本帖最后由 dayingtao 于 2014-8-19 09:50 編輯 一個小學,,建筑面積2300平米,,地暖采暖,,供回水45/35度,,熱負荷120kw,,鍋爐房集中供暖,,如何根據熱負荷選擇燃氣鍋爐型號,,尺寸
論文簡介:年我司新建一臺35t/h的循環流化床鍋爐,,型號為DHFx35-2.45/300-M,在公司的環境之下,,這臺鍋爐一直處于低負荷運行狀態,,為了控 投稿網友:cr1314 上傳時間: 2013-03-22
我是南方新手,手里有個山東省的項目,,對北方供暖的情況不太了解希望能請教下各位前輩,。工程地點是山東省威海市,靠海,,設計熱負荷2500KW左右,。看見別人給我的初步設計稿中只用了2臺700KW的燃氣熱?爐,,這樣總共才1400KW,。請問夏季做水源螺桿機組,,冬季采用熱水鍋爐是否合適,熱水鍋爐是否只是過渡季節使用還是供暖間歇使用,,到底應該選多大,。
4.2Mw的鍋爐房應按幾級負荷考慮,我查了鍋爐設計規范說鍋爐房的用電負荷,, 鍋爐房的供電負荷級別和供電方式,,應根據工藝要求、鍋爐容量,、熱負荷的重要性和環境特征等因素,按現行國家標準《供配電系統設計規范》的有關規定執行,。這個鍋爐房是居住小區的供熱,請同行指教,。
國家電監會日前印發通知,,要求電力行業全面貫徹落實《國務院關于進一步加強節油節電工作的通知》精神(以下簡稱《通知》),進一步做好節油節電工作,。 《通知》強調,,發電企業要進一步采取措施,促進鍋爐節油和電機系統節電,。所有火電廠(包括新建電廠)燃煤鍋爐都要采用等離子無油,、小油槍等微油點火技術和低負荷穩燃技術,降低油耗,。通過機組運行監測,,合理調整機組在不同負荷下的運行方式,提高機組運行效率,。淘汰能耗高的機電產品,,配備高效率設備和器具。按照政府確定的計劃,,繼續關停小火電,,并把關停燃油機組作為重點,減少燃油發電,。強化廠用電管理,,降低電力自用率。推進節油節電,,電力企業要注重關鍵環節,。 要科學合理地進行規劃設計,盡量從源頭上降低造價,,節約資源,;要加快技術進步,通過創新技術、引進技術或節能技術改造及自動化,、信息化等手段,,提高能源利用率,降低能源消耗,;加強經營管理,,提高管理水平,落實責任制,,從日常點滴入手,,挖掘潛力節約能源。 文章來自:www.kajisi.net
鍋爐蓄熱能力大,,當負荷變化時,,鍋爐自動適應的能力較強,使手動和自動調節有比較充足的時間進行調整,,因而汽壓波動較小,。這是有利的一面。但是鍋爐蓄熱能力大,,對負荷調整也有不利的一面,。當主動調整鍋爐蒸發量以滿足負荷的變化時,汽壓恢復較慢,。 例如,負荷增加汽壓下降時,,為了增加鍋爐的蒸發量以主動適應負荷的增加,,使汽壓提高到原有的水平,需要增加燃料量,。但增加的燃料,,一部分要用來提高爐水的飽和溫度,另一部分用來提高受熱面金屬的溫度,,其余的部分才能用來產生蒸汽,。只有當鍋爐壓力不再升高,鍋爐停止蓄熱時,,增加的燃料才能全部用來產生蒸汽,。反之,當負荷下降低汽壓上升時,,主動減少燃料量,,企圖降低鍋爐蒸發量,使汽壓降低到正常水平,,但在壓力下降的過程中,,積蓄在爐水和受熱面金屬中的熱量以產生附加蒸汽的形式釋放出來,只有當汽壓穩定不再下降時,減少的燃料量才能使鍋爐的蒸發量相應減少 www.kajisi.net
為了滿足機組調峰,運行工況變動的需要,,保證鍋爐安全,、經濟運行,需要注意的相關事項及操作措施,。 1,、當鍋爐在低負荷運行時,監盤人員一定要集中精力,,提高監盤質量,,加強對各儀表的分析,對出現的異常作出正確判斷和正確處理;同時,,由于鍋爐負荷低,,所以要做好鍋爐突然熄火的事故預想,杜絕鍋爐熄火后事故擴大,。 2,、經常檢查來煤情況,了解煤質及表面水份;同時要查閱上班來煤情況,,要根據機組負荷,、粉倉粉位、給粉機轉速等情況判斷不同時間所燒不同煤種,,提前做好相應的燃燒調整工作,。應經常到就地觀察爐火及排煙顏色。 3,、加強燃燒調整,,應根據不同負荷、不同煤種有針對性地調整,,要參照大修后低負荷試驗報告進行調整;在調整燃燒時,,首先將運行的各一次風盡量調平,同時要保持合理的給粉機臺數,,保持集中燃燒,,避免給粉機轉速過低或過高運行(400t/h爐保持在380~550轉/分,670t/h爐保持在550~700轉/分),,停用的給粉機一次風門要及時關閉;二次風量要合理,,可適當增大氧量運行,但應避免過大,,停用給粉機的上部二次風門要及時關至10%,。 4、當需要停用給粉機時,,正常情況下一定
