高鹽廢水蒸發器處理中存在問題以及解決方法一,、
工業廢水蒸發器列管堵塞的原因及解決措施 工業廢水蒸發器列管堵塞是一個常見問題,,其原因復雜多樣,解決措施也需要根據具體情況進行綜合考慮,。以下是對工業廢水蒸發器列管堵塞原因及解
高鹽廢水零排放蒸發器的穩定運行分析一,、
蒸發器,安裝復雜,,能耗高,,一般情況下,,沒有愿意在
高鹽有機廢水處理中蒸發器(2)
公司有一個廢水池的廢水COD很高,,前不久公司剛裝了臺二校蒸發器,不知道對這種COD高的水是否能處理,,有沒有大神告訴我一下,,小弟感激不盡.....
廢水零排放中蒸發器的穩定運行分析
某氯化鈉廢水三效蒸發器的設計特點 某氯化鈉廢水含鹽量約20%,采用
工業廢水有結晶析出蒸發器的探討 結晶過程是一個復雜的傳熱,、傳質過程,。在溶液和晶體并存的懸浮液中,溶液中的溶質分子向晶體轉移(結晶),,同時晶體的分子也在向溶液擴散(溶解),。在未飽和溶液中
實驗室3P系統,工況室內干濕球:7/6,,冷凝器水冷,。,。,。實驗運行一段時間后,壓機整個基本上都結了厚厚的霜,,都快成冰了,。。室內蒸發器從膨脹閥后到整個蒸發器結霜嚴重,。,。。,。我分析著:壓機結霜嚴重,,應該制冷劑加多了,但是膨脹閥后就結霜,,這不又說明制冷劑少了嗎,。。,。有點矛盾,。不明白 為什么?,?,?最后找問題,蒸發器分兩路膨脹閥,,發現其中一路熱力膨脹閥的調節旋桿全開,。,。關小后問題會解決,都不結霜了,。,。。不明白為什么,。,。。,。
冷媒壓縮機經常出現卡死,,抱軸現象,會不會跟這個冷干機的蒸發器或冷凝器的換熱面積,、銅管直徑的大小的有關呢,?比如說,2匹的冷媒壓縮機該配多大的蒸發器或冷凝器,,換熱量是怎么計算的,?求前輩回答一下。
冷庫氟利昂系統單機帶多個蒸發器需要供液怎么處理?是加分液器還是,? [ 本帖最后由 sdcold 于 2012-12-24 15:21 編輯 ]
首先聲明,,本人不是學制冷的,有些問題想請教一下大家流入蒸發器的制冷劑和流出蒸發器的制冷劑除了在壓力溫度以及形態上的變化還有其他的變化沒,,剛流出是溫度大概有多高(如果陳列柜溫度下線設置為2度的話),?剛流出蒸發器的制冷劑能不能再次流入蒸發器?關于這方面的問題有沒有書推薦,,謝謝
請教各位師傅,,某品牌冷凝器的銘牌標注換熱面積是70m那么這個平方數是整個冷凝器的銅管加起來的內壁總和嗎?同樣的問題蒸發器銘牌標注也是這樣的蒸發面積,,也是算銅管的內部空間總和嗎,?
泄漏是冰箱冷柜最常見、最普遍,、最容易發生的故障,。 冰箱冷柜經使用一段時間以后,短則數月,,長則幾年不等,。都會出現制冷效果差,部分或完全不制冷,,壓縮機不停機,,冷凝器發熱不夠或完全不發熱,,壓縮機運轉溫度高得燙手等現象。 斷開壓縮機的工藝管口時,,只有少量或完全無制冷劑噴出,。當出現這些情況時,足以判斷是系統存在泄漏故障,。 而遇到這種情況的我們該選擇哪種維修方式,? ( 1
請教各位師傅,我有一臺滿液式冷凍機,,蒸發器破了一根銅管,,也進水了,水放掉后,,蒸發器里剩余的水能用無水甲醇除水嗎,,可以的話要注意什么細節?
升膜蒸發器主要由蒸發室和分離室組成,。蒸發室內由眾多垂直細長管組成,,管長與管徑比一般取100~150,管徑約25~50mm,。 料液經預熱后從蒸發室底部進入,,料液在管內受管外蒸汽加熱作用迅速汽化,產生二次蒸汽快速上升
為什么蒸發器接口會比冷凝器大呢,,冷凍水冷卻水額定供回溫差都為5℃呀,,求指點
含鹽廢水蒸發器
含鹽廢水蒸發器專題,為您提供含鹽廢水蒸發器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與含鹽廢水蒸發器 相關的專業交流討論,,更多含鹽廢水蒸發器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題