亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 零線不帶電為什么卻參與工作

    交流電源線分為零線和火線。和用電器相連還有地線——和大地相連的導線,;火線,、零線、地線都是連接在三孔插座的導線,,火線與零線之間保持呈正弦振蕩式的壓差,。由于大地和零線電位相同,故火線與地線也保持呈正弦振蕩式的壓差,。當人體接觸火線時,,火線的電流通過人體流入大地或者零線,會發生觸電事故,,而接觸零線則不會被電擊的,。把外殼能導電的用電器的外殼與地線連接,在漏電的情況下,,電流會直接通過地線流入大地而不通過身體,,從而避免發生觸電事故。

  • 保護零線可以理解為就是接地線嗎

    保護零線可以理解為就是接地線嗎

    1,、工作零線與保護零線只有一點連接嗎,?為什么2、保護零線可以理解為接地線嗎?

  • 零線要不要經過漏電保護器,?

    如題,我們這住宅單元,,電表箱中的各戶斷路器為20A的,,每戶有25A的漏電保護器,怎么每次都是底下電表箱的斷路器跳閘,?為什么,?

  • 零線重復接地與保護接地

    零線重復接地與保護接地

    一個低壓系統中,,采用保護接零的用電設備,,此時設備外殼直接接零線,如果主零線較長需重復接地,,那么不就相當于設備外殼又與重復接地體相連,,用電設備又采用了保護接地嗎。這不是有悖同一供電系統中不可有兩種安全接地方式,,請大家不吝解釋 (重發了草圖,,應該比較清楚,很急?。,。。,。?/p>

  • 【網友論】如何從工作零線中接出PE線?

    【網友論】如何從工作零線中接出PE線,?

    其實這個命題不是那么準確。三相四線制配電,,主要是強調的配電線路的形式,,對系統接地形式并沒有很好的體現,而對于探索系統接地(PE線)等設置時,,我們更應該明確的

  • 接地電阻以及工作零線問題。求解

    1.接地電阻不得大于4歐,,不得大于10歐,。難么我如何判定或者計算我的接地電阻在這個范圍內呢!2,,工作零線可以重復接地嗎,?我看書一會可以,一會多不得,換上我理解錯了,,如圖

  • TN-S系統,,工作零線和保護零線連接后,,會有說明影響及后果

    TN-S系統,工作零線和保護零線連接后,,會有說明影響及后果,? 我就是知道,不能連接,,但是連接后會有什么結果,,請大神分析下

  • 三相380V照明系統,無零線,,能否用漏電保護器,?

    如題,這個問題困擾了我好久,,系統通常三相是不平衡的,,燈具接兩根火線,一根地線,。我也查過一些資料,,但是始終沒有一個清晰的答案,哪位高人教教我,?萬分感謝,。

  • 漏電保護器火線和零線接反跳閘嗎

    1、火線與零線接反了有什么危害 如果安裝不注意的話,,火線與零線接反,。這種情況下,火線與零線接反了不會影響到家里的電器的使用,,但對于安全用電來講,,是存在隱患的。主要是一些家電的控制開關是用來控制火線的,,如果插座處的火線與零線接反了的話,,會造成家電的控制開關控制的是零線。

  • 漏電保護器火線和零線接反跳閘嗎?

    1,、火線與零線接反了有什么危害 如果安裝不注意的話,,火線與零線接反,。這種情況下,火線與

  • 當零線和接地線接反時,哪個保護器動作,?

    請問在一個插座中,,當零線和接地線接反時,用戶使用了該插座,,是漏電保護器(只有漏電保護功能)動作,,還是空氣開關(只有短路保護功能)動作,還是漏電保護器,、空氣開關都動作,?

  • 求助:關于三項四線零線斷線保護的問題

    假如三相四線制零線斷線,一般我們是采用接地保護的,但我們能不能用過電壓,,欠電壓保護?因為我認為零線斷線后,會引起三相電壓的突高突低,那么我用過電壓和欠電壓保護托扣進行保護.請教各位這樣行不行.如果行那么整定值應該怎么計算?

