近日,,發現一業主零線上經常帶電壓,,業主說可能是別人盜電反饋引起的。本人想,,低壓計量均為三相四線,,電壓取相線對零線的電壓,如果零線帶電壓,,應該會造成起碼一相以上的電壓計量不準,,因此這有可能是在盜電,各位,,不知本人的分析是否合理,?
某天,,我給一住戶人家接電,是平房,,有兩跟主干線,,一零一火,從電表引下,,我接一根火線,,準備接個叉座用,然后有在零線上引下一根線,,接上插座,,結果沒有電~~,!用電筆量,火線比較亮,,量零線,,也亮,只是比火線亮的暗一點,,我真的不知道,,零線上的電是從那里來的~!恩,,電線,,插座,我都檢查了,,沒有毛病,, 當我在天棚里引下一零一火的時候,沒接負載,,用電筆量,,結果火線有電,電筆很亮,,然后量零線,,結果也亮,電是從那里跑道零線上去的~??!
今天去檢查了一下工地現場的配電,,著實讓我捏了把汗,發現三相中有一相不帶電,,而且零線又帶電,,但是工地現場其他的臨時用電又能正常使用,比如空調,,電焊機等。后面從臨變接一個專線出來,,也存在類似的情況,,但是卻發現很多電器都不能使用,一用就燒壞,,只有照明能用,,初步檢查認為是臨變接地有問題,請有類似經驗的大蝦指點,。[ 本帖最后由 rukawa106 于 2012-8-13 08:32 編輯 ]
我家這邊是老式居民樓,,電氣線路也是三相五線制,,有一次擦洗排煙機,發現外殼帶電,,用萬用表測量,,一個表筆放在外殼上,另一個對地測量,,約110V左右,。然后去進線開關處測量零線對地電壓也是110V左右,檢查插座接地線也是接地了,。這110V電壓怎么來的,,檢查不出來,詢問幾家鄰居也是發現了這個問題,,無意接觸上都被電過,,報修檢查也沒檢查出來什么故障,有的人說是三相不平衡造成的,,這里請問專家是什么情況,,如何處理?
想知道零線帶電的各種原因,。
前段時間,,見論壇有人討論零線帶電的原因?今天我整理了一些關于零線帶電的資料,,分享給大家,,希望對大家有所幫助~~零線帶電概念:零線帶電,是指零線與大地之間存在的電位差,。關于零線帶電的解釋?我們覺得零線不帶電是因為電源的另一?零線)接了地,,我們在地上接觸零線的時候,因為沒有位差,,就不會
在一些資料中看到,,零線一般是不帶電的,在三相不平衡或者零線斷線的情況下會帶電,。但是我有個疑問,,單相設備就是走的火線零線構成的回路,,這樣零線應該是有電流通過,應該帶電的才對呀,?為什么大家都說零線一般不帶電的呢,?
日常生活中有時會碰到零線帶電的現象,,存在安全隱患,,現整理一些零線帶電原因及解決方法,供大家參考交流,。 火線,、零線、地線都是連接在三孔插座的導線,,火線與零線之間保持呈正弦振蕩式的壓差,。由于大地和零線電位相同,故火線與地線也保持呈正弦振蕩式的壓差,。當人體接觸火線時,,人是站在地上的,火線的電流通過人體流入大地或者零線,,會發生觸電事故,,而接觸零線則不會被電擊。把外殼能導電的用電器的外殼與地線連接,,在漏電的情況下,,電流會直接通過地線流入大地而不通過身體,從而避免發生觸電事故,。
請教一個問題,零線帶電,A相用電筆測量不亮,B相,C相正常,用萬用表測量三相電壓平衡,零線電壓220,零線與大地電壓188.電動機運轉,照明燈亮,三相電流偏差太大,請教各位老師是什么原因?
車間里為T(mén)N-S系統(三相五線制)配電,,今天發現零線帶電,用試電筆測量三根相線時兩根帶電,,有一根相線沒電(電筆燈不亮),零線帶電(燈亮),,地線不帶電,;用萬用表測得數據如下:相間電壓 Uab=Ubc=Uca=380v,相線對零線電壓均為220伏,,相線對地線電壓分別為380伏、380伏,、0伏,,零線對地線為220伏。請問是什么原因造成的這種故障,?應該如何檢查排除呢,?
