亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 過電流保護定值如何整定,?

    我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,,電機292A,,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,,整定為2629A啟動正常,。為什么會這么大呢?一般不是6倍嗎,?

  • 真空負荷開關的過電流保護

    請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,,怎么加?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點,、電流互感器,、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠

  • 請教大家,,零序電流保護定值計算?

    請教下大家,,10KV來自變電站,,進配電室進線柜,PT柜,,發電機柜,,7臺水泵柜子,2臺變壓器柜,,還有幾臺備用,,加一起目前工16臺柜子,水泵經常就開1-2臺,,常用的柜子一般就6臺,。前段時間10KV出線柜臨電箱變出現A相單線接地,把A相電壓拉低致800V左右,,因綜保未投入零序保護未跳閘,,可怕的是電纜破損處還有人在干活,慶幸沒有出現事故,。配電室內10KV臨電出線柜有外接零序互感器,,想把零序給投上,變電站那邊也有零序互感器,,反饋過來配電室發生A相接地時的零序電流為13A多,,現在請教大家配電室內10KV臨電出線柜零序定值設置多少合適呢,?線路大概600米,沒有架空,,負載為一臺1250KVA變壓器,。由于是臨電,沒有啥重要的設備,,如發生接地可以直接跳閘,,麻煩大家算下零序定值,,謝謝,。另外變電站是10KV中性點經消弧線圈接地的,配電室內電壓互感器Y型接法,,中性點直接接地,。

  • 過電流保護動作值的計算公式哪位師傅能高知下.

    過電流保護動作值的計算公式哪位師傅能高知下.是DL型繼電器的.或者有相關論文也發給我下.先謝謝了.

  • 變壓器短延時過電流保護

    變壓器短延時過電流保護

    變壓器短延時過電流保護,長延時過電流保護是如何取值的,? 比如下圖中長延時為什么要去額定電流的0.9倍,;短延時為什么要取額定電流的4倍?時間為什么是0.4s,,這些都是如何確定的,?

  • 過電流脫扣器與被保護線路的配合

    在工廠供電第四冊 第206頁中提到4.過電流脫扣器與被保護線路的配合為了不致發生因過負荷或短路引起絕緣導線或電纜過熱起燃而其低壓斷路器不跳閘的事故,低壓斷路器過電流脫扣器的動作電流Iop還應滿足條件

  • 過電流保護為何要帶低電壓閉鎖

    以前不加裝低壓元件,,定值計算時要躲過最大負荷電流來整定,,這樣就不能滿足保護的靈敏度,加裝低壓元件后,,不僅可以不用最大負荷電流整定,,而且可以降低動作電流,提高他的靈敏度,。只是一個過電流判據,,會使保護的可靠性降低,如果線路本身負荷比較大,,當線路上有很多諸如電動機負載,,并同時啟動時,純過流保護很容易動作,。當加上低電壓閉鎖判據時就可以判斷是否真正發生短路故障,,因為真正發生短路故障時,電壓會急劇下降,,如果只是電流大于定值,,而電壓正常,就表示線路沒有故障,,保護不動作,。如果電流大于定值的同時電壓也低于定值,,這時就表示線路發生短路故障了,保護要動作,,切斷故障,。過流保護是否帶電壓閉鎖,主要看定值按照躲過最大負荷

  • 變頻器的過電流保護及處理方法

    1,、 過電流保護功能 變頻器中,過電流保護的對象主要指帶有突變性質的,、電流的峰值超過了變頻器的容許值的情形. 由于逆變器件的過載能力較差,所以變頻器的過電流保護是至關重要的一環,迄今為止,已發展得十分完善. (1) 過電流的原因 1、工作中過電流 即拖動系統在工作過程中出現過電流.其原因大致來自以下幾方面: ① 電動機遇到沖擊負載,或傳動機構出現“卡住”現象,引起電動機電流的突然增加. ② 變頻器的輸出側短路,如輸出端到電動機之間的連接線發生相互短路,或電動機內部發生短路等. ③ 變頻器自身工作的不正常,如逆變橋中同一橋臂的兩個逆變器件在不斷交替的工作過程中出現異常,。例如由于環境溫度過高,,或逆變器件本身老化等原因,使逆變器件的參數發生變化,,導致在交替過

  • 電流速斷保護和過電流保護

    知識點:過電流保護

  • 復合電壓閉鎖過電流保護圖

    要考試了,,復習題里的幾道題不會畫?查書沒查到,,請大家幫?,謝謝。1,。畫出復合電壓閉鎖過電流保護原理圖,。2。畫出低電壓閉鎖過電流保護原理圖,。3,。畫出不完全星形定時限過電流保護原理圖。

  • 過電流和漏電流保護?,?區別

    過電流和漏電流保護上有什么區別,? 在看電動門的時候想到這個問題,問一下 ,,問一下~~~漏電流針對插座回路說的嗎,?只要加漏電斷路器就可以了嗎?《措施》P75頁上提到“電動門應由就近配電箱引單獨回路供電,,供電回路需裝有過電流保護“,,這個過電流保護圖紙上用什么方式表示出來啊,?我手上的圖紙也就用一般的斷路器表示的,?還有阿,一般來說電動門的功率是多少阿,?還是要查具體規格的門來定,?謝謝

  • 請問關于定時限過電流保護?

    學習中,, 菜鳥問題,, 請見諒。,。:hug: :hug: ,。有個定時限過電流保護,反時限過電流保護的概念,, 不知道他們用在電氣設計的哪方面,?我看圖紙上怎么沒有這個?謝謝了,!

  • 微斷的過電流保護屬于過載保護嗎,?

    規范規定,,消防用電設備不能設置過載保護,只能動作于信號,。但微斷好像在1.3倍額定電流下約定脫扣電流為1h,。是不是說微斷不能用于消防用電設備呢?還是說要加大開關容量,,或者去掉過電流脫扣,。但是一般電動機不能承受20%以上的過載電流,否則定子絕緣有可能會損壞,。所以微斷還是可以用于消防設備的主開關,,而且不用加大開關容量。

  • 帶時限過電流保護中遇到的疑問,。

    帶時限的過電流保護中,為什么越靠近電源的線路的過電流保護的動作時間越長,?,??書上也沒仔細講講,,有些不明白,,只說了這個缺點。望請各位同仁指教,。

  • 10kV饋線過電流保護電流值的整定

    10kV饋線過電流整定值為6A,、0.6秒,低壓側在DZ20—630A空氣斷路器接了一臺380V,、250kW電動機(Y—△轉換),,最近一段時間,,每天在起動過程中(約6~7秒)都會將10kV油開關頂跳。過一會再起動卻能正常起動運行,。請問是什么原因造成的,?是不是10kV饋線過電流整定值偏低?,?,?

  • 主變零序電流保護配置與實用計算

    發表在“青海電力”的一篇論文“主變零序電流保護配置與實用計算”

  • 如何根據銘牌計算負荷和電流,?

    一單相電焊機名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求計算負荷 和電流,?

  • 變壓器過電流保護開關怎么做?。〖保,。,。? src=

    變壓器過電流保護開關怎么做!,!急?。?!

    圖中紅圈里的保護開關怎么做,?是單獨一個斷路器還是做成一個柜子?要求10kv,,200A過流保護,,遠程電動控制,這個開關該怎樣做,?

點擊加載更多

過電流保護計算

過電流保護計算專題,,為您提供過電流保護計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與過電流保護計算 相關的專業交流討論,更多過電流保護計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度