知識點:裸導線
知識點:架空絕緣導線
電業局在工程施工中10KV和低壓經常采用的是架空絕緣導線JKLY作為供電線路,而我們經常用的是低壓絕緣導線BV、BLV,請哪位大俠比較兩者的技術經濟性能(同線徑),最好能給出相關數據.萬分感激中.....
架空導線設計中的機械計算,。
請問一下各位大蝦,變電站內架空軟母線壓接前1,、是不是要先做導線壓接試驗,,具體要做哪些試驗?2,、 我聽說這個都是要在現場壓接好,,送到武漢去做的?武漢哪個單位有資質做這個試驗???3、費用一般要多少,?謝謝回答的大蝦們
35KV及以下架空絕緣導線參數
技術大佬們,,有一單回220kV線路,300導線,,想更換更大線徑(400或630)以增加載流能力,,如果300換為400的導線,工程量大不大,?哪些設備或裝置需要改變,?
架空線路導線的選型
*do,i,-41,43,1k,i+42+10100,0.225,(i-1)*5+210,3281*(exp((i-1)*5/3281)+exp(-(i-1)*5/3281))/2-3281+31.5-5*enddo*do,j,10101,10184,1l,j,j+1latt,1,1,1,,,lesize,all,,,1lmesh,alllsel,u,,,all *enddo 紅色字體是什么意思,?主要是最后面的+31.5-5是怎么來的,,求高手解答!??!
為了減少樹枝、鳥類等外物引起架空裸線的故障,、減小停電時間,、提高供電可靠性,佛山電力局從1999年開始使用10kV架空絕緣導線,。從運行情況看,,確實達到了預期的效果。但是,,也帶來了一些新的技術問題,,主要是雷擊斷線問題十分突出,。在已架設的20條架空絕緣線路中,在兩年時間內已有7條線路受到雷擊而斷線,。因此,,為確保架空絕緣配電網的安全運行,必須妥善解決雷擊斷線問題,。一,、架空絕緣導線雷擊斷線的機理 電工 之家架空絕緣導線的雷擊耐受特性與架空裸導線的物理特性明顯不同:當直擊雷或感應雷過電壓作用于裸導線引起絕緣子閃絡時,接續的工頻短路電流電弧在電動力的作用下沿著導線向背離電源方向移動,,并在工頻續流燒斷導線或損壞絕緣子之前引起斷路
作為設計單位,,除了寫好說明書,那些線路更換,,用多少導線以外,,還應考慮什么?比如絕緣子怎么換,?撐力橫擔用不用換,,臨時拉線怎么開?需要幫助
誰有<<10kV及以下架空絕緣導線金具 DL/T765.3>>,麻煩給傳下或者給個鏈接,非常感激!!!!!!!!!!!!!!!
為了減少樹枝,、鳥類等外物引起架空裸線的故障,、減小停電時間、提高供電可靠性,,佛山電力局從1999年開始使用10kV架空絕緣導線,。從運行情況看,確實達到了預期的效果,。但是,,也帶來了一些新的技術問題,主要是雷擊斷線問題十分突出,。在已架設的20條架空絕緣線路中,,在兩年時間內已有7條線路受到雷擊而斷線。因此,,為確保架空絕緣配電網的安全運行,,必須妥善解決雷擊斷線問題。 一,、架空絕緣導線雷擊斷線的機理 架空絕緣導線的雷擊耐受特性與架空裸導線的物理特性明顯不同:當直擊雷或感應雷過電壓作用于裸導線引起絕緣子閃絡時,,接續的工頻短路電流電弧在電動力的作用下沿著導線向背離電源方向移動,并在工頻續流
架空電力線路導線應力弧垂計算表,。
高壓架空線:將裸導線部分檔距之間換成絕緣線線除了換線以外,還考慮那些,?用不用必須將直線桿換成耐張桿,?還有一些金具用換嗎?
最近做一個項目,,35kV架空線至室外變臺,,按照圖集上用的是裸導線,我圖上選用絕緣架空導線,??墒潜O(jiān)理說不能這么用,說雨水會從絕緣層間隙流入會產生火花,,還說絕緣導線太重,,橫擔負載太大了各位高手給我講講能否使用絕緣導線,還有他說會產生火花是怎么回事,?,??,?[ 本帖最后由 xk1003 于 2009-12-4 09:13 編輯 ]
核心提示:架空線路橫擔間和導線間的距離是多少?答:(1) 10 kV及以下線路與35 kV線路同桿架設時導線間垂直距離不應小于2m。(2)對于35 kV雙回架空線路橫擔間和導線間的距離是多少?答:(1) 10 kV及以下線路與35 kV線路同桿架設時導線間垂直距離不應小于2m,。(2)對于35 kV雙回路或多回路線路,,不同回路的不同相導線間的距離不應小于3 m。(3)同桿架設10 kV及以下雙回路或多回路線路時,,轉角橫擔或分支線的橫擔距離,,距上面橫擔距離取0.45 m.距下面橫擔距離取0.6。(4)當通訊電纜與6- 10 kV架空線路同桿架設時,,其間距不得小于2. 5 m,。(5)廣播明線和通訊電纜與380 V及以下架空線路同桿架設時,其間距不得小于1. 5m,。
架空裸導線
架空裸導線專題,,為您提供架空裸導線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與架空裸導線 相關的專業交流討論,,更多架空裸導線相關內容請?jiān)L問