淺談低壓配電線路的接地故障保護
農村電網改造工程的實施,,農村10kV配電線路采用中性點不接地"三相三線"供電方式,提高了供電可靠性,,減少了線路損耗,,增強了配電線路的絕緣水平,,降低了跳閘率。但采用"三相三線"供電方式的農村10kV配電線路在實際運行中,,經常發生單相接地故障,,嚴重影響了變電設備和配電網的安全,、經濟運行。 1單相接地故障的原因
知識點:故障接地
TN系統配電線路接地故障保護的動作特性應符合下式要求:Zs·Ia≤Uo(4.4.6)式中 Zs--接地故障回路的阻抗(Ω),;Ia--保證保護電器在規定的時間內自動切斷故障回路的電流(A),;U。--相線對地標稱電壓(V),。請各位同行前輩們指點一下這個具體是怎么計算的,。小弟找了很久都沒找到詳細的計算方法Zs Ia 這兩個值是怎么得來的呢(麻煩知道的說一下,我是真不知道,。請不要罵小弟哈,。小弟電氣基礎不好)
電力系統可分為大電流接地系統(包括直接接地、經電抗接地和低阻接地),、小電流接地系統(包括高阻接地,,消弧線圈接地和不接地)。我國3~66 kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,,即為小電流接地系統,。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見故障,。10 kV配電線路在實際運行中,,經常發生單相接地故障,,特別是在雨季,、大風和雪等惡劣天氣條件下,單相接地故障更是頻繁發生,。發生單相接地后,,故障相對地電壓降低,非故障兩相的相電壓升高,,但線電壓卻依然對稱,,因而不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2 h,,這也是小電流接地系統的最大優點,;但是,若發生單相接地故障后電網長時間運行,,會嚴重影響變電設備和配電網的安全經濟運行,。
敘述利用線路的過電流保護兼作接地故障保護的條件;采用帶有單相接地保護的斷路器或設備零序電流保護的要求,;采用漏電電流保護器 RCD 的具體做法及需要注意的問題,。 低壓配電線路中的單相短路,回路中相線,、中性線連接不良,,這種情況容易發現,,例如燈會不亮或者熄滅。而占短路80%的接地故障,,相線與PE線,、電氣設備的外露導電部分或大地間的短路卻難于覺察。例如PE線PEN線連接松動燈照樣亮,,如PEN線迸發火花,,則容易釀成火災。配電線路應設置接地故障保護,,在發生故障時,,保護元件必須能及時自動切斷電源,防止人身電擊傷亡,、電氣火災和線路損壞,。 TN系統發生接地故障時,用電設備金屬外殼接觸電位低,,故障電流大,,一般過電流保護電器可快速切斷故障線路,TN系統的低壓配電線路采用過電流保護兼作接地故障保護需滿足:Za×Ia<220V的動作特性
TT系統中性點接地與PE線接地分開,,中性線N與PE線無連接,,供電線路一般較長,相-地回路阻抗較大,。發生接地故障時,,故障電路內包含外露導電部分接地極和電源接地極的接地電阻(R+RA),阻抗大,,故障電流小,,過流保護元件不易啟動。在這種系統中裝設RCD作單相接地保護是有效的措施之一,。 對于TT系統,,裝有RCD的支路與不裝RCD的支路不應使用公共接地極。必須有獨立的接地板與PE線專供有RCD的分支回路用,。 IT系統是變壓器中性點不接地或經大阻抗接地,,用電設備外殼直接接地。發生單相接地故障時,,接地電流為電容電流,。電流通道為:電源-相線-大地-網絡電容-電源。故障電流為另兩相對地電容電流的相量和,,故障電流小,,不需要中斷供電
電力系統可分為大電流接地系統(包括直接接地、經電抗接地和低阻接地)、小電流接地系統(包括高阻接地,,消弧線圈接地和不接地),。我國3~66 kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,即為小電流接地系統,。 在小電流接地系統中,,單相接地是一種常見故障。
