亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • LED電源的過壓保護電路有什么作用?

    隨著LED照明產業的快速發展,,LED電源市場也快速膨脹,。一方面,,傳統電源廠商紛紛推出LED電源產品,另一方面,,眾多創業型的企業也紛紛成立,。而在LED電源的設計中,過壓保護電路的設置是必不可少的,,那么LED電源的過壓保護電路有哪些作用呢?針對這個問題,,下面是躍進光電小編的介紹。 在LED電源的設計過程中,,目前國內大多數的電源系統均采用恒流驅動方案,。就穩流型電源來看,若負載發生斷路,,電流檢測電阻兩端的電壓下降到零,,一旦給定值不為零,調節器會使得輸出電壓急劇飆升至最大值,,這對負載連接接觸不良時是很危險的,。對LED,、半導體制冷等負載來說,過壓發生時,,最緊要的任務是保護負載,,其次是保護開關功率管。 為了有效的保護負載和開關功率管,,在LED電源電路的設置過程中,,我們有兩種保護方法可以同時使用,一是放置雙向TVS來實現對瞬間沖擊電壓的防護,,另外一種辦法

  • 求助:關于PC級雙電源的短路保護

    圖紙設計為:PC級雙電源+KB0 控制消防風機現因成本考慮,,把KB0更換為微斷+接觸器+熱繼組合問題:因為PC級雙電源是不帶短路保護功能,現考慮更換為CB級,是否更為合理,。(GB/T里面有要求消防用雙電源需使用PC級,,但是PC級又需要短路保護)在不需要增加元氣件的情況下:使用PC級雙電源還是使用CB級雙電源。是否有國標規定謝謝,!

  • 間隙保護為什么要聯切小電源?

    請問中性點不接地系統(如35kV變電站)主變保護投不投間隙保護(或零序過電壓保護),?如果要投,,那么間隙保護要不要切小電源,為什么要切,?PS:看了很多資料,,110kV及以上的中性點不直接接地系統的變壓器是要投的,就不知道35kV的站有沒有必要投,?其實弄懂了間隙保護為什么要聯切小電源應該就明白了,。

  • 電路板公共電源短路故障的檢修方法

    電路板維修中,如果碰到公共電源短路的故障往往頭大,,因為很多器件都共用同一電?,每一個用此電源的器件都有短路的嫌疑,如果板上元件不多,,采用“鋤大地”的方式終歸可以找到短路點,,如果元件太多,“鋤大地”能不能鋤到狀況就要靠運氣了,。在此推薦一比較管用的方法,,采用此法,事半功倍,,往往能很快找到故障點,。要有一個電壓電流皆可調的電源,電壓0-30V,,電流0-3A,,此電源不貴,,300元左右。將開路電壓調到器件電源電壓水平,,先將電流調至最小,,將此電壓加在電路的電源電壓點如74系列芯片的5V和0V端,視乎短路程度,,慢慢將電流增大,,用手摸器件,當摸到某個器件發熱明顯,,這個往往就是損壞的元件,,可將之取下進一步測量確認。當然操作時電壓一定不能超過器件的工作電壓,,并且不能接反,,否則會燒壞其它好的器件。

  • 關于微機保護電源的問題

    一直沒有搞清這個問題,,微機保護和斷路器的操作電源一定要直流嗎,,現在的設備不都是交直流通用的嗎。為什么有的人說微機保護不用直流等于沒上保護,。求解,?

  • 三相電源短路保護可只用兩只熔斷器嗎,?

    一般三相線路U,、V、W都個自分別接有熔斷器進行保護,,但有些日本的電氣設備只在其中的兩相線路中接有熔斷器,,而另一相未接熔斷器,這樣是否能夠實現線路的短路保護呢,?

  • 實用的直流開關電源保護電路

    實用的直流開關電源保護電路

  • 消防負荷采用的雙電源自動切換箱,,是否前面加短路保護電路器?

    消防負荷采用的雙電源自動切換箱,,是否前面加短路保護電路器,?若加的話雙切箱是4P的,前面加裝的斷路器是用3200還是4200,?

  • 請教低壓的短路保護問題

    下面圖片中的內容來自GB50054,。下面標注為紅色的部分,請教為什么瞬時脫口也要有1.3的系數,?提前謝謝您的回復,。

  • 漏電保護開關能判斷短路嗎?

    漏電保護開關能判斷短路嗎,?

    如圖所示的漏電保護開關,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎,?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了,?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障?

  • 不懂開關電源電路怎么辦,?