有道題鍋爐蒸汽間接加熱總熱負荷為21MW,,著算成蒸汽加熱量為:21x1000x860/600=30100kg/h,。這是用什么公式計算的,沒有壓力怎么能計算出蒸汽蒸發量了呢,?求高手給予解答,。
目前我的原始資料里有這樣張表格: 熱負荷種類 同時率 用氣壓力 用氣量(最大) 凝結水回收 生活 0.5 0.15 0.8 回收率 溫度 通風 0.9 0.15 1.8 采暖 1.0 0.15 2.7 0.51 85 生產 0.7 0.30 9.6 沒有說明建筑面積等 不知道熱負荷怎么算了??!有沒有誰能幫忙的!??!謝謝了!??!
學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,,每層38間房,,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95,。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,,但夏季時候,,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,,該怎樣算才行,?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
各位,,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的,。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下：按照建謔水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,,用它算出設計小時耗熱量Qh。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,,可以省不少高可靠用電費,,而如果作成全備供的話,高可靠費用要多交不少,,但是低壓出線簡單了,,大家說說看。
這是我自己總結的一些有關暖通計算的規定性參數,。比如冷熱負荷估算指標,、照明密度、電氣功率密度,、空調系統的風量估算,,機房面積估算、冷卻水估算等等,。希望對大家有用,。我也是新手。共同努力,!
一單相電焊機名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求計算負荷 和電流,?
請問,,一個做LED燈的廠房,,要求恒溫恒濕。地點在四川,??照{(diào)冷負荷指標大概是多少。剛剛咨詢的一個做恒溫恒濕機的,。說按350W/m2算,。還有用電量指標大概多少?
各位暖通大師好,,小弟今冬買了個小鍋爐想給自己的三層小樓供暖?,F(xiàn)在的情況是每層樓都是單獨可以實現供暖的,現在想在周一到周五的時間只供一層,,二層三層想停供,,現在的想法是在通往二層的供水管道上想加一道閥門,不供的時候把這個閥門關閉,,用的時候再打開,,這樣可以實現嗎,?如果不能的話,請問怎么做才能實現呢,?謝謝各位...
小弟做電氣設計半年多了,,最近有個一類高層,涉及到了一級負荷,,現在問題就來了,。一級負荷是要求雙源電源供電,外加備用電源,,這三個電源怎么分配呢,?圖里面的是一個他們以前做的,我看了半天沒看懂,,為什么只有一部分的負荷接到了發電機雙電源的母線上,?求指教
在天正電氣中的計算中要輸入這幾個系數,?請問無功補償計算中的平均負荷系數,、有功負荷系數、無功負荷系數分別是什么,?還有在計算負荷中在選擇變壓器的時候也要有有功負荷系數,、無功負荷系數,這些是什么系數???是不是各組用電設備匯總后的低壓干線或車間干線上選取的同時系數呢?這個數值選取沒有具體的規定嗎,?菜鳥謝謝個人高手了,。
鍋爐負荷
鍋爐負荷專題,為您提供鍋爐負荷相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與鍋爐負荷 相關的專業交流討論,,更多鍋爐負荷相關內容請訪問