交流電源線分為零線(標志字母為"N"Neutral wire)和火線(標志字母為"L"Live Wire)。以及與大地相連的導線,;火線,、零線、地線都是連接在三孔插座的導線,,火線與零線之間保持呈正弦振蕩式的壓差,。由于大地和零線電位相同,故火線與地線也保持呈正弦振蕩式的壓差,。零線帶電是沒有良好接地的體現,,如果良好接地了,電流會流入地下,,用試電筆不會檢測出來,。如果用試電筆檢測出零線帶電,要么是零線斷了,,要么是接觸不好,。因此,這不是零線帶電的原因,。 原因分析正常情況下,,零線上不應該有電。所以,,一旦有電,,肯定是故障的表現;最簡單的就是電磁感應,,而且這時候零線沒有良好接地,,未能形成回路;
我覺得可能原因有:
大家知道正常情況下,零線是不帶電的或者說帶的電是不會使試電筆氖管發光的即,,正常情況下,,人是感知不到的,但特殊情況下零線是帶電的,我收集整理了10特殊種情況僅供同行參考,,同時也希望大家能提供更多的零線帶電況,! 1、線路上有電氣設備漏電,,而保護裝置未動作,。2、線路上有一相接地,,而系統中的總保護裝置未動作3,、零線斷開,斷開處后面的電氣設備漏電,,或者接有單相負荷,。4、在接零保護系統(TN—C系統)中,,個別采取保護接地的設備漏電或碰殼,。5、在采取接零保護的系統中,,有個別單相設備采用一相一地(不用工作零線)方式,,使零線帶電。6,、系統中有電氣的絕緣電阻損壞,,因而爬電。7,、系統接地不良,,接地電阻較大,三個負荷嚴重不平衡,。8,、采用二線一地運行方式時,如果接地體靠近低壓工作接地或重復接地,,零線也往往帶電,。9、磁場感應或靜電感應使零線帶電,。10,、由于絕緣電阻和對地電容的分壓作用,可能導致電氣設備外殼帶電,。
零線接觸不良時,,用電筆去測零線,,電筆是亮的,,但是亮度有點偏暗,沒有測火線時那么亮,。而其它接觸正常的零線,,則電筆不亮,因此排除了三相不平衡的可能性,。且此時電路末端沒接任何電器,因此也排除了相線通過家用電器傳到零線的可能,。在家里電氣線路接觸不良時常遇到這種現象,,不明白是什么原因,誰能告訴我,?
變壓器中性點接地系統。今天我們這里一個電機的電源線纜C 相接地(此設備為三相設備,,不用零線),,造成變壓器出來的零排帶電,萬用表測量零排對地160V ,,請大家幫忙分析解釋???/p>
低壓配電室中 當將管生活區用電的斷路器合上之后零線帶電了,電流不是很大,,用電筆測上口,,測A(黃)相、B(綠)相時電筆亮,,測C(紅)相電筆不亮,,而用萬用表測時,ABC三相與零線之間的電壓均正常,,相間電壓也正常,,而將生活區電斷掉后其他都正常了(零線不帶電,用電筆測ABC三相也都亮),,現在有兩個問題:1:零線帶電的可能原因有哪些,?2:電筆和萬用表為什么測的結果不一樣?注:生活區用電纜為240鋁電纜,,電纜經過處有鏟車鉤機在作業,,電纜曾經斷過,我們自己重新接過,,有3,、4處吧。
施工工地TN-S供電系統零線帶電,,現在想測量低壓端接地是否不良,但是零線帶電100多伏,,不知道能不能帶電測量接地電阻,?!求專家指導,!如果是接地不良導致零線帶電,,是否做重復接地就能解決問題?,!
我公司因是在海島上,,所以平時用電都是靠發電機,共有四臺機組輪換運行. 現在有一部250KW上海柴油機廠生產的發電機組,其配套的發電機是無刷馬拉松機,現在使用的了近三年,前幾天突然出現了零線有電情況,電壓達到了95V,經我們測試,相與地絕緣點幾乎為零,三相都是如此,有人說是接地線截面小或接地極效果不好,我們都反復做了調整但還是沒有解決. 現請問:1 為什么會出現這樣的情況? 2 現在怎么消除零線帶電的情況?
零線帶電