亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 綜合醫院不同負荷怎么配電

    最近剛剛接觸綜合醫院電氣設計 一層有發電機房 低壓配電房 請問一層的急診、急診搶救區,、男女值班室,、診室、心電圖B超區 門診手術,、生化,、 放射區。,。,。。這些區域 綜合急診樓 哪些是一級負荷 哪些是一級負荷中特別重要負荷 一級負荷和一級特別重要負荷 有什么區別

  • 配電設計負荷計算的方法

    負荷計算的方法有需要系數法,,利用系數法,、單位面積功率法等幾種。 (1)需要系數法:設備功率乘以需要系數和同時系數,,直接求出計算負荷,,這種方法比較簡便,應用廣泛,,適用于配,、變電所的負荷計算。 (2)利用系數法:采用利用系數求出最大負荷班的平均負荷,,再考慮設備臺數和功率差異的影響,,乘以與有效臺數有關的最大系數得出計算負荷。這種方法的理論根據是概率論和數理統計,,因而計算結果比較接近實際,,適用于范圍的負荷計算過程稍繁。由于計算器的普遍使用,,本方法必將被廣泛采用,。 (3)單位面積功率法、單位指標法和單位產品耗電量法。前兩者多用于民用建筑,,后者適用于某些工業,。 (4)對于臺數較少(4臺及以下)的用電設備,3臺及2臺用電開關柜設備的計算負荷,,取各設備功率之和,,4臺用電設備 的計算負荷,取設備功率之和乘以0.9的系數,。 (5)除采用以上的方法外,,還有二項式法以及近年國內出現的ABC法,變值需要系數法等,。

  • 配電室空調負荷這樣計算可以嗎?

    配電室有4臺1250KVA變壓器,,電容柜,、直流屏柜及其它高低壓柜共計30個在地下室。我是按變壓器的40%負載,,1.5%的變壓器損耗算的熱量,,電柜按每臺500W*30=15KW,變壓器負荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共計45KW+45*10%=49.5KW空調冷負荷,。

  • 工廠配電負荷計算請教大家

    本帖最后由 chengt2000 于 2014-10-9 14:53 編輯 最近接觸一個廠房配電項目,,很不多不清楚,想來這里請教下一 某些設備組數量很少就2-4臺,,需要系數按照手冊上取感覺不合理啊,。應該怎么取,?二 搞項目是做混凝土構件生產,。配三及鋼鐵手冊都沒有此類,應該采用那本手冊或規范

  • 關于重要負荷的配電形式的問題

    1,、接觸器的線圈從失電到常開觸點斷開的時間為100ms之內(各種接觸器不同,,取個大概值)2、PC級ATS切換時間也在100ms之內那么重要的二級負荷(如工藝冷卻塔,,工藝循環水泵等)是否能雙電源供電,,末端切換。切換的時候泵停掉了然后再要需要一段時間,,但在這段時間內就會造成爐子的燒壞或爆炸,就算做了遠程啟停的話那在中控室啟動泵也是需要不短時間的,。按這樣的情況是否需要做UPS 供電,。但是泵的電量很大,做UPS的話需要很大空間,有點不切實際,。請大俠們指點下,,我的想法有什么問題,使勁拍,。跟室里的人討論很久了沒有定論,。

  • 二級負荷的配電方式討論

    某工程電源情況如下:一路10KV高壓專線,設變壓器800KVA兩臺,,為滿足一級符合供電要求,,設有快速自啟動柴油發電機一臺。低壓配電方式為:每臺變壓器各帶一段母線,,且設有母聯,。其中一臺變壓器低壓側母線還與發電電源連鎖切換,并設應急母線段,。以上為常用單電源,,兩臺變壓器,一臺發電機的配電方式,。(一級負荷容量不大,,發電時也要供給二級符合)現在我想了解一下,各位對二級負荷如:普通客梯,,中型百貨商場營業廳照明,,生活水泵的配電方式。方式一:此類二級符合任意接在三段母線之一,。且只接一回路,。方式二:在三段母線中任意兩段上各引一路,在配電設備點切換,。

  • 當配電所中無高壓負荷時,

    當配電所中無高壓負荷時,,不得在高壓側裝設并聯電容器裝置,。低壓并聯電容器裝置的安裝地點和裝設容量,應根據分散補償和降低線損的原則設置這句話是什么意思

  • 怎樣確定配電室的冷負荷?

    在一裝機容量為240KW的配電室里,,如何進行空調消除余熱,?已知室外平均溫度為36度,室外計算溫度為41度,,地點在北緯20度,,東經73度的地區,房間大小為6.75x5.65x3.1米,要求室內溫度為35度,,整體式(窗式)空調可以嗎,?如何選型設計空調,?

  • 如何計算配電負荷(請教)

    如何計算配電負荷宿舍樓:每間--空調1。5匹(1,。2KW),,開水器(燒開水喝的)1KW ,燈:共60W,。電腦及其它0,。5KW,共同100間,,請問一般每天用電為多少度,,每間房的使用負荷是多少? 空調 使用系數0.2(下班后才用,且主機按使用來說用一半的時間,停一半的時間).開水器使用系數量0.1夠了吧,燈1,電腦:0.5即每間房:0.4KW 0.4*100=40KW(計算負荷)*0.8=32KW 平均每天用電32*24=700度電 不知以上計算是否合適,請指教!!!謝謝()

  • 請教有關工廠配電材料負荷

    我的問題是:(車間有多臺設備裝機總功率為240KW(其中68KW 2臺,、46KW 1臺,、 15KW 4臺),在低壓配電房母線銅排下裝1個400A的空開,,然后從這個空開再用電纜牽到車間的開關柜,,請問空開選400A和240平方的銅芯電纜夠不夠?)

