情況是這個樣子的,,防排煙風機單控,,每三個放進一個按鈕箱,,共計四個按鈕箱,樹干式配電,,選用PC級ATSE,,審圖機構說如果是選用PC級的ATSE的話,在進線位置應加設保護電器,,我想問問CB級得ATSE可以嗎?還用加嗎,?還有這條的審查依據是什么,,我沒找到,謝謝。
一個新建廠區,,共4個丁類廠房和一個消防泵水泵房(單獨建造,,不再任何一個廠房內),每個廠房單獨計算的室外消防用水量為25L/S,整個廠區的室外消防用水量為35L/S,,問這個廠區每幢廠房的消防負荷的負荷等級,,泵房內水泵電源的負荷等級,還有消防水箱位于其中一幢廠房的上端,,他的消防電源負荷等級
甲類廠房消防電源負荷是幾級呢,?GB50016-2006第11.1.1中建筑高度大于50m的乙,,丙類廠房和丙類倉庫消防用電應按一級負荷供電。那甲類廠房呢,?小于50m的乙,,丙類廠房呢?請指教,,謝謝
室外消防用水量不超過35L/s的易燃材料場和室外消防用水量不超過30L/s的工廠,、倉庫,,其消防用電設備可按(幾級負荷?)要求供電,。
我有個問題想問問:1,、應急母線段所掛的保安負荷,是在應急母線首端進線市,、發電切換的,,就相當是雙電源了。但到末端的保安負荷,,包括消防負荷都只有一個回路至末端,,那這種情況是不是和民規所說的“消防負荷在末端進行雙電源切換”相不相乎的呢,,?,?謝謝大家賜教!,!
那些符合判斷是消防負荷并且定義為消防電源,?消防電源屬于幾級負荷?二級還是三級,?消防切非的時候,,切得是什么電源?能否切除二級一級負荷的電源?
之前做小區配電設計的時候基本沒有涉及到發電機電源出線這塊,,現在要求把這塊也考慮進來,。因為沒有經驗比較困惑,還望各位大神幫幫忙,。消防負荷,,雙電源是指兩個不同的電源一條進線即可,如圖1,,還是指兩個不同的電源兩條進線,。如圖2我也不知道這樣畫的對不對,還請大家幫我分析?,能把你們做的給我一個工程看看就更好了,,有的發我郵箱[email protected]. 提前感謝了
前段時間做了一個5層的宿舍樓,屋頂有一個消防增壓穩壓設備,,因為室外侠用丝?0L/S,,所用應急照明、消防設備等都是屬于三級負荷的,。穩壓設備就從總配電箱單獨引一路供電,。可審圖的卻提出來要有備用電源,,說是規范上要求消防用電必須是雙回路供電的,。我回來查了幾本規范后,好像供配電等一些規范上只要求二級負荷用雙回路吧,。還望高手指點一二,!
一個配電系統,,采用一路10kv,,加一發電機,在最后一個配電柜進行雙電源切換(如1圖),。那么根據規范要求“消防負荷在最末一級配電箱切換”是否還需要重新從前一個配電柜引一根線到負荷配電箱處進行雙電源切換(如2圖),?
三級消防負荷怎么配電?也是雙電源供電嗎,?,求大神解答,,一個廠區只有消火栓泵是消防負荷,,防火規范要求所有消防設備在末端必須設置雙切箱,,,,,這個意思是不是就是只要消防符合不管幾級的都要雙電源供電?就是為它單獨再引一路市政電源唄,?
《建筑設計防火規范》第10.1.8條“消防控制室,、消防水泵房、防煙和排煙風機房的消防用電設備及消防電梯等的供電,,應在其配電線路的最末一級配電箱處設置自動切換裝置”,。如果消防負荷為三級負荷,有些設計依據上述條文在消防設備末端設雙電源切換
本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 編輯 有個小的共建項目,,出線有普通照明、二級負荷,、消防常用,、消防備用,現在配電房出線回路不夠,,要求增加一級箱子,,減少出線回路,哪些可以合在一起,?像圖片那樣是否可行,,如果不行,至少要幾條進線回路,?
有一個項目7棟辦公樓地下室互不相連,,本項目共用一個消防泵房和消防控制室。現在選用柴油發電機作為消防電氣負荷的備用電源,,消防負荷如何計算,,7棟樓消防負荷加起來?還是消防泵房 消防控制室 最大一棟辦公樓的消防負荷,?依據是什么,?
一級負荷供電比二級負荷供電相對簡單,,主要關注《民用建筑電氣設計標準》(以下簡稱民標)GB 51348-2019中以下條款,其中3.2.8條是強制性條款,。 3.2.8 一級負荷應由雙重電源供電,,當一個電源發生故障時,另一個電源不應同時受到損壞,。 3.2.10 一級負荷應由雙重電源的兩個低壓回路在末端配電箱處切換供電,,另有規定者除外。 理解和用好這兩條條款要求,,需特別注意以下關鍵詞: 1,、雙重電源
因為最仅到的一些工程普遍是室外侠用丝小?5L/S的小工程,水專業需要設置消防泵,,如不設置備用電源,,根據消防規范要求設置雙電源末端切換,咨詢下專業人員,,以下幾種供電方案哪種可以: 1,、從本棟建筑總電源箱引出2路電源供應至消防泵末端雙電源箱; 2,、從本棟建筑主電源室外變電所變壓器端低壓柜引出2路電源供應至消防泵末端雙電源箱,。 歡迎不吝賜教!謝謝專家,!
例如,;某大型樓盤我應該按照以下哪一種方法計算。 1,、(電梯 排風抽煙 消防水泵 防火分區 應急照明)×需要系數 2,、(電梯×需要系數 排風抽煙×需要系數 消防水泵×需要系數 防火分區×需要系數 應急照明×需要系數)×需要系數 還有問給題外話,如發電機容量高于800kW怎么解決這個容量過大的問題,。
在做小型項目時,,比如一棟5層的辦公樓,,給排水專業的同事可能會根據他們的專業設計規范,設計一個消防水泵房,,以滿足消火栓管口的壓力,。這類建筑室外消防用水量通常為25L/S,根據《建筑設計防火規范》GB 50016-2014第10.1.3條規定,,該消防水泵的負荷等級為三級,。 那么問題來了,通常的三級負荷都是一路市電供電即可,,那這類三級消防負荷,,是否也可以用一路電源供電就行了呢,?相信這個問題也會困擾不少電
一級負荷應由兩個電源供電,。請教:柴油發電機所提供的電源可不可以作為其中的一個電源?(我個人理解柴油發電機所提供的電源應該是應急電源,,不能作為一級負荷的供電電源,!不知對不?)請指點,!謝謝
給“四級”石油庫的消防負荷(消防泵等)供電,只提供一路專用電源,,按“規范”是否可以,?我看石油庫的設計規范對“四級”石油庫的消防負荷沒做說明。請大家看看,!
消防電源負荷
消防電源負荷專題,,為您提供消防電源負荷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防電源負荷 相關的專業交流討論,,更多消防電源負荷相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題