電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,,去不同的變電站,。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,,而是1個,?
1,、圖紙中低壓斷路器標注其分斷能?0KA,此50KA是指它的額定極限短路分斷能玲?,、斷路器的短路分斷能力是根據三相短路穩態電流來確定,,還是根據短路峰值電流來確定?
如下圖所示,,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,,由220kv B變為其供?,且分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮,。
我有從供電局拿到變電站綜合標幺電抗值,然后計算過程如下:系統標幺阻抗值:系統1:X1=2.755
在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題,。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,,公式中含有三個參數,我一時搞不明白,,所以請教各位高手:1,、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它?2,、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它,?3、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看圖,,先謝謝啦?。?/p>
設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢,?假如一個變電站沒有什么負荷的話,,它的短路電流就小么?
上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,,
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 編輯 一個1250KVA的變壓器,母排短路電流計算為30.2KA,,其中一個變頻柜出線回路引去約15m的5.5KW電機,,用4X4的YJV電纜能滿足熱穩定性要求嗎?
斷路器出廠以后電磁脫扣整定電流就是個確定值么,?還是在這個范圍內,?
一只1000W金鹵燈漏電電流有多大,?一個回路4盞這種金鹵燈用30mA漏電開關夠了沒(TT系統,室外照明)?需不需要100mA的漏電開關,?順便咨詢一下,,一個回路4KW的金鹵燈可以直接用斷路器作為開關來啟動沒有?還是加接觸器啟動,?望達人冒泡,。
一60kV電力線路長為100km,,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?
對于大接地電流系統,,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,計算出單相接地短路電流后,,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算,?另:請問熟悉電力系統的大俠們, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎,?還是在1~2km處才做的,?
(一)所謂短路就是火線接到了零線上了產生很大電流燒毀線路和電源,。(沒有用電設備)(二)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下如果線路中,很小用電負荷工作所產生的電流很小。(用電負荷很小并在運轉)(三)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下線路中,有很大的用電負荷(但不超過電源容量)在運轉所產生的電流很大,。(用電負荷很大并在運轉)請高人歸納一下其中的原理
有兩臺相同容量的變壓器,,只是變壓器的高壓側電壓等級不同,,一臺35/0.4KV,,一臺10/0.4KV,,那這兩個在計算低壓側短路電流的時候,計算方法有什么不同么,?
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
請教已經變壓器二次側三相短路電流I,,一次側的流過的短路電流是否需要歸算?如何歸算,?比如是10/0.4,是不是I*0.4/10這樣來歸算?。?/p>
k閉合 電流源就被短路了嗎 為什么
工業和民用配電設計手冊中第636頁中第6條,斷路器的額定運行短路分斷能羉s應大于被保護線路最大三相短路電流,。若計算至0.4KV母線處短路電流為35KA,則進線開關選擇50KA是沒有問題的,。那母線上各出線是否也要按大于35KA選擇斷路器,?因為各出線最大短路電流就在斷路器出線側,與母線短路電流幾乎相等,。而手冊上584頁有一條”上級已裝有所需分斷能力的盬o電器,,則下級保護電器的分斷能力允許小于預期短路電流?!斑@怎么理解,?求指點!
日前,,碰上一個問題:前提條件,假定10kV側為無限大容量系統,,對于1600kVA變壓器,,其低壓側出線端的三相短路電流是多大,?該如何計算呢?謝謝,!