在檢查繞組電阻還是通路的情況下,,判斷開關變壓器的好壞,有四個辦法:1,、代換法 , 用好的變壓器代換試驗,?;蛴脩岩蓧牡模b到其它電路上試驗,,得出判斷,;2,、用電壓/電流瞬時法檢測,同時測量兩只變壓器,,對比檢測數據,。在二次繞組用1.5V電池瞬時接入,測量一次繞組的(感應)短路電流值,;對比感應電流值嚴重偏小的,,變壓器即是壞的。3,、變換兩種測量方法 , 如2方法,,測量得出感應電流值后,
技術措施2009 P91頁注一為:變壓器低壓總開關極母聯開關,,應視為電源轉換的功能性開關,。應作用于所有帶電導體,切不能使其電源并聯,,故應選用四極開關,。請問此處應該如何理解,是不是TN-S系統中,,變壓器低壓側出線和母聯開關都應該選用四極開關,?我以前做的可都是三極開關,TN-S系統,。
有兩臺500kVA的變壓器,,準備換成1000kVA的,現在低壓主母線帶的設備輕易沒法停,。有人提出從變壓器低壓套管那直接接銅排,,引到新的配電柜,就像圖上那樣往兩邊分的那兩個斷路器,。這樣原來老的母排都不動,,母排也不增容。這兩臺變壓器低壓側的母聯開關平時一直合著的,。往左右分分的那兩個斷路器是去一面柜子的雙路電源切換開關,。這樣做可以不?
現場遇見一個情況,,變壓器廠商要求接地銅排開口位置離地280,,開關柜廠商接地銅排位置只能開到130,兩者溝通后給出的答復是 低壓柜與變壓器的PE接地排互不干涉,,各自接各自的地,。我想問低壓柜的接地銅排可以不用和變壓器的接地銅排接到一起,單獨做接地么,?廠商的說法是否正確,?
一大型工廠5000KVA容量分4臺1250KVA變壓器,,負荷中心較分散,打算建一中心變電所,,所內只有10KV開關柜及所用變,,而將4臺變壓器室分別建在負荷附近,最遠的一臺大約距離200m,。這樣做很經濟,,可不知道有沒有規定變壓器與開關柜的距離。請大家指教,!
兩臺1000KVA變壓器并聯使用,低壓側開關額定電流為2000A,次突然間跳閘,經查有一只電容炸開,其它正常,送電后運行正常,請教各位高手,這是什么原因.
4.4.3 從總配電所以放射式向本部門的分配電所供電時,,該分配電所的電源進線開關宜采用隔離開關或手車式隔離觸頭組,。4.4.5 6~lOkV母線的分段處,宜裝設斷路器,,但屬于下列情況之一時,,可裝設隔離開關或隔離觸頭組:(1)事故時手動切換電源能滿足要求。 (2)不需要帶負荷操作,。(3)繼電保護或自動裝置無要求,。(4)出線回路較少。---------------------------------------------請教兩個問題:1,、只要隔離開關就行嗎,?那如果發生電阻性短路,短路電流不大,,總高壓配電所的保護開關不動作,那一個隔離開關怎么關它???2、室內的話,,隔離開關裝在墻上就行了,,還是要有高壓開關柜?
我看過些圖紙有的對開關,主要是關于變壓器低壓側開關(比如:過載長延時,,短路短延時值)進行整定,,也有的沒有。我后來問了一下院里的老工程師,,他的意思是不需要整定,,廠家會現場調試和整定,,他說以前也做過整定,但等設備上了之后就會被更改,。后來就干脆不做整定了,,審圖也照樣通過。請問各位是怎么做的,?