  • 小區供配電負荷計算!!!!

    最近做一個小區供配電項目,以前沒做過,心里沒底,不知道算出的結果大了還是小了,望各位高人指點, 一,建筑概況, 本工程規劃總用地面積: 131707.1M, 總占地面積 : 34513.14M, 總建筑面積 : 164858.17M A棟建筑面積: 3788.85,層高為六層. 一層為商鋪,二~六層為住宅,共20棟. B棟建筑面積: 2789.5, 層高為六層. 一層為商鋪,二~六層為住宅,共9棟. C棟建筑面積: 2660.3, 層高為六層. 一層為商鋪,二~六層為住宅,共9棟. D棟建筑面積: 320.93, 層高為二層. 二層均為商鋪,二~六層為住宅,共19棟. E棟建筑面積: 2515.98, 層高為六層. 一層架空,二~六層為住宅,共10棟. F棟建筑面積: 2103.68, 層高為二層. 為市場, 共1棟. G棟建筑面積: 1766.61, 層高為三層. 為活動中心, 共1棟. H棟建筑總面積: 4905.21, 層高為五層. 為招待所, 共1棟.

  • 討論,!消防負荷配電相關問題

    1.建筑設計防火規范上提到,消防設備在末端設置自動切換裝置,,但消防負荷又分為一級負荷,、二級負荷、三級負荷,。當消防負荷為一,、二級負荷時,需要用雙電源,、雙回路供電,,這是消防負荷末端設計自動切換裝置是沒問題的。但當消防負荷為三級負荷時,,供電只需要一個回路,,那末端設置自動切換裝置,那如何使用,。末端自動切換裝置應該是有兩個進線供電的,,但我現在只有一個進線,那如何處理,。2.防爆風機是二級非消防設備還是消防設備還是二級消防設備,?

  • 工業與民用配電負荷計算

    工業與民用配電負荷計算節選

  • 關于一級負荷和消防負荷的配電問題

    辦公樓電氣設計中遇到了一個問題,請高手指點:辦公樓屬于一類建筑,,消防電梯,、排煙排風等消防負荷屬于一級用電負荷,;客梯,、生活水泵等用電負荷按新《民規》也屬于一級負荷,,問題是它門的配電電纜在電氣井中能否走同一個橋架(橋架中間加隔板,僅把常用回路和備用回路隔開),。請教過別人,,但有兩種說法:一種是可以,理由是用電負荷等級是一樣的,;一種說不可以,,說是用電性質不一樣,一個是消防用電,,一個是非消防用電,。很迷茫,請指點,,并最好有相關依據,。非常感謝!

  • 一級負荷和二級負荷配電問題

    一級負荷和二級負荷在低壓側均是由兩個變壓器供電,,但在高壓側不同,,請問這區別到底怎么劃分,一級負荷是指雙電源供電,,這雙電源取自同一高壓不同母線段或是不同高壓或是不同區域變電所,,而二級負荷是雙回路供電,指的兩個回路可以取自同一高壓,,是這樣的嗎,?實際配電中怎么給一二級負荷配電呢?

  • 照明配電系統圖負荷計算

    照明配電系統圖負荷計算

    我是大四的學生,,在寫關于供配電的論文,,自己在看照明配電箱系統圖時,遇到了一些困難,,希望可以再次有好心人幫忙解答,。1.照明配電系統圖是先知道各個回路的設備容量,然后相加的總的設備容量呢還是先知道總的設備容量,,然后分配到各個回路,,那么各個回路的設備容量要怎么選取呢。2.各個回路的需要系數和功率因數怎么查表求取3.計算出計算電流后,,怎么選取斷路器,,和導線的規格4住戶配電箱的進線到底是三相的,還是單相的5什么時候需要漏電保護6.設置浪涌保護器是避雷用的嗎,,因為我是電氣設計方面的新手,,還請好心人能詳細解答一些,,謝謝

  • 配電運行記錄表負荷率怎么計算

    配電運行記錄表負荷率怎么計算

    2500kva變壓器。記錄表需要計算負荷率=時均負荷÷高峰負荷,,請問這個高峰負荷是變壓器2500kva這個數嗎,。我們每小時電量都計算最高的一次是1020度電。當天的時均負荷是942.5度,。要是高峰負荷按當天里用電的最大數字算出負荷率是92%這坑定不對呀,。

  • 不確定負荷的配電如何做才合適,?

    成片的工業廠房,,用房性質不定,不知道將來干啥的廠區,,如何配電合適,?據建設單位說,部分建筑還有可能做為寫字樓使用,,這么多不確定因素,,要多留下套管嗎?

  • 一級負荷最方便經濟的配電方案

    Ⅰ類汽車庫,、機械停車設備以及采用升降梯作車輛疏散出口的升降梯用電應按一級負荷供電,;問個問題,停車場規范規定機械停車位要求一級負荷,,我這里有一個二級負荷的建筑做了機械停車位,,這個一級負荷怎么處理?大家有誰做過,?誰能告訴我最方便最經濟的配電方案,。謝謝

  • 【請問】配電所斷路器過負荷會跳閘嗎,?

    配電所饋出回路斷路器過負荷會跳閘嗎,?幫忙分析一下,謝謝了,!

點擊加載更多

配電負荷

配電負荷專題,,為您提供配電負荷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電負荷 相關的專業交流討論,,更多配電負荷相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

有功負荷

負荷計量