你好,!第一次來到這里有幸看到你的留言,,我想問一下怎樣根據熱負荷確定管間距,,北京市地暖規范中給出的不同地面層地板向房間的有效散熱量準確嗎,?如果根據這個那嬤每個房間的管間距都可采用300mm,,但是我們施工采用的基本上為200,、225mm,。我想請教以下你們不同房間的管間距怎樣確定,?拜托了,!在這里先行謝過。
冷干機負荷計算一,、1立方處理量1,、熱負荷計算:壓縮空氣進氣溫度38度,出風5度,,工作壓力0.7Mpa.查濕空氣飽和水蒸氣分壓表得知:t2=80 ℃時 p sb2= 6.62 kPat3= 5 ℃時 p sb3= 0.82 kPa求含濕量:d2=5.188 g/kg(干)d3=0.41 g/kg(干)求焓值:h2=51.4937 kJ/k g (干)h3=6.08 kJ/k g (干)熱負荷:Q=3269.9 kJ/h(907.4363W)蒸發器負荷冷凝負荷:Q=907.4363×1.2=1088.924 W.不知是否正確?
天津項目,14層住宅,,外墻0.45.外窗2.4屋面0.5樓板0.6,,熱負荷*1.2/建筑面積=28,建筑面積包含地下一層為設備層,非采暖,。求大神指教,,怎么辦?,?是將熱負荷的系數從1.2提升一些,,直至熱負荷指標漲到30+?,?還是將傳熱系數提升,??
假如說游泳場,,50*25m的池子,,冬天水溫知10℃,加熱到28℃也可知,,加熱時間又知,,很容易算得熱負荷,單位是KW,,那么蒸汽鍋爐是多少多少噸說的,怎么換算要多大鍋爐,?
有沒有高手指教,,酒店里的供暖,,過去是用鍋爐水供給的,一般出水溫度60度左右,,現在用熱泵系統提供熱水,,而熱泵的出水溫度一般是45度,室內末端管道都是一樣的,,我搞不懂的是如果熱負荷選一樣大的話,,那提供60度的水和提供45度的水有什么區別?或者說提供60度的和提供45度的,,設計熱負荷是一樣大的嗎,?
這是 城市熱力網設計規范 里面的想問下 A-采暖建筑物的建筑面積 是指全建筑面積?還是采暖面積,?車庫,,倉庫這些不需采暖的地方呢?
1圖中衛生間兩面墻分別與風井和電梯間相鄰,,在熱負荷計算的時候應怎么處理,?2圖中,陽臺上的門和墻算是內門和內墻嗎,是否可按與有外門窗的非采暖房間相鄰的圍護結構來處理,?
我用天正7.5算的負荷怎么經常是十幾W每平米啊,,節能規范說采暖熱指標要在30-37.審圖時我怎么提供計算書啊。原來審圖不要,,都是估算的,。如果按照計算,我選散熱器片數不是很少,,肯定不能滿足,,大家也都知道節能根本達不到預期目的![ 本帖最后由 hgyugn11 于 2008-11-12 13:48 編輯 ]
建筑物熱負荷的估算是按照單位面積熱負荷指標計算的.那么象這樣的建筑應該怎么算呢:一棟辦公樓,中間是走廊,兩邊是辦公室,辦公室內有暖氣片.走廊什么也沒有.樓房設計建筑面積1880平米,370墻,非環保節能建筑.冬季室外計算溫度-9度.查資料熱指標80W/m2那么它的熱負荷如何計算.是按1880m2還是把走廊面積去掉呢?請專家指教,并希望提供相關規范.