    一、開關電源的電路組成開關電源的主要電路是由輸入電磁干擾濾波器(EMI),、整流濾波電路,、功率變換電路、PWM控制器電路,、輸出整流濾波電路組成,。輔助電路有輸入過欠壓保護電路、輸出過欠壓保護電路,、輸出過流保護電路,、輸出短路保護電路等。開關電源的電路組成方框圖如下:二,、輸入電路的原理及常見電路1,、AC輸入整流濾波電路原理:

  • 雙正激通信電源電路的改進~~

    先有一13.8V 的 雙正激電源 。現在要求改為40v直流輸入[(PFC)和整流部分可以不要],,12v或5v輸出,,請問如何改進,謝謝,! 電路圖字在:http://www.netdzb.com/hotnews_asp/ShowMessage.asp?MsgID=10110

  • 精密數控設備的電源保護

    精密數控設備的電源保護

    隨著我國制造業的迅猛發展,,中國已成為世界機床消費最大的國家,新材料新零件的出現,,以及更高精度要求的提出,,都需要更先進的工藝,這就推動了數控機床的快速發展,。同時精密數控設備的保護越來越受到重視,,由于目前電網上過、欠電壓,,瞬時跌落,、尖峰浪涌、高頻諧波的干擾問題,,嚴重影響了數控設備正常工作,。特別是智能數控設備密集,、頻繁啟動,相互干擾就越嚴重,,莫名的死機,、停工,長此以往使數控設備處于慢性侵蝕的電源環境,。 目前美國JOSLYN公司最新研制的TT50電源保護器,,具有智能跟蹤濾波修正系統和極強地抑制瞬間浪涌能力。納秒級的響應速度,,智能跟蹤濾波修正系統能隨時跟蹤電壓波形包絡線,,高效濾除高頻諧波、消除噪音和瞬變電壓,,保證電流到達高靈敏度負載前得到凈化,,避免了電子系統的運行紊亂和電子元器件的老化;系統響應時間極快,,產品性能完善,,是精密數控設備選擇電源保護器的最佳產品。 按照數控設備的具體情況,,安裝位置以數控設備的電源輸入端為最佳點,,既有效抑制電網上的瞬間浪涌和高頻諧波地侵入,保護設備的控制系統,;又能抑制吸收數控設備啟動時所產生的瞬間浪涌和諧波,,起到凈化電源的作用。 解決電網波

  • 雙惻電源的方向過流保護

    雙電源的運行是否用的是母聯開關 是否為備投式的?還是同時運行的為什么短路功率的方向還能改變? 線路的功率流向母線? 不解 U和I什么樣的向量關系時候算反向不動作我看懵了...郁悶啊 叔叔 阿姨 哥哥 姐姐 幫幫忙

  • 高頻保護通道電源的問題

    變電站220kV線路配置RCS901A保護,,光纖是FOX-40F,,在保護屏上有兩個切換開關:通道電源(本線)1和通道電源(本線)2。請問一下這兩個切換開關的作用是什么,,為什么要設兩個呢,?實際運行操作時有什么注意事項?注:通道電源可以切換為本線和旁路,。

  • 如何對電路實施超頻、欠頻等保護

    本人正在進行一個飛機修理廠房的電氣設計,,甲方要求對電路同時實施過壓、過流,、超頻,、欠壓、欠頻等保護,,低壓空氣斷路器只能對電路提供過流,、欠壓,、過壓保護,請問各位超頻和欠頻保護如何實施,?

  • 變壓器和相關電路的過載保護

    大家好,,有問題想請教各位!油煙機的不合格項目:變壓器和相關電路的過載保護不合格產品原因分析及整改措施:請各位指導:原因分析及整改措施,,怎么寫,!謝謝

  • 討論:電源負載短路故障分析,!

    討論:電源負載短路故障分析!

    外加工的PCB板測試時發現,,正12V電壓只有1.7V,,上電前量過阻抗正常。此12V電源是有24V電源通過DC-DC模塊轉的便把模塊拆掉測量,,模塊可以正常輸出12V,。單獨給正12V上電,電流很大,,所以是電源負載有短路,。這下頭有點大,所有的運放,,還有部分AD轉換供電都由這個12v供電的,,要是一個個排除時間太慢而且新板子這么修不如報廢。 突然想到可以用穩壓電源限流,,看哪個元器件發熱大,,正好測試還有一臺福祿克的熱成像,這樣找起來也不累,。一開始我是直接給正負12加24v,,電流顯示正常,我以為壞芯片給燒了,,然后又單獨給12V上電故障依舊,,馬上拿起熱成像照,果然看到板子上有一點溫度大于150度,,但是精確到那一個器件,,熱成像就不給力了,誤判了幾個,,最后還是用手摸定位,。 猜猜最后的結果是什么?

  • 單電源對稱互補電路的求職,!

    單電源對稱互補電路的求職!

    我有兩個問題不懂:C的作用為什么是防止RL短路,?T2是怎么處于微導通狀態的,?望各位大大能幫幫小弟…… 單電源互補對稱電路

點擊加載更多

電源短路保護電路

電源短路保護電路專題,為您提供電源短路保護電路相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電源短路保護電路 相關的專業交流討論,,更多電源短路保護電路相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

什么叫短路

三相短路