本人上次拜讀了王厚余老先生一篇文章,,是關于3P/4P開關選擇方面的,他說TT系統變壓器低壓側出線開關宜選用3P,,相關解釋是變電站變壓器中性點直接接地并做等電位連接,,處于同一電位,不存在電位差所以可采用3P開關,,本人不明白的是如果變壓器中性點直接接地,,變壓器中性點直接接地后并做等電位連接,那么它和保護接地都混在一起(保護接地做等電位連接),,還叫TT系統嗎,?TT系統要求N和PE嚴格分開的呀!請高手指點,。
王肇慶 遼寧省丹東市振安區農電局(118001) 實際工作中,,常有不少農村電工弄不懂變壓器分接開關是怎么回事,要弄清這一問題首先要了解變壓器原理,。 眾所周知,,變壓器是根據電磁感應定律工作的,即: .(E1,、 E2為一,、二次感應電壓,W1,、W2為一二次線圈匝數.K為變壓器變比),。 因為變壓器線圈電阻很小,一般可忽略不計,。 所以得:U1≈E1.U2≈E2 也就是說,,通過一、二次繞組匝數不同,,把一種電壓轉變為另一種電壓,。 在我們農村配電網中,大多是10/0.4kV配電變壓器,。為使變壓器能有一個額定輸出電壓,,就要通過改變一次繞組分接抽頭的位置實現調壓。也就是在變壓器10kV側的三相繞組中,,根據不同匝數引出幾個抽頭,。這些抽頭按一定接線方式接在分接開關上,,開關中心有一個會轉動的觸頭。當變壓器需調壓時,,改變分接開關的位置,,即轉動觸頭改變線圈匝數,也即改變變比,。 由 U2= ×U1可知,,改變一次繞組匝數W1,
請教!!江湖救急!!!急急急!!!!一個開閉所戶內一臺高壓進線,PT,還有一臺變壓器柜下面帶油變,因為油變老化!換上了一臺干式變,在油變時可以合,分.換上干變后,合閘就跳閘~~~把低壓主進開關分斷也就是說變壓空載也是合不上閘,老跳!!!這是什么原因呢~~~奇了怪了~~~
雙機運行時,,本單元主變高壓側開關跳閘后,,短路電流還有56.87kA,接近開關最大開斷電流58kA,,為一種上限臨界狀態,,加上開關有一定的使用年數,此時要開斷短路電流有不安全因素,??紤]在雙機運行方式下停一臺機組,對系統及本廠影響不是很大,。所以我們設置在雙機運行時,,高廠變電源開關保護動作于全停本單元發電機。 單機,、兩臺主變運行時,,即使220kV系統處于最大運行方式下,本單元主變高壓側開關跳閘后,,短路電流只有49.8kA,;單機、單臺主變運行時,,本單元主變高壓側開關跳閘后,,短路電流只有34.3kA,均小于開關的最大開斷電流58kA,,開關
不經常接觸分接開關 想問一個哪個冒帶電嗎?
1000kva變壓器采用負荷開關熔斷器保護還需高壓柜嗎?謝謝,![ 本帖最后由 shongshanhu 于 2012-8-15 10:19 編輯 ]
直流屏、開關柜,、變壓器招標招標編號:開標時間:所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標資源來源: 其他所屬地區:山東省一,、招標內容:物資名稱 規格型號 數量戶外高壓隔離負荷開關 FZW32-40.5 2件直流屏 BZM-R-100/220-240 1套KYN 開關柜 附圖 10套變壓器 SCB10-2500/35-0.4 4臺配電柜 附圖 39套GGD 母線橋 6架二,、條件及要求:1 、投標單位必須攜帶企業法人營業執照,、稅務登記證,、組織機構代碼證、生產許可證,、產品檢驗報告,、公司法人授權委托書(必須加蓋公司公章,法人簽名),,各種證件的復印件各一份(復印件必須蓋公司公章)2 ,、投標單位須交納標書費費100元(不退),信譽保證金30000元,,未中標者保證金全額退回(未嚴格按我公司要求報價者保證金不予退還,。);屬于我公司網上招標會員單位無需交納標書費,。3 ,、標書中必須真實列明同類產品近三年的業績情況,并對每種招標產品詳
目前廣泛泛使用的變壓器有載調壓分接開關有電抗式和電阻式兩種,。電抗式分接開關與變壓器器身位于同一油箱內,;電阻式分接開關一般是在變壓器的油箱中獨立隔開一個小油箱放置切換裝置,小油箱與變壓器的油不相通,,它本身有儲油器,,呼吸器和氣體繼電器等。因為我地供電公司使用的有載調壓分接開關主要是電阻式的,,我就以電阻式分接開關為例,,談一下檢修有載分接開關的要點,供同行們參考,。 1,、 打開裝有切換裝置的小油箱的頂蓋,拆開繞組抽頭連接線和固定螺栓,。
2018版國網反措要求“新建變電站的站用變壓器,、接地變壓器不應布置在開關柜內或緊靠開關柜布置,避免其故障時影響開關柜運行”,,哪位知道是什么原因呢,?
變壓器有載分接開關
變壓器分接開關實用技術
開關變壓器一般是指開關電源里面所用的變壓器,工作在十幾到幾十千赫茲甚至幾百千赫茲頻率的脈沖狀態下,,鐵芯一般采用鐵氧體材料,。一般都是工作在脈沖狀態下,其頻率范圍從十來Hz到幾千Hz不等的頻率條件下。 開關變壓器 關于對開關變壓器的分類,,對于輸入電壓來說,,有單激式和雙激式之分:對于輸出電壓來說,又有正激式和反激式之分,。單激式和雙激式開關電源,,或正激式和反激式開關電源,它們使用的開關變壓器,,在工作原理方面也有很大的不同,。 當開關變壓器的輸入電壓為直流脈沖電壓時,稱為單極性脈沖輸入,,這種單極性脈沖輸入的開關電源稱為單激式變壓器開關電源:當開關變壓器的輸入電壓為正,、負交替的脈沖電壓時,稱為雙極性脈沖輸入,,這種雙極性脈沖輸入的開關電源稱為雙激式變壓器開關電源;當變壓器的初級線圈正在被直流脈沖電壓激勵時,,變壓器的次級線圈正好有功率輸出
變壓器開關
變壓器開關專題,為您提供變壓器開關相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與變壓器開關 相關的專業交流討論,,更多變壓器開關相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題