我做了一個小區的車庫,,里面有變電室,,作為我們設計來說要設計到什么程度呢?變配電室的分割,?配電柜的布置,,容量?沒有做過,,不清楚,,特請教。謝謝
我是剛做設計的,,現在遇到一個問題,本來是供電局的問題,,我攬過來了,,但我不會,傻眼了,。 一個小區,,30萬平方,共有30棟樓,,300*300米長的小區吧,,北面有四個小高層,,和一個人防車庫,問應該設置幾個配電室,,除了小高層,多層是否應該設置箱式變電站,,各位同仁,,我現在是一頭霧水,有沒有這方面的圖紙,,我參考一下,,謝謝
日前在做一處項目時,遇到了這個問題,。項目位于紹興,,一類高層,70m,,綜合樓,,設一10KV高壓變電室,二處低壓變配電室,,三個房間相鄰,,之間采用開門聯通。一開始我疏忽沒注明開門是雙向的,,于是在供電局審查時提出了這個問題,。我也知道變配電室之間開門要求是雙向的,但是在討論時發現了一些問題:GB50053《10kV 及以下變電所設計規范》明確“第6.2.2條 變壓器室,、配電室,、電容器室的門應向外開啟。相鄰配電室之間有門時,,此門應能雙向開啟,。”而在《2008民規》中第4.9.2條要求配變電室采用防火門,,并按各類情況分別甲乙丙類之分,。在4.9.8中要求相鄰配電室之間有門時,門應向低壓配電室開啟,。顯然關于高低配之間開門在兩本規范中是矛盾的,。按照民規服從專業規范的要求來看,那是參照GB50053了,。我認為這中間民規似乎問題大點,。 1、變配電室之間是否需要防火門,?我們知道,,當滿足非油,、防火、間距等要求市,,按GB50053第4.1.5條可知,,高低壓之間是可以共處一室的,簡單的說,,滿足條件那么各配電室之間墻是可以取消的,。既然墻都可以取消,那門也是可以沒有的,,更不需要防火門設置了,。因此我認為民規關于4
關于10KV變配電室的高壓開關設備的選擇,,一般500KVA的變壓器,應該采用什么高壓開關柜比較好,?元件的話是采用斷路器還是負荷開關熔斷器組比較好,?
變配電室凈高要求多高才符合,?在地下車庫中的變配電室層高達不到要求怎么辦?如果下挖來達到高度要求,,那么標高低于車庫標高,,怎么做排水?
在論壇上看到過一段帖子:1.在圖集03D501-4,,TN-C-S的接法中,,變壓器的工作接地和配電柜的PE排(接地干線)不連通,那配電柜或者是接地干線還需要接到接地網嗎,?2.工作接地接人工接地體還是基礎鋼筋(防雷接地)3.MEB連接了接地干線,,那MEB還接到地網嗎?4.變壓器的工作接地,,圖集選擇銅芯線,,規格是否有要求?用扁鋼是否合適(原來作法),?正好工作也遇到了同樣的問題,概念不清.還請大家多指教.
一個變配電室,,可是里面進不去,只能在外面看看,,如果把大門都關上能看出這是變配電室嗎,?
XDJM,大家好,。小弟現在遇到個問題,,就是現手里有個小二層,,原來設計時在一層和二層都做了變配電預留,現在打算做,。但是目前建筑型體已有,,只是不清楚這樣使用行不行。1.建筑二層能不能放干式變壓器2.若第一條不行,,打算把高壓柜和變壓器放在一層,,低壓配電放在二層。不知道建筑格局行不行,,應為要上二層得從左面的樓梯繞上去,。希望大家給予指點,,小弟感激不盡?。≈x謝了先~~
變配電室排風可以排向車庫嗎,?有一次和供電局設計院的人碰,,他們說經常有人這么做,他們也認可,。六氟化硫毒性很小,,可以排到車庫里。大家認為如何,?本人虛心請教!
《民用建筑設計通則》第8.3.1條第5款中規定了變配電所的上方或下方為客房或辦公室時,,應采取屏蔽措施,。請問這個屏蔽要如何做呢?
變配電室通風需要保溫么,?類似的問題還有冷水機組房,鍋爐房,?[ 本帖最后由 w1ell 于 2009-5-28 19:31 編輯 ]
哪位專家解答一下.變配電室的接地干線是埋在地下還是在地上呢?我看有個施工細則墻邊的干線是在地上設的.可是中間的呢.還有變壓器中性點接地有什么作用呀,應該用電纜還是扁鋼?線徑又是怎么選的呢?
本人在做一個10KV變配電室,,高壓用KYN28柜共6臺,一進二出,,帶兩臺變壓器,,請問我的KYN28型高壓柜完全不用電纜溝可以嗎?請專家明示,,謝謝,!
根據設計的要求,,電氣專業需要給建筑專業提供變配電室,、配電室、配電間的尺寸,,但是初步設計時,,由于數據的不足,很難確定面積請問:變配電室的面積怎么確定是最合適的,?保證在設計的時候滿足需求,!
10kV變配電室設在樓內一層靠外墻的房間,已考慮通風措施,。今天到供電局審圖,,監察堅持要變配電室配置空調。如果通風改為空調,,會增加甲方投資,;如果堅持采用通風,又怕供電送審不通過,。請問大家遇到這種情況,,都是怎么處理的?
氣象局,,剛審回一條,,變配電室電涌保護器,沒整過,,第一次被審回來也是用一級保護器嗎,?波形10/350us(100KA)的嗎?@dianqipanli @ccc___ @開心老爸
主要是用到什么SF6的斷路器,,設備本身不帶加熱器,,室外溫度可能到-40°c,印象設備工作這種室外變電室如何供暖(沒有熱水供應)
現在在做一個酒店項目,,樓內設10kV變配電室,2臺1000kVA干式變壓器,,根據當地供電局?,設10臺KYN28開關柜。供電局有關負責人說,根據甲方實際情況,,做個簡易的綜合保護即可,,不要直流屏和值班室,不要后臺和自控,,不需要畫二次原理圖,,操作電源采用分布式直流電源,即每個中置式開關柜(KYN28)均自帶一節蓄電池(直流電源),,需在設備表中把材料表示出來,。以前沒做過分布式直流電源,不知道操作電源采用分布式直流電源的高壓柜一次系統圖和傳統KYN28系統圖畫法有什么不同,,求專家指教,,跪求相關一次系統圖和材料表,萬分感謝,!
變配電室大小