各位:我們工廠有一臺增壓機,,電機參數為10KV,,14000KW,911A,,綜保差動保護定值182A電機運行中出現了一次差動跳閘,,跳閘時電流值:配電柜側電流:836A/788A/787A電動機側電流:832A/729A/653A差動電流:128A/134A/237A穿透電流:828A/750A/707A在電動機啟動時還出現了幾次差動跳閘,其中一次跳閘時電流值:配電柜側電流:3.25KA/3.18KA,3.19KA電動機側電流:2.84KA/3.12KA/2.69KA差動電流:1.5KA/812A/1.04KA穿透電流:2.75KA/3.11KA/2.68KA我也把相應的端子進行了緊固,,也未發現松動現象,,接線也正確,請高手幫忙分析一下,,謝謝,!
各位高手:我 廠有 一 200KW的 風機, 電 機 在 無 負 載狀 態下能正常啟動,,在與負載風機的情況下,,起動電流過大導致跳閘,經檢查,,電機,、閘刀,風機,,電纜線,,沒有問題,500KW的低壓配電,,用星三角降壓起動200KW的三相電機,是否是降壓線圈三相不平導致,,但以前發現降壓線圈也是三相不平,,中間電流最高,兩邊也不相同,,也能正常啟動,,不知為何現在電機異步轉同步時跳閘?
一380V 200kw非防爆電機,,電纜長度500米,,設計院給出的方案是3*95+1*50雙拼。我認為采用雙拼的話電機接線盒不方便接線,。請大家給點意見,!~~~~~~~~~~~~~~~~
是為了防止操作過電壓嗎？我現在是在開關柜上安裝復合式過電壓保護器,,可以代替它嗎,?
我查過資料電動機的轉距和U2成正比,可是發現實際描述的時候是:隨著負載的增大,電機轉速下降,電流增大,轉距也增大了,然后電機轉速再加大,達到運轉平衡,這是怎么回事呢,這樣的話轉距和電壓的關系就不是正比了呀,請各位高手幫忙?不盛感激!
請問為什么有關電動機的討論這么少,?電廠電動機可不少呀?我廠的就經常出問題,,電機經常燒,,軸承老出問題,煩死了??!很想學習這方面的知識!?。,。。,。,。?!
請教各位,,我公司的一臺同步電動機在啟動過程經常跳閘,在通380V電對電機進行加熱幾小時后再啟動一般都可正常啟動了,。該電機為6KV,800KW同步電機,,原來的啟動電抗器經過維修后就出現這種現象了。
各位幫忙: 一臺電動機額定電流21.1A 第一次啟動時正常 電流也正常,,但是連續第2次啟動時斷路器瞬間跳閘,斷路器是西門子的,,廠家說等10分鐘左右再啟動,,試了一下還是跳不知為何原因,請各位幫忙啦 謝謝,!
廠6KV母線為中性點不接地系統,單相接地后三相線電壓平衡,只發信號,那么母線上的電動機單相接地跳閘嗎?先謝謝大家了!
這是TOSHIBA公司一臺高壓電機的參數表,。我的朋友hugh1868信誓旦旦地告訴我:“這些電機參數與負載特性無關,僅體現電機本身的性能參數,,如額定功率4900kW,,額定電流321A等,,其中15項堵轉電流590%(設計值,保證值是600%),,27項安全停轉(堵轉)時間9/14s(熱/冷),也就是我所說的允許堵轉電流”,。我的疑問是:
論文簡介:電動機直接全壓?dòng)時,過大的啟動電流會在線路上產生較大的壓降,,使電網電壓波動很大,,影響并聯在電網上的其它設備的正常運行,一般的要求是經常啟動 投稿網友:yxiaofeng07 上傳時間: 2013-08-07
本帖最后由 電氣交流 于 2014-5-13 13:27 編輯 電動機是供配電設計中最常見的,,但是如何選擇電動機的啟動方式,,這是一個有待交流的課題。拋磚引玉,,個人觀點最好的啟動方式是直接啟動,,經濟快速啟動力矩大,實在是工業設計民建設計電氣工程師之首選,,而且沒有增加啟動設備之后引入的故障點,,可靠性也不錯。但是由于條件的限制,,有些場合不得不引入軟啟動器,,軟啟動器有很多種,按照調節是否連續,,有無級和有級兩類,,后者如星三角等,前者如晶閘管軟啟動器,,磁控軟啟動器,,水電阻軟啟動器,變頻器等等,。軟啟動器的引入最大的剛性需求是因為小系統與大容量設備啟動之間的矛盾,,當然還有一些生產工序上的設備需要啟動(或者停止)平穩緩和,但是軟啟動器最大的犧牲者是啟動力矩,,在滿足自己條件的情況下犧煽分梨是可以的Ｇ有可能是不會游泳的人去救落水的人,,到頭來只會將自己淹死,。所以軟啟動器設置是應該謹慎的,當然許多工程師會說,,我百試不爽,,這個有可能只能說明你機遇好,沒
請看下題:有三臺額定電壓為380V的電動機,,功率為17kW,,功率因數為0.85,,效率為0.9,如果用熔絲作為短路保護,,請計算熔絲的額定電流(啟動系數為2.0) 請問啟動系數怎么計算進去,?.