配電線路是電力輸送的終端,,是電力系統的重要組成部分,。配電線路點多線長面廣,走徑復雜,,設備質量參差不齊,,運行環境較為復雜,受氣候或地理的環境影響較大,,并且直接面對用戶端,,供用電情況復雜,這些都直接或間接影響著配電線路的安全運行,。配電線路設備故障率居高不下,,故障原因遠比輸電線路復雜。一,、常見故障類型,。a、人為因素造成的故障,。 1,、駕駛員違章駕駛引起的車輛撞到電桿,造成倒桿,、斷桿等事故發生,; 2、基建或市政施工對配網造成破壞:一是基面開挖傷及地下敷設電纜,;二是施工機械、物料超高超長碰觸帶電部位或破壞桿塔,; 3,、部分違章建筑物直接威脅線路的安全運行; 4,、導線懸掛異物類:“慶典禮炮”和彩帶,、風箏、漂浮塑料,; 5,、動物危害:鼠、貓、蛇等動物爬到配電變壓器上造成相間短路,; 6,、盜竊引發的倒桿、倒塔等重大惡性事故,。b,、自然災害造成的故障。通常是指雷擊事故,。因為架空10kV線路的路徑較長,,沿涂地形較空曠,附近少有高大建筑物,,所以在每年的雷季中常遭雷擊,,由此產生的事故是10kV架空線路最常見的。其現象有絕緣子擊
目前,,在我國配電網已經實用化的故障定位有“兩種方式三種方法”,。兩種方式:離線式和在線式。關鍵字:配電線路故障定位 離線式故障定位 故障指示器 故障定位三種方法:1. 脈沖信號注入法,,這是一種離線式故障定位方法,。原理就是在斷開的故障線路上,注入高壓脈沖信號,,然后沿線路檢測出故障點,。具體方法是直流法定段,交流法定點,。2. s信號注入法,,這是一種在線式的定位方法。原理就是在PT的低壓側注入一個220HZ的信號,,并沿路檢測出故障點,。3. 故障指示器法,這也是一種在線式的定位方法,。原理就是把
1強化運行管理,。 從運行角度考慮,運行人員按運規要求,,按時巡視設備,,及時、準確提供設備缺陷,,為檢修試驗提供依據,,及時發現事故隱患,及時檢修,,從而降低線路故障率,。為此,運行人員應作到"三熟三能",從"嚴",、"勤",、"細"、"熟"上下功夫,。嚴:即制定嚴格的設備定期巡視制度,,并堅決落實;勤:即工作積極、主動,,不漏巡,,多注重故障率高的線路設備運行工況;細:即認真巡視,認真分析,,及時發現并上報缺陷;熟:即不僅熟悉設備,,還應熟悉其性能、參數,、結構,、地理環境、氣候因素等,,做到心中有數,。 2加強線路防外力破壞工作。 配電線路外力破壞現象很嚴重,,高低壓線路盜割嚴重,,違章建筑屢禁不止,鄉村山田建設,,推土造田,,桿根取土,人為打破絕緣子,、向導線上扔鐵絲,、盜竊電能等造成線路故障,時有發生,,給配電線路的安全運行造成了極大的危害,。采取的措施:
我單位10kV線路在今年發生一起斷線故障,電源側導線還在電桿絕緣子上固定,,負荷側導線在離絕緣子10cm處斷開,,掉落到地上,并在搭火,,但變電所內沒有發接地信號,還顯示線路三相電壓正常,,請問一下,,為什么不發接地信號?斷線處的反饋電壓能計算出來嗎?怎么計算,?怎么能解決這樣的問題,,謝謝
解析10KV配電線路單相接地故障及處理方法1.配電線路的單相接地 農網改造工程竣工以后,配網安全穩定運行水平得到很大的提高,。10KV配電線路采取中性點不接地“三相三線”供電方式,,提高了供電可靠性,減少了線路損耗,,增強了配電線路的絕緣水平,,降低了跳閘率。1.1單相接地的定義線路中某相導線一點對地絕緣性能喪失,,該相電流便會經由該接地點流入大地,,形成單相接地,它是電氣故障中出現機會最多的一種故障,,其危害主要在于使三相平衡系統受到破壞,,非故障相電壓將會升高原來的 倍,可能會引起非故障相絕緣的破壞,。1.2單相接地故障的原因農網10KV配電線路在實際運行中,,發生單相接地故障的主要原因有導線在絕緣子上綁扎或固定不牢,脫落到橫擔或地上,;導線斷線落地或搭在橫擔上,;配電變壓器高壓引下線斷線;導線風偏過大,,與建筑物距離過近,;配電變壓器高壓繞組單相絕緣擊穿或接地;配電變壓器臺上的避雷器或熔斷器絕緣擊穿,;同桿架設導線上層橫擔的拉線一端脫落,,搭在下排導線上;導線上的分支熔斷器絕緣擊穿,;絕緣子擊穿,;線路落雷;樹林短接等,。以上諸多種原因中,,導線斷線、絕緣子擊
電力系統可分為大電流接地系統(包括直接接地,、經電抗接地和低阻接地),、小電流接地系統(包括高阻接地,消弧線圈接地和不接地),。我國3~66 kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,,即為小電流接地系統,。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見故障,。10 kV配電線路在實際運行中,,經常發生單相接地故障,特別是在雨季,、大風和雪等惡劣天氣條件下,,單相接地故障更是頻繁發生,單相接地故障更為頻繁,。 發生單相接地后,,故障相對地電壓降低,非故障兩相的相電壓升高,,但線電壓卻依然對稱,,因而不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2 h,,這也是小電流接地系統的最大優點,;但是,若發生單相接地故障后電網長時間運行,,會嚴重影響變電設備和配電網的安全經濟運行,。
