一棟建筑物或由多棟建筑物組成的建筑群內,,往往有多個防火分區,,如何對某一棟內或建筑群內的消防用電設備進行計算負荷計算,,有什么規定和計算方法?
核心提示:文章針對施工圖審查過程中發現的消防用電設備配電設計中經常出現的一些不妥做法,,結合現行規范的有關規定,,分析了這些做法的不足之處,并提出了消防用電設備配電的正確設計方法,。 發生火災時,,確保消防用電設備能夠正常運行,,可以有效地保護人身和財產安全,,最大限度降低建筑火災造成的損失。因此,,對消防用電設備設置完善而合理的保護控制裝置,、選擇合理的啟動方式是非常重要的,應引起建筑電氣設計人員的高度重視,。 筆者在參加新疆維吾爾自治區建筑施工圖審查過程中,,經常發現有些電氣設計存在不妥之處。本文僅就防排煙風機,、消火栓泵,、噴淋泵等鼠籠型低壓電動機以及消防電梯的配電設計中應注意的幾個問題進行簡單分析。 1 設計深度不夠 有的設計人員在防排煙風機,、消火栓泵,、噴淋泵等電動機類消防用電設備的配電設計時,只畫出主回路,,不畫二次控制原理圖,,也未選用國標大樣圖,或者僅在圖中標注“過負荷保護只作用于報警信號,,不跳閘”的文字說明,。而對信號、保護和控制等要求只字未提,,顯然不滿足設計深度的要求,。有的設計人員甚至對于
一地下停車場,建筑面積1000平方米,,38個車位,,室內設置了自動水滅火裝置及消防泵,請教一下該系統的消防用電設備應按幾級負荷供電,。
消防用電設備的供電方式指的是單路,、雙路(兩個獨立的電廠、兩個獨立的變電所,、一路變電所一路柴油發電機房),?供電負荷能力能具體說說嗎,?謝謝了!
有一廠區,,一路高壓進線,,依據負荷分級本廠區內廠房不屬于一、二級負荷,,但設有消防泵房,,由于廠區用電性質屬于三級負荷,所以不設發電機房向消防負荷供電,,但為了供電可靠,,由配電房引兩路線向消防泵房供電,但這兩路線并不屬于兩電源供電,。請問大家遇到這種情況是這樣做嗎,?
根據《建規》第10.1.3條:消防用電設備應采用單獨的供電回路.和《高規》第9.1.3條也一樣,規定消防用電設備的供電應從建筑物配電間開始設專用回路,。請各位同仁,,哪些設備是屬消防用電設備?
06版建規11.1.4 “消防用電設備應采用專用的供電回路,,當生產,、生活用電被切斷時,應仍能保證消防用電,?!逼錀l文說明如下:本條規定的供電回路,是指從低壓總配電室或分配電室至消防設備或消防設備室(如消防水泵房,、消防控制室,、消防電梯機房等)最末級配電箱的配電線路。根據實戰需要,,消防人員到達火場進行滅火時,,要切斷電源,防止火勢沿配電線路蔓延擴大和避免觸電事故,。由于不少單位或建筑物的配電線路是混合敷設,,不易分清哪些是消防用電設備的配電線路,消防人員常不得不全部切斷電源,,致使消防用電設備不能正常運行,。因此,應將消防用電設備的配電線路與其他動力,、照明配電線路分開敷設,。同時,為避免誤操作,、便于滅火戰斗,,應設置方便在緊急情況下操作的明顯標志,,如清晰、簡捷易讀的說明,、指示等,。問題:規范要求的消防專用回路要從低壓總配電室或分配電室開始算,總配電室沒有問題,,這個分配電室如何理解,,具體什么樣的配置才能叫分配電室?
高層建筑中的消防用電設備的供電是需要雙電源回路在末端配電箱做自動切換的,問題是:是不是每臺消防用電設備,都要單獨設雙電源回路,在末端進行自動切換?消規中有相應的條文,也有相應的條文說明,但是大家的理解不同.有的設計是雙電源回路在末端配電箱做自動切換后,相近的消防用電設備,如正壓風機,防火卷簾,消防電梯等,分別從該雙電源自動切換箱引來電源.這樣做違反規范嗎?
