龍門吊廠家提示我們:新安裝的龍門吊在正式投入運用前,要進行試作業實驗,,龍門吊的試作業包括空負荷試作業,、靜負荷實驗和動負荷試作業,,契合相關規定要求后方可投入運用,。試作業時,,在上過程未合格前,,不得進行下一過程的試
10kV的負荷開關柜(如壓氣,、真空,、SF6)或者SF6共箱式充氣柜怎樣做內部故障試驗?分哪些室做,?有沒有哪家產品做過,,參數是多少?
我們單位用的保護是北京德威特和萬利達的,,在做過負荷試驗時,,電流加到定值電流為什么不按定規定的時間跳閘(報警)呢?是不是電流加的方法不對?
有兩臺200T橋機今天做負荷試驗,起身電機是37KW,變頻器是G7.剛做到50%負荷(100T)就不行了,能吊離地面.空中停車后再起就不行.不升反降.后來又試吊了75%(150T),從地面也能起起來,但空中停車后再起飛車了(落了下來),兩臺的情況是一樣的,是什么原因.請大家給分析一下.
起重機維修后的負荷試驗與交工驗收進入土木在起重機維修專題: 起重機維修----- 你了解哪嗎,?1,、起重機負荷試驗前的準備(1)關閉電源檢查所有連接部位的堅固情況。(2)檢查鋼絲繩在卷筒,、滑輪組中的纏繞狀況是否正常,。(3)用兆歐表檢查電路系統和所有電氣設備的絕緣電阻是否符合技術要求。(4)對各潤滑點注油脂,,檢查各減速器,、制動器、液壓罐等按規定加油,。(5)清除大車運行軌道上,,起重機上及試驗區域內妨礙負荷試驗的一切物品。(6)準備好負荷試驗用的重物,,最好能組合成額定負荷50%,、75%、100%,、125%的重物,。(7)指定人員:如司機上檢驗人員、地面指揮人員,、栓掛鉤起重人員,、與試驗無關人員必須離開起重機試驗現場。2,、起重機空負荷試驗:分別開
負荷開關型式試驗中,,有關于額定閉環電流的試驗,以12kV 630A 20kA的負荷開關為例,,其額定閉環電流為630A,,試驗電壓為2.4kV,,求教此2.4kV是怎么定的,有人說閉環供電,,開斷一側的負荷開關,,其壓降上限是20%,不知此說法的來源是哪,,依據是什么
學校學生宿舍準備安裝空調,,整棟樓6層,每層38間房,,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,,室內電器基本全開,,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行,?需要更換電纜嗎,?多大才行(PS:小白一枚)
0 引言 《同步電機勵磁系統大中型同步發電機勵磁系統技術要求GB/T7409.3-2007》5.14要求在額定功率因數下,當發電機突然甩額定負荷后,,發電機電壓超調量不大于15%額定值,,振蕩次數不超過3次,調節時間應不超過10s,。[1]《大型汽輪發電機自并勵靜止勵磁系統技術條件DL/T 650—1998》4.11要求勵磁控制系統應保證在發電機甩額定無功功率時發電機電壓最大值不大于額定值的115%,。[2]上述國標及行標均要求在交接試驗時進行發電機甩額定無功負荷試驗,但限于現場實際條件及電網運行方式很難在符合上述工況情況下進行發電機甩負荷試驗,。為此進行發電機甩額定無功負荷仿真以獲取發電機甩額定無功負荷后機端電壓變化的數據,,對于確保發電機安全運行具有非常重要的現實意義。 1 設備概況 內蒙古岱海發電有限責任公司4*600MW機組采用單元接線接入電廠500kV配電裝置
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,,可以省不少高可靠用電費,,而如果作成全備供的話,高可靠費用要多交不少,,但是低壓出線簡單了,,大家說說看。
電力變壓器系統試驗調整負荷開關操作和斷路器操作怎么區分,?是從高壓一次圖看,還是從低壓一次圖看啊,?本圖中是負荷開關還是斷路器開關,?圖中高低壓母線調試工程量分別是多啊,?高低壓送配電系統是幾個,?
希望對大家有所幫助,大家都來討論摘 要:結合不同容量汽輪發電機組,、不同型式鍋爐對甩負荷試驗的準備工作及運行操作中應注意的問題進行了分析,,并探討了汽輪發電機組正常運行中甩負荷聯鎖的必要性,豐富了甩負荷試驗的內容,,為類似機組提供了依據,。關鍵詞:甩負荷;運行操作,;分析,;測功法1. 甩負荷試驗概況汽輪發電機組的甩負荷聯鎖是汽輪機甩負荷后鍋爐不滅火、汽輪機維持空轉,,以便機組快速并網接帶負荷的重要手段,,一般用甩負荷試驗來考核。河北省南部電網(以下簡稱河北南網)早期基建機組均進行了甩負荷試驗,,積累了豐富的經驗,。自《火力發電廠基本建設工程啟動及竣工驗收規程(1996年版)》(以下簡稱《新啟規》)和《火電機組達標投產考核標準(2001年版)》頒布以后,甩負荷試驗更得到了廣泛的開展,,并成為基建達標的決定性項目,,表1為河北南網近幾年投產機組的甩負荷試驗情況。但是該試驗的風險性較大,,涉及到機,、爐、電各個專業,,并且隨著機組容量的增大,、新型設備的采用和運行人員的減少,機組甩負荷后的運行操作更為困難,。...........2. 防范措施
我一同事,,在帶負荷(負荷為電視,,有時是微波爐)的情況按漏電試驗的按鈕,把斷路器給燒了,,一連燒了五個(真服了他),。在沒帶負荷的情況下屢試不爽嗎,一點問題都沒有,!以為是開關的質量問題,,開始用的是珠江的斷路器30塊的左右,后來換的是梅蘭160塊的還是燒毀了,。賣開關的人員告訴他在帶負荷的情況下按漏電按鈕有多少個燒毀多少個,,第六個終于不敢再試了。我認為是漏電部件燒毀,,但是漏電試驗不是把L線跟PE線接通嗎,,電流已經是最大了,這跟帶不帶負荷有什么關系呢,!真搞不懂,,求高手。
這是我自己總結的一些有關暖通計算的規定性參數,。比如冷熱負荷估算指標、照明密度,、電氣功率密度,、空調系統的風量估算,機房面積估算,、冷卻水估算等等,。希望對大家有用。我也是新手,。共同努力,!
一單相電焊機名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求計算負荷 和電流,?
請問,,一個做LED燈的廠房,要求恒溫恒濕,。地點在四川,。空調冷負荷指標大概是多少,。剛剛咨詢的一個做恒溫恒濕機的,。說按350W/m2算,。還有用電量指標大概多少?
小弟做電氣設計半年多了,,最近有個一類高層,,涉及到了一級負荷,現在問題就來了,。一級負荷是要求雙源電源供電,,外加備用電源,這三個電源怎么分配呢,?圖里面的是一個他們以前做的,,我看了半天沒看懂,為什么只有一部分的負荷接到了發電機雙電源的母線上,?求指教
在天正電氣中的計算中要輸入這幾個系數?請問無功補償計算中的平均負荷系數,、有功負荷系數,、無功負荷系數分別是什么?還有在計算負荷中在選擇變壓器的時候也要有有功負荷系數,、無功負荷系數,,這些是什么系數啊,?是不是各組用電設備匯總后的低壓干線或車間干線上選取的同時系數呢,?這個數值選取沒有具體的規定嗎?菜鳥謝謝個人高手了,。