電線路由于各種原因而遭損壞,,引起火災等事故,保證設備和線路的熱穩定性,,我國現行的電氣設計,、施工等有關規范都提出了在低壓配電線路中需設置接地故障保護。在國家標準GB50054-95《低壓配電設計規范》第4.4.10條明確指出了采用接地故障保護的兩種方法,,零序電流保護與剩余電流保護(亦稱漏電電流保護),。這兩種電流保護的基本工作原理相同,但使用范圍,、安裝等要求卻有所不同),。 零序電流保護具體應用可在三相線路上各裝一個電流互感器(C.T),或讓三相導線一起穿過一零序C.T,,也可在中性線N上安裝一個零序C.T,,利用這些C.T來檢測三相的電流矢量和,即零序電流Io,,IA+IB+I(xiàn)C=IO,,當線路上所接的三相負荷完全平衡時(無接地故障,且不考慮線路,、電器設備的泄漏電流),,IO=0;當線路上所接的三相負荷不平衡,,則IO=IN,,此時的零序電流為不平衡電流IN;當某一相發生接地故障時,,必然產
剩余電流保護插頭
剩余電流保護插頭專題,,為您提供剩余電流保護插頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剩余電流保護插頭 相關的專業交流討論,,更多剩余電流保護插頭相關內容請?jiān)L問