發生火災時,,確保消防用電設備能夠正常運行,,可有效保護人身和財產安全,最大限度降低建筑火災造成的損失,。因此,,對消防用電設備設置完善而合理的保護控制裝置,、選擇合理的啟動方式是非常重要的,,應引起建筑電氣設計人員的高度重視。 筆者在參加新疆維吾爾自治區建筑施工圖審查過程中,,經常發現有些電氣設計存在不妥之處,。本文僅就防排煙風機、消火栓泵,、噴淋泵等鼠籠型低壓電動機以及消防電梯的配電設計中應注意的幾個問題談一點看法,,并進行簡單的分析。 1 設計深度不夠 有的設計人員在防排煙風機,、消火栓泵,、噴淋泵等電動機類消防用電設備的配電設計時,只畫出主回路,,不畫二次控制原理圖,,亦未選用國標大樣圖,或者僅在圖中標注“過負荷保護只作用于報警信號,,不跳閘”的文字說明,。而對信號、保護和控制等要求只字未提,,顯然不滿足設計深度的要求,。有的設計人員甚至對于有備用機組的消防用電設備,也注明“過負荷保護只作用于報警信號,,不跳閘”,,則違反了規范的規定。 《通用用電設備配電設計規范》(GB50055-2011)第2.3.7條第一款規定,,“當斷電比過
這是個關鍵的問題,,大家不要急著回答,,想清楚再表態。這問題弄明白后,,應急照明及消防的很多概念都可以澄清了,,比如說,若不是消防用電設備,,那就不一定非得專用回路,。若為設備,那么就要專用回路供電,,事實上應急燈接專用回路缺點太多,,比如說工作回路停電,應急燈因為太可靠,,所以不會自己點亮,,反而此時一遍漆黑,豈不害人,?,?偶覺得不能算設備,設備一般指水泵=空調機,、風機,、電梯等,燈具從來就沒劃為設備過,,但它確實是做消防疏散用,,個人的看法。
用電設備組的計算負荷在計算時有Pc=Kx*Pe這里的需要系數Kx怎么解釋,?在日常使用中,,用電設備組只有一部分投入使用么?還是說設備不必滿載么,?
廠里面原先只有低壓,,現在上一臺中壓消防水泵,,220KW,要設進線,,計量,,打算用交流控制電源,,節省投資只設一進一出兩個柜子,計量,、PT放進線柜中,,這個方案可行嗎?有沒有更好的方案,?
公司有臺爆米花機,,加熱部分出現短路跳閘現象,,里面電線油污比較多,也不是老化還是進水引起短路,,用的是三相電,,不知道是哪根線路造成短路,本人新手,,很多不懂,,求教各位大蝦幫助!謝謝,!
你在看電氣施工圖紙時,,應該都能看到電氣設計說明中,有一條關于電源的負荷分級的描述:XX用電設備為一級負荷(或二級負荷),;XX負荷為三級負荷,。這個負荷等級是根據什么確定的呢? 我將用電設備的負荷大致分為三大類:消防負荷,、重要負荷,、普通負荷。
雷電對用電設備的危害主要有以下方面:①強雷電流隨低壓線路侵入到低壓用電設備中,,低壓線路附近的雷擊放電造成的感應過電壓,,會隨著低壓線路侵入到居民家中,這時的強電流和過電壓會造成用電設備的損壞,。②雷擊電視天線,。近年來部分城市居民或農戶的居住條件改善,有的裝有質量不等的室外天線,,這樣在遇到雷雨天氣時,,給雷電提供了打擊目標。 為了防止上述災情的發生,,有關電氣規程已規定在變壓器低壓端加裝避雷器作一級保護,,比如加裝金屬氧化物避雷器,;有的在農戶進院端加裝二級保護,室外天線在進戶后可用簡易金屬片材料加工成類似鋸齒形固定在絕緣板上,,作三級保護,。 對電視而言,需要指出的是再好的保護也不如遇到雷雨天氣后把天線斷掉,,換成室內天線,。另外,凡是使用交流電壓供電的設備,,都必須裝可靠的公用接地線,,以提高家電設備的用電安全。
學習中, 菜鳥問題,, 請見諒,。。,。:hug: 知道用電設備的有功功率,, 但是不知道cosφ, 怎么知道用電設備的無功功率?謝謝了,!
新高規關于消防用電設備的配電線路明敷設的9.1.4.1條規定:明敷設時,應穿有防火保護的金屬管或有防火保護的封閉式金屬線槽;9.1.4.2當采用阻燃或耐火電纜時,附設在電纜井,、電纜溝內可不采取防火保護措施;那么,采用橋架可以嗎?另外,規范中提到的"有防火保護的封閉式金屬線槽"是指刷防火涂料的封閉式金屬線槽嗎?
《高規》中9.1.3 消防用電設備應采用專用的供電回路,其配電設備應設有明顯標志,。其配電線路和控制回路宜按防火分區劃分,。條文說明是這么說,而消防用電設備,,必須繼續有電(不能停電),,故消防用電必須采用單獨回路,電源直接取自配電室的母線,,當切斷(停電)工作電源時,,消防電源不受影響,保證撲救工作的正常進行,。那么我的是15層高層,,純住宅沒有地下室,消防備用配電我只設總的兩回路進再分到末端切換,,這樣跟規范有沖突么,?請教一下高手
審圖中心要求應急照明也要專用供電回路,對于三級負荷,有必要嗎,?應急照明燈具自帶蓄電池,,停電后自動點亮,保證維持必要照度和應急時間不就可以了嗎,?