剛剛開始做空調設計,,風機盤管的選型一直沒有弄明白,,我們院殷冷熱負荷要用軟件算的,但是算出來的負荷去選型的話,,盤管就很小了,,有同事把冷負荷放大1.2后再按中檔風量的冷負荷選型,不知道對不對,?關于放大系數一直拿不準,,忘前輩們指點下。
有沒有哪個相關的手冊可以找到蛋狀玻璃外墻建筑的外圍房間的負荷計算方法???或者哪位做過類似的工程,給個建議吧,。
請教大家 河北唐山地區 商業建筑的空調熱負荷大概是多少,?小弟做的一個項目,每層建筑面積約31000平方米,,共3層,。
1. 有淋浴設備的衛生間室內溫度按25度還是18度計算?09措施P25表2.5.2內說的含糊不清,,個人理解是按18度計算并選散熱器,,洗浴時,浴霸輔助加熱,。2. 2012暖通規范5.2.5條,相鄰房間溫差大于5度時的熱負荷計算,,高溫房間熱負荷要按溫差計算附加,同理低溫房間負荷應該等量附減,,這個理解沒有問題吧,?其實以上2個問題同時牽扯到另一個問題,就是衛生間如果按25度計,,客廳臥室一般為18度,,則需要計算鄰室溫差,,但如果衛生間也按18度設計(浴霸輔助),鄰室無溫差傳熱(或溫差小于5度),,不需計算溫差傳熱,,計算就簡單很多。以上是個人愚見,,請各位高手指點,。
請教各位中央空調設計老師,在計算空調冷負荷時候,,地面無保溫的情況下,,地面的傳熱系數如何取值比較精確。是底層建筑,。謝謝 了,。
《基于Matlab供熱負荷預測》適用于供熱運行負荷調度。 ppt文件含視頻,,文件太大,,不好上傳,先發個簡介,,已改成《供熱運行監控系統》視頻講座了. 請供熱同行留下您的建議,,共同討論。如有需要,,可與我聯系,, 直接發你郵箱里。 我的郵箱: [email protected]截圖:附件:
1 供暖系統設計的熱負荷簡介 人們為了蒩和生活,,要求室內保證一定的溫度,。一個建筑物或房屋可有各種獲得熱量和散失熱量的途徑,。當建筑物或房間的失熱量大于得熱量時,,為了保證室內在要求溫度下的熱平衡,需要由供暖通風系統補進熱量,,保證室內要求的溫度,。供暖系統的熱負荷是指在某一室外溫度tw下,為了達到要求的室內溫度tn,,供暖系統在單位時間內向建筑物供給的熱量,。它隨著建筑物得失熱量的變化而變化。 2 神經網絡模型的構造 供熱負荷優化神經網絡的建立關鍵在于輸入,、輸出變量的選取,、隱含層數的確定、隱含層單元數,、的確定,、連接方式的選擇,、初始參數的選擇等。BP神經網絡是采用誤差反向傳播(ErrorBackPropagation,,BP)算法的一種多層前饋神經網絡,,BP神經網絡是人工神經網路中最為重要的網絡之一,也是目前應用最廣泛,、發展最成熟的一種神經網絡模型,。 2.1輸入輸出變量的選取 輸入變量的選擇是取得良好控制效果的首要環節。輸入變量可以是成組的原始數據,,也可以是經過預處理的參數或表示某種信號的采樣樣本,。本文選時間,室外溫度,,室外最高,、最低溫
算熱負荷時采用門窗縫隙法,結果發現比換氣次數法算出的數值要小很多,,最小的一個房間才30,,求助前輩們,還有為什么冷負荷要算滲透空氣,,熱負荷不用算滲透空氣呢,?
大家遇到帶陽臺臥室的時候怎么計算臥室的熱負荷啊,小弟求教
目前有許多甲方要求餐廳的廚房要加空調,,廚房的冷熱負荷該取多少?。〉攸c(diǎn)在北京再有衛生間(帶淋浴)要是也用空調而不用散熱器,,冷熱負荷又該取多少合適呀,!求救各位高手
在計算地板采暖時,如果地面采用25厚聚苯板,,一層是車庫,,二層開始是住宅,住宅地面算出來的K值很小,,對管道間距影響很小,,如果這樣的話,底層住宅地板熱負荷是否還應考慮,,是否應按標準層考慮,?
什么叫熱負荷
什么叫熱負荷專題,為您提供什么叫熱負荷相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與什么叫熱負荷 相關的專業交流討論,,更多什么叫熱負荷相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題