  • 請教三相四線制零線斷線保護問題

    假如三相四線制零線斷線,,一般我們是采用接地保護的,但我們能不能用過電壓,,欠電壓保護?因為我認為零線斷線后,會引起三相電壓的突高突低,那么我用過電壓和欠電壓保護托扣進行保護.請教各位這樣行不行.如果行那么整定值應該怎么計算? 謝謝!!!

  • 工作零線問題 !急?。,。∏蟠髠b指教

    控制柜上指示燈壞L1了,,測量兩端沒電,,拆開時,導致電機繼電器啟動造成設備事故,,經研究,,原因為指示燈工作零線串接,共同接地,,在拆掉L1燈零線后,,其他燈通過電機繼啟動繼電器指示燈將電機繼啟動繼電器送電,避開連鎖電路,,導致電機啟動,。1、由于指示燈兩端不帶電,,更換時未拉下總電源,,操作人員是否違章?2、工作零線串接,,是否合理,?廠家未給與明確說明可能造成后果,是否應擔責任,?3,、意外因素導致避開連鎖電路,那么是否可以說系統不完善,?4,、電機啟動指示燈并接在電機繼啟動繼電器上是否合理?求各位高人指點,,小弟剛做幾年電氣,,經驗不豐富,請各位大大賜教,,謝謝了?。?/p>

  • 關于低壓零線的一個問題

    有一條低壓電纜,,原來是用作三相電機的(電纜是三芯,,到配電室有一段距離),現想用作一檢修箱電源(而且需要零線),,該怎么解決這個零線問題呢,,可不可以在就地打接地體做零線呢?請高手賜教,!謝謝,!

  • 如何檢測零線是否為虛接,?

    曾經遇到過這樣一件事,,我們電位買了一套設備自帶一臺配電箱,二次控制電源為220V,,等電源接好以后怎么試接觸器都不吸,,測量熔斷器下側對零線電壓正常,然后花費了好時間才發現是零線接觸不太好,,零線沒有接觸好怎么火線對零線電壓會正常呢,?想請教大家有沒有一種好的方法可以測出來零線有沒有接觸好?

  • 有關相線、負載,、零線的問題

    單相電源220v,,火線對地220v,,零線對地0v,負載在其中起降壓作用嗎,?火線——負載——零線 220v——,?——0v就是想問火線上220v通過負載到零線怎么就0v當然我知道零線和地相連,等電位短路時零線相當于火線,,但正常工作時為什么沒有相當于火線電壓去哪里了,?正常工作時零線為什么是0v,而非220v也許表達不清,、抱歉

  • 燈與插座的零線能共用嗎?

    之前租的房子到期了,,為了上班方便,,我就在公司旁邊新租了一間,上周末剛搬完家,,累得都不想動了,。不過更鬧心的事情還在后面,家里竟然跳閘了,,到處黑漆漆一片,,我折騰了好幾次都不行,可是太晚又找不到電工,,也只能先這樣湊合著了,。 第二天趕緊找電工師傅測完,大罵了我一頓,,說裝修時不注意,現在檢

  • 電機是否可以不要零線???

    我單位的電機是油田抽油機的電機,三相的,是否可以不用零線???因為電機接線盒上,零線接在了接線盒外殼上.????????????

  • 不使用自身零線也可以嗎

    我這家公司有兩個相對獨立的變壓器,,<一個315,一個50KVA>,相隔距離大約五十米,,最近因贈加一個小車間,獨立使用50的不夠,又從大變壓器拉一組線進此車間做一部分電器用,我發現他們小變壓器的零線空著沒進入車間,進車間的零線是和大變壓器的過去零線接在一起,<現車間正常開工>請教各位師傅,象這樣不使用自身零線的接法,對車間電器及變壓器本身和計量電度等方面有沒有影響,有哪些方面的危害因素嗎,是否有允許這樣的接法呢

點擊加載更多

工作零線與保護零線

工作零線與保護零線專題,為您提供工作零線與保護零線相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與工作零線與保護零線 相關的專業交流討論,,更多工作零線與保護零線相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

零線帶電

零線接地線