目前,10kV配電線路線路長,、負荷分散,、設備數量多、運行維護條件差,、保護措施少,。在運行中不僅要承受機械和電氣負荷,還要經受各種天氣因素的侵擾,,因而故障機率較大,。除不可抗拒的自然災害造成的事故外,通常發生的故障有: ·導線接頭電阻較大,,運行時因接頭高溫氧化而燒斷,。 ·引線間或引線與設備端子間連接不良,接觸電阻較大,,導致引線燒斷設
一,、短路室內線路發生短路時,由于短路電流很大,,若熔絲不能及時熔斷就可能燒壞電線或其他用電設備,,甚至引起火災。造成短路的原因大致有以下幾種,。 (1)接線錯誤而引起相線與中性線直接相碰,。 (2)因接線不良而導致接頭之間直接短路,,或接頭處接線松動而引起碰線,。 (3)在該用插頭處不用插頭,,直接將線頭插入插座孔內造成混線短路。 (4)電器用具內部絕緣損壞,,導致導線碰觸金屬外殼而引起電源線短路,。 (5)房屋失修漏水,造成燈頭或開關過潮甚至進水而導致內部相
感謝大家對關于高阻值接地帖子的關注,,由于我是做采油廠10kV配電線路維護的,,表達的語言可能不規范,請大家諒解,。我們這線路從變電所出來后,,就帶變壓器、電容器等常用設備,,再也沒有變電所這樣的配電室,,我現在想重新問一下問題,當變壓器三相高壓接線柱中,,A,、B兩相有電壓輸入,C相保險斷,,這樣的情況下,,是變壓器缺相運行,我想問一下,,C相是否有從A,、B兩相感應過來的電壓?或是從低壓感應過來的電壓,?如果有電壓,,電壓應該是多少?我們這是10kV線路,;再繼續問一個問題,,還是A、B兩相有電壓輸入,,C相保險斷,,這樣的情況下,是變壓器缺相運行,,此時若C相有一根鐵絲,,使C相和接地線接觸良好,我想問這樣對變壓器A,、B兩相電壓是否有影響,,若有影響,,能不能反應到變電所內,變電所內能否顯示出A,、B兩相電壓降低或者升高,?謝謝大家
針對10KV架空配電線路常發生雷擊斷線事故,從而進行防范措施探討,,以求提高10KV配電網安全運行水平,。目前10KV架空配電線路上,現在都已廣泛地應用了絕緣導線,??梢哉f,配電網架空導線的絕緣化,,已是一項成熟的技術,。 隨著配電網的快速發展,用戶對供電質量要求也在提高,,在安全與經濟合理平衡下,,要求供電有較高的可靠性。配電網的接線較復雜,,要保證調度上的靈活性,、運行上的供電連續性和經濟性。這就要求從事配電線路運行,、檢修工作人員,,熟悉管理的線路結構形式,能根據故障現象準確判斷事故性質,、范圍,,并能采取合理方法及時予以處置,以保質保量連續供電,,滿足用戶的用電需求,。 一、架空配電線路的故障類型
關于架空絕緣配電線路施工時接地問題的探討 劉 芳 (河北石家莊電業局 石家莊 050000) DL/T601-1996《架空絕緣配電線路設計技術規程》(以下簡稱《設計技術規程》)中明確了城市配電網采用架空絕緣電線的原則和范圍,。城市配電網在無條件采用電力電纜供電的地區采用架空絕緣電線有很多優點,,但是,筆者在日常施工管理中發現,,部分單位在架空絕緣配電線路施工中存在一些安全隱患,。例如,架空絕緣配電線路停電施工時的接地問題,。 1 問題的提出 在全部或部分停電的電力線路上工作時,,停電、驗電,、掛接地線是保證電力線路施工人員安全的三項重要技術措施,。 《電業安全工作規程》(電力線路部分)第59條規定:“線路經過驗明確實無電壓后,,各工作班(組)應立即在工作地段兩端掛接地線。凡有可能送電到停電線路的分支線也要掛接地線,?!?“若有感應電壓反映在停電線路上時,應加掛接地線,。同時,,要注意在拆接接地線時,防止感應電觸電,。” 可以說,,掛接地線是防止突然來電,,保護線路施工人員避免觸電的最可靠的技術措施。然而,,在停電后的架空絕緣配電線路上施工時,,部分單位
配電線路接地故障
配電線路接地故障專題,為您提供配電線路接地故障相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與配電線路接地故障 相關的專業交流討論,,更多配電線路接地故障相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題