某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜,? 請高手們各抒己見,。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
1,、土壤熱阻率 對于在地中埋設的電纜,,在實際土壤熱阻率高于2.5K.m/W的地方,必須適當地降低載流量或者將緊靠電纜周圍的土壤以較合適的物料替換,。 2,、絕緣材料 不同絕緣材料的載流量有所不同,具體可以參考國家標準,。 目前電氣火災比例增長很快,其中相當一部分是由電線電纜的絕緣損壞,、過熱自燃,、接觸不良、電纜單相接地和相間短路等故障引起的,。因此,,如何科學的合理的使用電纜電線,準確地選擇電纜電線的載流量,,合乎規范的進行管理維護,,至關重要。 3,、多回路成組
硅膠電纜銅芯和鋁芯的優勢對比 在現代社會生活中,,隨著科學技術的發展,電子產品已經成為了人們不可缺少的一部分,,與此同時,,電纜電線的需求量也在不斷增加。各種不同類型的電纜生產廠家,,在生產制造的過程中,,不斷使用先進的科學技術,提高了電纜的生產率,。太平洋電纜通過硅膠電纜銅芯設計,,讓電纜的質量也進一步提升,。 首先,在生產和制造電纜電線的時候,,大多數生產廠家都會采用硅膠材料作為保護層和絕緣層,。而內部的金屬線則會使用銅絲。硅膠電纜銅芯設計在一定程度上使得電線的使用壽命增長,。傳統的電線會采用鋁絲,,鋁絲最大的特點就是傳導性比較強。但是由于質量比較硬,,所以在延展性方面不能夠充分發揮作用,。如果采用銅芯電纜的話,就會從很大程度上解決這個問題,。 其次,,硅膠電纜銅芯設計最大的好處就在于提升了整體硅膠電纜的質量。由于金屬銅本身具有的傳導性以及高熔點,,使得硅膠電纜銅芯能夠起到很好的防火作用,。在電線使用過程中,由于電功率過載會造成短路斷路,,從而引發火災,。所以采用銅芯的話,會使得電線的使用更加安全,。 <
請問以下計算結構是否成立,?按《建筑電氣常用數據》P185 800KVA 12M處16平米YJV電纜的短路電流為 9.97KA進行校驗:S>=Ik/K*√t *103YJV取137,t取0.1計算得:S>=23平方毫米,,則與選擇的16平方毫米不符取25平方毫米 ,,S>28.6取35平方毫米,S>31.5則最后選為35平方毫米 800KVA變壓器最小出線選為35平方毫米.請問大家這種算法是否正確,?請不吝賜教[ 本帖最后由 ycm888 于 2011-2-17 10:16 編輯 ]
問題補充:①我看到別人套了"銅芯電力電纜敷設電纜(截面10mm2以下)"這個定額,,但是這個5*4mm2,不是等于20mm2嗎,?這是為什么呢,?②我看到它的定額還*1.3的,這又是為什么呢,?
新人 如題 求前輩指導
銅芯電纜和鋁芯電纜的優勢和區別
銅芯電纜一般用于工地哪些地方?
銅芯電纜能全面取代鋁芯電纜嗎在電力傳輸與分配領域,,電纜作為關鍵的基礎設施材料,,其性能與成本一直是行業內外關注的焦點,。銅芯電纜與鋁芯電纜作為兩種主要的電纜類型,各自具有良好的優勢與局限性,。
眾所周知,,銅原材料的價格飛速上漲,導致銅芯電纜和鋁芯電纜的價格相差很大,。 我曾上網查過,,在99年左右,銅和鋁的原材料價格相差不大,,銅芯電纜和鋁芯電纜的價格也相差不大,,但銅芯電纜在導電率、壓降等方面的性能又明顯好于鋁芯電纜,,所以大家理所當然的選擇了銅芯電纜,。但是這幾年銅材料價格的上漲,鋁芯電纜又有抬頭趨勢,。 我是98年參加工作的,,從參加工作以來樣子使用的是銅芯電纜,所以對鋁芯電纜的性能不了解,。但聽人介紹,,說鋁芯電纜的壓降大可以通過增加一個截面規格就可以解決了。鋁的抗氧化性比銅的差,,但在北方地區,,氣候干燥,所以這方面的因素又可以忽略不計,,是這樣嗎?但鋁芯電纜的價格卻比銅芯電纜低很多,。 咨詢這個問題是因為我目前負責一個單位職工集資建房工程,,其中使用YJV22 0.6/1KV 4*35、4*95,、4*120,、4*150四個規格的低壓電纜(設計是銅芯電纜)將近1000米,但選銅芯電纜和選鋁芯電纜的價格竟然相差20萬還多,。但是又不敢為了省錢而忽略了穩定性等,,畢竟是職工自己的血汗錢啊~ 大家幫幫忙吧！先謝了,!PS.我們這邊電業局只在高壓且240以上電
銅芯電力電纜VV,、VV22價格
銅芯電纜與鋁芯電纜除價錢與載流量不同外還有什么區別???現在有一個學校的配電工程,做好后閑造價太高,,其他的能減的都減啦,,如果把所有的銅芯電纜改為鋁芯的可不可以啊,?我感覺不是很好,,還請各位多多指教!
銅芯電線電纜電流載流表
1,、在電纜溝中如果有多層橋架,,是否每層橋架均需敷設感溫電纜?2,、在電纜溝中如果有兩側橋架,,感溫電纜該如何敷設,是兩側分別敷設,,還是一同敷設,?3、是否能指出在哪些規范中有相關規定,?
請教下,,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設?我以前在一本規范還是圖集上看到過,,現在忘了,。找了半天都沒有找到,那位大哥知道,,給小弟回復下?。?!特別是 橋架和電纜溝里面,!
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時,?2、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150,?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎,?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里,?
求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,如何能敷設得快,、直,、好?
銅芯電纜和鋁芯的區別以及適合它們的場所
作者 振生的電氣知角
銅芯電線電纜載流量標準