情況是這個樣子的,,防排煙風機單控,,每三個放進一個按鈕箱,,共計四個按鈕箱,樹干式配電,,選用PC級ATSE,,審圖機構說如果是選用PC級的ATSE的話,在進線位置應加設保護電器,,我想問問CB級得ATSE可以嗎,?還用加嗎?還有這條的審查依據是什么,,我沒找到,,謝謝。
有個普通照明配電箱,,其中一條回路是二級電源負荷為防火卷簾,,二級電用EPS供電,那么雙電源切換裝置 裝在配電箱前還是,,防火卷簾這條回路前面,? 其他回路都是普通的照明和插座
車間用電負荷表上寫著,設備總容量?98.5KW;正常運行負荷:492.5KW,;需雙電源負荷99KW,;要求車間考慮2根進線。其中雙電源負荷的設備如下:48KW設備2臺,,正常運行負荷48KW,,需雙電源負荷24KW; 15KW設備8臺,,正常運行負荷120KW,需雙電源負荷75KW,;請教各位大俠雙電源負荷是什么意思,,該方案該如何設計?[ 本帖最后由 qzz456 于 2010-3-24 16:16 編輯 ]
一級負荷(指非消防)需要末端切換,在規范中找不到條文,,但在03及最新的版本的技術措施里---供配電系統章節中要求末端切換,,請問各地是怎么樣給一級負荷(非消防)供電的?
之前做小區配電設計的時候基本沒有涉及到發電機電源出線這塊,,現在要求把這塊也考慮進來,。因為沒有經驗比較困惑,還望各位大神幫幫忙,。消防負荷,,雙電源是指兩個不同的電源一條進線即可,如圖1,,還是指兩個不同的電源兩條進線,。如圖2我也不知道這樣畫的對不對,還請大家幫我分析?,能把你們做的給我一個工程看看就更好了,,有的發我郵箱[email protected]. 提前感謝了
現在越來越多的高層建筑,,對于消防、電梯等重要用電負荷,,按要求實現低壓雙電源末端切換,,對于這個低壓雙電源末端切換原則應如何理解?如何去實現,?
問題一,、一級負荷兩路10kV電源,電源進線必須是從上級變電所引來的專線嗎,?查供配電系統設計規范,,沒有明確要求,;查《工業與民用配電設計手冊》,也沒有這樣的明確要求,;上述規范和手冊都要求“兩個電源不應同時受到損壞”,;查《給水排水設計手冊》,要求“至少應有一回專用供電線路”,,但是我們這里供電局規定達到5000才給上專線?。?wèn)題二,、一級負荷兩路10kV電源,,上2臺10kV變壓器,一用一備可以不,?(因為一級負荷所占比重大)查供配電系統設計規范,,沒有明確要求;查《工業與民用配電設計手冊》,,也沒有這樣的明確要求,;上述規范和手冊都要求“應由兩個電源供電”;查《給水排水設計手冊》,,“一級負荷的供電要求是應由兩個電源同時供電,,當一個電源發生故障時,另一電源應不致同時受到損壞,,確保維持繼續供電”,。本工程為給水工程,平時大家都怎么做的,,請賜教,!多謝!,!
手頭有一個援外工程,,遇到一個棘手的問題。這是一棟五層(5000平方米)外交部辦公大樓,,在非洲,,當?shù)貒?yán)重缺電,所以配了兩臺發電機,,發電機與變壓器在總進線處切換,,就是說低壓柜是單母線不分段的(其實出線柜總共才一臺,6個回路),。實際運行時,,估計變壓器沒什么用,全靠發電機撐著。按照《建筑設計防火規范》,,這個辦公樓的消防負荷只能算三級負荷,,所以初步設計時消防泵是單獨出的一個專用回路,內審,、外審都通過了,,沒人提意見。現在施工圖了,,發現按《供配電系統設計規范》,,外交部辦公樓怎么也算的上一級負荷,而按照一級負荷的要求,,消防泵應該要雙電源末端互投,,這樣一來,我就違反了《建筑設計防火規范》第11.1.5條,。但是我的發電機和變壓器是在進線處切換的,母線只有一段,,怎么出雙電源,?規范上可能沒有考慮到會有工程用發電機帶上全部的負荷,所以母線沒有分段這種情況吧,?題外話:按照《供配電系統設計規范》,,對一級負荷只要求兩個電源不同時故障就可以,沒有要求雙電源末端互投,,互投都是《建規》的要求,。而按照《建規》11.1.5條,我也有疑問,,如果首先建
現有一小區部分為一級負荷,,部分為3級負荷,采用不同區域變電站各引1路10KV高壓電源,。并選用2臺變壓器,,此時2臺變壓器出線如何分配3級負荷與1級負荷?
一個配電系統,,采用一路10kv,加一發電機,,在最后一個配電柜進行雙電源切換(如1圖),。那么根據規范要求“消防負荷在最末一級配電箱切換”是否還需要重新從前一個配電柜引一根線到負荷配電箱處進行雙電源切換(如2圖)?