一,、現在情況
在發電機等電氣設備中,絕緣材料是最為薄弱的環節,。絕緣材料尤其容易受到高溫的影響而加速老化并損壞,。因此一般的電氣設備都規定其工作的最高溫度。電動機的絕緣等級是指其所用絕緣材料的耐熱等級,,分A,、E、B,、F,、H級。允許溫升是指電動機的溫度與周圍環境溫度相比升高的限度,。 電動機的絕緣等級 在發電機等電氣設備中,,絕緣材料是最為薄弱的環節。絕緣材料尤其容易受到高溫的影響而加速老化并損壞,。不同的絕緣材料耐熱性能有區別,,采用不同絕緣材料的電氣設備其耐受高溫的能力就有不同。因此一般的電氣設備都規定其工作的最高溫度,。 電動機絕緣等級絕緣等級細分人們根據不同絕緣材料耐受高溫的能力對其規定了7個允許的最高溫度,,按照溫度大小排列分別為:Y、A
電動機的功率計算要涉及到很多的名詞解釋,知道了這些也是可以計算出來的,。電動機是一種利用電磁感應原理將電能轉換為機械能的動力部件,。電動機種類較多,其中異步電動機應用最為廣泛,,該類電動機常用計算數據主要由負荷率,、效率和功率因數、輸入/輸出功率等,。
1,、頻率一定,電壓一定,與工頻磁場恒定,,同步轉速一定,,n1=60f/p; 2,、轉子轉速能n2,,與負載大小相關: 1)空載,n2=n1,,同步,; 2)額定轉矩: A、工頻時,,轉子轉速為額定轉速ne,,n2=ne,額定轉差是 △n=n1-ne,; B,、變頻時,轉子轉速等于同步轉速減去額定轉差 n2=n1-△n 3)最大轉矩,,若最大轉矩是額定轉矩的λ倍,,轉子轉速為臨界轉速,n2≈n1-λ△n 3,、頻率一定,,電壓不定,磁場不定,,同步轉速一定,,n1=60f/p; 4,、電壓較高時,,相同負載,轉子轉速較高,,反之電壓較低時,,轉子轉速較低; 5,、頻率改變,,電壓改變,與工頻磁場恒定不變,,額定負載轉矩時,,轉子轉速n2始終與同步轉速n1的轉差△n不變,等于額定轉差△n=n1-ne,; 6、”電機頻率越高,增加相同的頻率,,轉速增加值就更高“,,這句話不對,影響電機轉矩的是轉差,,而不是轉差率:
單鼠籠交流異步電動機的啟動電流是額定電流的5~7倍,雙鼠籠交流異步電動機的啟動電流是額定電流的3.5~4倍,繞線式交流異步電動機的啟動電流是額定電流的2.5~3倍,那么,深槽式交流異步電動機的啟動電流是額定電流的多少倍?以上啟動系數不知道對否?我是從其他地方看來的,我們做繼電保護整定的時候是否用以上系數還是用8~15倍的系數?請電氣高人指點一下
按圖紙要求電動機用四芯電纜即三相一地接到電動機上,;但有人提出不能滿足接地要求,需另外再做一次接地,,如從接地鍍鋅扁鋼上用銅線連到電機外殼上,。請問網友們需要再連一次接地嗎?規范有這方面的要求嗎,?