變配電室通風需要保溫么,?類似的問題還有冷水機組房,鍋爐房,?[ 本帖最后由 w1ell 于 2009-5-28 19:31 編輯 ]
如題,,高壓配電室和低壓配電室以及電容室都需要做降溫處理,武漢的項目,,在缺少電氣資料的情況下,,做設計,初步按6次做換氣,,自然進風,,同時配置柜式空調除濕以及輔助降溫(空調開啟時,風機關掉,,節能),,請問此方式可行不,?往大蝦們討論,指點,!
我做了一個小區的車庫,,里面有變電室,作為我們設計來說要設計到什么程度呢,?變配電室的分割,?配電柜的布置,容量,?沒有做過,,不清楚,特請教,。謝謝
我是剛做設計的,現在遇到一個問題,,本來是供電局的問題,,我攬過來了,但我不會,,傻眼了,。 一個小區,30萬平方,,共有30棟樓,,300*300米長的小區吧,北面有四個小高層,,和一個人防車庫,,問應該設置幾個配電室,除了小高層,,多層是否應該設置箱式變電站,,各位同仁,我現在是一頭霧水,,有沒有這方面的圖紙,,我參考一下,謝謝
日前在做一處項目時,,遇到了這個問題,。項目位于紹興,一類高層,,70m,,綜合樓,設一10KV高壓變電室,,二處低壓變配電室,,三個房間相鄰,之間采用開門聯通,。一開始我疏忽沒注明開門是雙向的,,于是在供電局審查時提出了這個問題。我也知道變配電室之間開門要求是雙向的,,但是在討論時發現了一些問題:GB50053《10kV 及以下變電所設計規范》明確“第6.2.2條 變壓器室,、配電室、電容器室的門應向外開啟,。相鄰配電室之間有門時,,此門應能雙向開啟?!倍凇?008民規》中第4.9.2條要求配變電室采用防火門,,并按各類情況分別甲乙丙類之分。在4.9.8中要求相鄰配電室之間有門時,,門應向低壓配電室開啟,。顯然關于高低配之間開門在兩本規范中是矛盾的。按照民規服從專業規范的要求來看,,那是參照GB50053了,。我認為這中間民規似乎問題大點。 1,、變配電室之間是否需要防火門,?我們知道,當滿足非油,、防火,、間距等要求市,,按GB50053第4.1.5條可知,高低壓之間是可以共處一室的,,簡單的說,,滿足條件那么各配電室之間墻是可以取消的。既然墻都可以取消,,那門也是可以沒有的,,更不需要防火門設置了。因此我認為民規關于4
關于10KV變配電室的高壓開關設備的選擇,一般500KVA的變壓器,,應該采用什么高壓開關柜比較好,?元件的話是采用斷路器還是負荷開關熔斷器組比較好?
變配電室凈高要求多高才符合?在地下車庫中的變配電室層高達不到要求怎么辦,?如果下挖來達到高度要求,,那么標高低于車庫標高,怎么做排水,?
地上變配電室,,高壓室和控制室設通風系統,,但是設計依據有哪些?目前只知道《建筑設計防火規范》GB50016-2014,,其他的還有參考的嗎,?請大神指點~~~
在論壇上看到過一段帖子:1.在圖集03D501-4,TN-C-S的接法中,,變壓器的工作接地和配電柜的PE排(接地干線)不連通,,那配電柜或者是接地干線還需要接到接地網嗎?2.工作接地接人工接地體還是基礎鋼筋(防雷接地)3.MEB連接了接地干線,,那MEB還接到地網嗎,?4.變壓器的工作接地,圖集選擇銅芯線,,規格是否有要求,?用扁鋼是否合適(原來作法)?正好工作也遇到了同樣的問題,概念不清.還請大家多指教.
一個變配電室,可是里面進不去,,只能在外面看看,,如果把大門都關上能看出這是變配電室嗎?
XDJM,,大家好,。小弟現在遇到個問題,,就是現手里有個小二層,,原來設計時在一層和二層都做了變配電預留,現在打算做,。但是目前建筑型體已有,,只是不清楚這樣使用行不行。1.建筑二層能不能放干式變壓器2.若第一條不行,,打算把高壓柜和變壓器放在一層,,低壓配電放在二層。不知道建筑格局行不行,,應為要上二層得從左面的樓梯繞上去,。希望大家給予指點,小弟感激不盡??!謝謝了先~~
變配電室排風可以排向車庫嗎?有一次和供電局設計院的人碰,,他們說經常有人這么做,,他們也認可。六氟化硫毒性很小,,可以排到車庫里,。大家認為如何?本人虛心請教!
《民用建筑設計通則》第8.3.1條第5款中規定了變配電所的上方或下方為客房或辦公室時,應采取屏蔽措施,。請問這個屏蔽要如何做呢,?
哪位專家解答一下.變配電室的接地干線是埋在地下還是在地上呢?我看有個施工細則墻邊的干線是在地上設的.可是中間的呢.還有變壓器中性點接地有什么作用呀,應該用電纜還是扁鋼?線徑又是怎么選的呢?
本人在做一個10KV變配電室,高壓用KYN28柜共6臺,,一進二出,,帶兩臺變壓器,請問我的KYN28型高壓柜完全不用電纜溝可以嗎,?請專家明示,,謝謝!
根據設計的要求,,電氣專業需要給建筑專業提供變配電室、配電室,、配電間的尺寸,,但是初步設計時,由于數據的不足,,很難確定面積請問:變配電室的面積怎么確定是最合適的,?保證在設計的時候滿足需求!
海邊鹽霧腐蝕比較嚴重,變配電室是否設置空調更好些,?自然通風和機械通風會把海邊的鹽霧氣體換進室內,,對配電裝置有腐蝕。大家討論一下,。
審圖公司說,,通風管道不能穿越變配電室,,不知道大家有沒有遇到過這種情況,如果不能穿,,那么原因是什么呢?希望知道的朋友告知一下,,謝謝!
10kV變配電室設在樓內一層靠外墻的房間,,已考慮通風措施,。今天到供電局審圖,監察堅持要變配電室配置空調,。如果通風改為空調,,會增加甲方投資;如果堅持采用通風,,又怕供電送審不通過,。請問大家遇到這種情況,都是怎么處理的,?