求助雙母線和雙電源有什么具體區別,?
本工程為地下一層(層高3.9米),,地上十七層(層高2.95米),,無機房電梯,。房產公司為節約電纜成本想把電梯雙切換電源箱ATD移動到地下一層的配電房內,直接用NHYJV-1KV-5*16引至十七層電梯控制箱AXDT,、ADT,房產公司這樣做是否可以,?
明白的說下....
在冗余電源配置中,,電源模塊掉電,,調用那個OB可以防止CPU停機
第一次發帖,請各位大神予以解答,! 項目已經處于后期,,但是移交強電井時發現很多的雙電源燒壞了,查了一下線路,,由于配電箱未設置進線零排,,勞務隊把電源零線接至出現零排上使得雙電源燒壞。但是按以往經驗,,ATS即使不進零線應該也不至于會燒壞,,雙電源型號為:ATyS M6b 63A 4P,。由于強電井鑰匙已經移交,,稍后才會放圖,請大神幫忙解答
歐洲品牌,雙10p渦旋壓機機組,空調工況,壓機型號:ZR125, 制冷劑 R22機組總斷路器,:100A,10p壓機支路斷路器:25A,,過流保護設定值13A.如有疑問,可前來探討,
我想問下大家,,有誰比較熟悉GE雙電源開關的,?因為這個品牌來向我推薦他們的產品時,吹得天花亂墜的,,而且還拿一個國際品牌,,他們的競爭對手來做比較,還有重點說明他們的雙電源開關是個透明材料,,可以看到里面的驅動,,但我想,,這種東西對于開關的性能上來說,一點關系也沒有,,而且我也了解到,,此品牌在北京有一個生產場地,我想問下大家,,有沒有人熟悉這個品牌,,用過沒有,它的質量如何,,還有它的北京是否全部是進口的,?還是只是一個國際品牌,但東西卻是國內生產的,?
在UPS,、變頻器等電力電子系統中,出于提高可靠性、隔離和不同器件所需供電電壓不同等原因,往往需要多路輸出的隔離電源供電解決方案,而單片開關電源以其高集成度高效率等優勢已逐漸成為設計該類電源的首選[1],。本文針對某變頻電源的DSP控制系統的供電需求,采用PI公司推出的第四代單片開關電源集成芯片TOPSwitch-248Y,完成三路輸出的65W輔助電源設計,同時為了實現良好的控制性能,著重對閉環反饋網絡進行了優化設計,。 1 新型TOP Switch-GX芯片簡介 1.1 TOP Switch–GX性能特點 TOP Switch-GX系列IC采用了Power Inte- grations的ECO Smart節能技術,具有出色的待機功耗指標并在所有負載條件下都能持續高效
知識點:成套開關設備
請明白的高手幫助;我昨天遇到的問題,,一個綜合樓配電柜由250米的一個變電所來兩路電源,,一路150mm平方的電纜一路120mm平方的電纜,施工單位把120的接在常用開關,,150的接在備用開關,,送電后開關常用備用轉換正常,業主發現問題安排施工單位把150的電纜接在常用120的接在備用,,開關是施耐德的400A的備自投自動空氣開關,,整套裝置,調整電纜時沒有動其它任何東西,,調整電纜后開關不能自動切換,,手動可以,檢查開關上端常用電源開關有四根小線,,備用有三根小線,,原來也沒有注意,施耐德的整套裝置我也不明白,,請高手指導或提供內部線路圖,。 謝謝!
有一臺消防泵和電梯還有點大堂照明用的雙電源配電柜的進線是兩根從兩個變壓器配電房拖來的五芯線?,F(xiàn)在配電柜里面雙電源已經用了3p的了,,有必要換成4p的么?煩請各位師傅們指教下,。
醫院項目,,設計給的要求,,雙主供形式(雙路10kv同時供電,常態時各帶一半變壓器,,倆倆變壓器互為一組別),,當一路停電時,自動切斷所有三級負荷,,只保留一二級負荷供電,。 想問下這種形式,高壓(中壓)柜那,,還需要做聯絡么,?是不是只在互為組別的變壓器低壓側做聯絡就行?
請教各位同仁,,雙電源開關到底是選用CB(帶短路保護)級還是PC級(不帶短路保護)好,?我們以前都在使用PC級,現在聽我們院一些人說深圳在力推CB級開關,,尤其是在一些鏈接回路,?說PC級開關不帶短路保護,會影響上級開關跳閘,,這里我有一個疑問,,一般雙電源互投后面都有斷路器保護設備,就是短路的話也是該斷路器動作才對,,假如它拒動,,倒是一個問題。這樣上級開關有保護的話可以跳閘,,不至于影響其它鏈接的負荷,,同樣這里我也有一個疑問,因為我們做雙電源互投的時候一般都標明電氣機械連鎖,,要是這樣的話,,會不會互投的兩個開關一直跳個不停,最終導致配電室開關跳閘,,一樣影響別的消防負荷,。各位做設計的時候都是怎么考慮的?按照上面兩種考慮的話現在做雙電源互投最好的方式是不是在其前面再加一個熔斷器,?
我現在用的雙電源自動切換開關,,它是有(主 備)之分的。根據我現在供電等級要求,。我現在不需要有(主 備)之分。能不能在現在的開關上實現這個要求,。請大家幫幫我想想辦法,。謝謝
在雙電源開關的設計中選擇有什么要求,?在雙電源開關的設計中選擇有什么要求,?例如施耐德萬高WATSN B- 125 63.4PCR是什么意思,請大蝦們解釋一下:lol
想請問一下,在供配電系統中可不可以把雙電源開關放在最前端切換(也就是發電機開關出來就到雙電源開關的上端),,我也問過做設計的他們說是消防部門不充許,,說是要在未端(現場)進行切換,如果在前端切換在雙電源開關出問題時影響面太大,。
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接,。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,,使浪涌的能量不致損壞設備,。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,,可能需要四級甚至更多級的保護,。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),,對于擁有信息系統的建筑物,,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇,。由于雷擊的能量是非常巨大的,,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地,。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷,。
大家好,! 我想實現一個只能使用運放單電源供電的方式實現輸出雙極性恒流電路(最終的輸出信號為:雙極性,幅度為+/-8V,恒流20uA波形,,最重要的要求是:所用的器件要盡量的少,,,運放的輸入信號有MCU控制的DAC芯片給出(DAC芯片輸出信號的幅度為2.8V 頻率為:0.5hz-100HZ)目前在設計階段遇到了困難,,希望各位大俠能給予指導,謝謝,!
論壇的各位前輩好,,想請教一個問題,,我們工程設計是二級負荷,雙電源供電,,兩條線路雙母線,,高壓無聯絡,分別給1臺主變壓器受電(其中一條線路所帶站變平時不用),,變壓器低壓出線后經過隔離刀閘和斷路器后接引至同一低壓母排,。兩斷路器互鎖。請問這種情況下兩高壓進線斷路器是否有要求一定互鎖,?是否有相應的規范和條例呢,?謝謝大家。
雙電源箱內雙電源開關上端的兩個進線隔離開關(或斷路器)的電流是不是一定要比雙電源開關的電流容量高一檔,,比如雙電源開關是63A,,那上端隔離開關容量就應為80A?,?我這里一份圖紙上設計的雙電源容量是100A,,而上端進線隔離開關卻只有80A,這樣做可以嗎,,使用的時候會不會有問題,,謝謝
雙冗余電源
雙冗余電源專題,,為您提供雙冗余電源相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與雙冗余電源 相關的專業交流討論,更多雙冗余電源相關內容請訪問