PC級雙電源能夠接通、承載,、但不用于分斷短路電流的ATSE摘自中華人民共和國國國家標準GB 14048.11-2008雙電源自動轉換開關若選擇不具有過電流脫扣器的負荷開關作為執行器則屬于PC級自動轉換開關,。不具備保護功能,但其具備較高的耐受和接通能力,,能夠確保開關自身的安全,,不因過載或短路等故障而損壞,在此情況下保證可靠的接通回路,。 第二類為PC級,,一體式結構(三點式)。它是雙電源切換的專用開關,,具有結構簡單,、體積小、自身連鎖,、轉換速度快(0.2s內),、安全、可靠等優點,,但需要配備短路保護電器,。 OT
三級消防負荷怎么配電,?也是雙電源供電嗎,?,求大神解答,,一個廠區只有消火栓泵是消防負荷,,防火規范要求所有消防設備在末端必須設置雙切箱,,,,,這個意思是不是就是只要消防符合不管幾級的都要雙電源供電?就是為它單獨再引一路市政電源唄,?
《建筑設計防火規范》第10.1.8條“消防控制室,、消防水泵房、防煙和排煙風機房的消防用電設備及消防電梯等的供電,,應在其配電線路的最末一級配電箱處設置自動切換裝置”,。如果消防負荷為三級負荷,有些設計依據上述條文在消防設備末端設雙電源切換
一直這樣的問題壓在心里很久,,雙電源切換開關是在進線出設置,,那么他可以有好幾路出線嗎,??比如,,這個多個負荷從雙電源切換裝置引出,,這樣可以嗎?,?不要見笑問題簡單了
一普通多層學生宿舍樓,,按《建筑防火規范》GBJ16-87中10。1,。1條第四條,,其屋頂消防穩壓泵(一用一備)為三級負荷,但根據8,。8,。5條由要雙電源供電,真是頭大了,。
一級負荷要求雙電源供電,,請問是否要求一定要在末端進行雙電源切換,?一級負荷中的特別重要負荷是否要求一定要在末端進行雙電源切換?
請問一級負荷供電所提到的雙電源互相獨立,,此電源電壓等級是否為10KV好比小區高層一級負荷,要求雙電源,。,。是否表示此雙電源一用一備分別來自兩個不同的10KV變電所?還有就是小區配電房,,現在本地供電局已經不允許采用箱變,,全部使用土建配電房求教配電房占地面積與容量之間的關系。,。將多個箱變整合為配電房后,。。似乎面積擴大的非常多無論是用地規劃,。,。還是綠化指標上都有大的影響。,。,。特求教配電房面積與容量之間的關系。,。,。還有就是各等級變壓器的體積(長,、寬、高)
一個住宅小區配電項目,屬于一類高層住宅,,10千伏為雙電源供電(供電公司要求),,單母分段;一級負荷用2臺500千伏安干式變供電,,變壓器放置在地下一層(當?shù)毓╇姽疽幎▎闻_(tái)干式變容量不能砠800千伏安,,但是一臺800千伏安變壓器不能滿足全部一級負荷的需要,所以用了2臺500千伏安的),;供電公司同時要求自備低壓發電機作保安電源,。問題:每棟樓有動力柜(主供)1APZ01及動力柜(備用)1APZ02,這兩面柜供相同的需要雙電源的一級負荷,。2臺500千伏安變壓器作為一級負荷的主供變壓器,,是否需要再設置2臺同容量變壓器作為備用,是否需要設置2套低壓發電機組與變壓器低壓側連接,,如何連接,。
一級負荷供電比二級負荷供電相對簡單,主要關注《民用建筑電氣設計標準》(以下簡稱民標)GB 51348-2019中以下條款,,其中3.2.8條是強制性條款,。 3.2.8 一級負荷應由雙重電源供電,當一個電源發生故障時,,另一個電源不應同時受到損壞,。 3.2.10 一級負荷應由雙重電源的兩個低壓回路在末端配電箱處切換供電,另有規定者除外,。 理解和用好這兩條條款要求,,需特別注意以下關鍵詞: 1、雙重電源
因為最仅到的一些工程普遍是室外侠用丝小?5L/S的小工程,,水專業需要設置消防泵,,如不設置備用電源,根據消防規范要求設置雙電源末端切換,,咨詢下專業人員,,以下幾種供電方案哪種可以: 1、從本棟建筑總電源箱引出2路電源供應至消防泵末端雙電源箱,; 2,、從本棟建筑主電源室外變電所變壓器端低壓柜引出2路電源供應至消防泵末端雙電源箱。 歡迎不吝賜教,!謝謝專家,!
雙電源負荷
雙電源負荷專題,,為您提供雙電源負荷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雙電源負荷 相關的專業交流討論,,更多雙電源負荷相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子