我這邊采購的申菱中央空調螺桿式熱回收風冷熱泵型冷水機組RLSRF550型,,從09年11月開始使用,直到現在六次漏雪種,,是機器本身有故障還是由于使用原因造成的,?已造成蒸發器的銅管破裂,漏水至壓縮機內部,,是否可以維修,,還是必須更換蒸發器,有哪些使用不當可以造成這樣的情況發生,,另外,,如果更換蒸發器的話,大概的費用是多少,?本人非空調專業,,基本一無所知,忘各位高手大俠指導指導,!拜謝先,!
功能:依靠制冷劑液體的蒸發來吸收冷卻介質熱量的換熱設備,它在制冷系統中的任務是對外輸出冷量,。分類: 滿液式蒸發器 干式蒸發器滿液式蒸發器
有一臺水冷式的空調機,,當溫度設低于是21度后,壓縮機一直工作狀態,,大約一小時后就在蒸發器結冰,。制冷效果十分差。檢查判斷管內雪種壓力基本正常,。(與正常使用的其它機器比較交沒有太大差別),,請高手指點。,。
看過余建祖的《換熱器原理與設計》,,但是做一個室內機的設計時,對分路不是特別理解,,尤其是R410a數據資料比較少,,那個熱流密度怎么選取比較合適?我算出來的和實際有50%的誤差,,希望和各位高手討論一下這個問題,。
我們所使用的空調產品,,一般都采用翅片管換熱器作為蒸發器,,在使用一定年限后,,房間空氣中的灰塵就會隨著來流空氣流經蒸發器,部分灰塵顆粒便會黏附在濕潤的蒸發器翅片表面,,久而久之便形成污垢,,這些污垢一是會降低蒸發器性能,影響傳熱和壓降,,同時容易導致滋生細菌,而細菌的滋生和聚集又會產生各種具有黏性的分泌物,,進而導致吸附更多的灰塵,,形成惡性循環,因此空調廠家開發了“蒸發器自潔技術”,。 一,、蒸發器自潔過程 空調室內換熱器自己洗澡分為4個階段:凝露階段、結霜階段,、清潔階段和殺菌階段,,整個過程大約需
請求各位大俠,,哪位知道空調用冷凝器、蒸發器標準,,是不是沒有相關國標啊,。
凈化空調機組中,空調箱內蒸發器結冰的原因有很多種,。 第一種原因:制冷劑不足,。 凈化空調空調箱由于安裝或使用時間較久等原因,會出現制冷劑泄漏或滲漏,。制冷系統內制冷劑減少后,,便造成蒸發壓力過低,導致蒸發器結冰,,結冰的位置一般在蒸發器前部分,。排除方法是先處理好泄漏部位,加足制冷劑,,故障便會排除,。 第二種原因:壓縮機效率低。 壓縮機故障使用時間長久,,壓縮機壓縮效率降低,,或者壓縮機配氣系統損壞,造成壓力過低而結冰,。結冰位置也在蒸發器前部分,,前者補加一些制冷劑,,故障能排除。如果故障依舊,,須更換壓縮機,。 第三種原因:制冷劑偏多。
Cra冷凝器是空調中的主要換熱部件,,即室外熱交換器在制冷時為系統的高壓設備(冷暖熱泵型在制熱狀態時為低壓設備)裝在壓縮機排氣口和節流裝置(毛細管或電子膨脹閥)之間,,由空調壓縮機中排出的高溫高壓氣體,進入冷凝器,,通過銅管和鋁箔片散熱冷卻,,空調器中都裝有軸流式冷卻風扇,采用的是風冷式,,使制冷劑在冷卻凝結過程中,,壓力不變,溫度降低,。由氣體轉化為液體,。/ b& j3 T; g3 J2 c
最近看圖紙時發現,在空調箱回風口處裝有蒸發器,不知道有什么用.
實驗室3P系統,工況室內干濕球:7/6,,冷凝器水冷,。。,。實驗運行一段時間后,,壓機整個基本上都結了厚厚的霜,都快成冰了,。,。室內蒸發器從膨脹閥后到整個蒸發器結霜嚴重。,。,。。我分析著:壓機結霜嚴重,,應該制冷劑加多了,,但是膨脹閥后就結霜,這不又說明制冷劑少了嗎,。,。。有點矛盾,。不明白 為什么,???最后找問題,,蒸發器分兩路膨脹閥,,發現其中一路熱力膨脹閥的調節旋桿全開。,。關小后問題會解決,,都不結霜了。,。,。不明白為什么。,。,。。
冷媒壓縮機經常出現卡死,,抱軸現象,會不會跟這個冷干機的蒸發器或冷凝器的換熱面積,、銅管直徑的大小的有關呢,?比如說,2匹的冷媒壓縮機該配多大的蒸發器或冷凝器,,換熱量是怎么計算的,?求前輩回答一下。
冷庫氟利昂系統單機帶多個蒸發器需要供液怎么處理?是加分液器還是,? [ 本帖最后由 sdcold 于 2012-12-24 15:21 編輯 ]
首先聲明,,本人不是學制冷的,有些問題想請教一下大家流入蒸發器的制冷劑和流出蒸發器的制冷劑除了在壓力溫度以及形態上的變化還有其他的變化沒,,剛流出是溫度大概有多高(如果陳列柜溫度下線設置為2度的話),?剛流出蒸發器的制冷劑能不能再次流入蒸發器?關于這方面的問題有沒有書推薦,,謝謝
升膜蒸發器主要由蒸發室和分離室組成,。蒸發室內由眾多垂直細長管組成,管長與管徑比一般取100~150,,管徑約25~50mm,。 料液經預熱后從蒸發室底部進入,料液在管內受管外蒸汽加熱作用迅速汽化,,產生二次蒸汽快速上升
請教各位師傅,,某品牌冷凝器的銘牌標注換熱面積是70m那么這個平方數是整個冷凝器的銅管加起來的內壁總和嗎?同樣的問題蒸發器銘牌標注也是這樣的蒸發面積,也是算銅管的內部空間總和嗎,?
泄漏是冰箱冷柜最常見,、最普遍、最容易發生的故障,。 冰箱冷柜經使用一段時間以后,,短則數月,長則幾年不等,。都會出現制冷效果差,,部分或完全不制冷,壓縮機不停機,,冷凝器發熱不夠或完全不發熱,,壓縮機運轉溫度高得燙手等現象。 斷開壓縮機的工藝管口時,,只有少量或完全無制冷劑噴出,。當出現這些情況時,足以判斷是系統存在泄漏故障,。 而遇到這種情況的我們該選擇哪種維修方式,? ( 1
請教各位師傅,我有一臺滿液式冷凍機,,蒸發器破了一根銅管,,也進水了,水放掉后,,蒸發器里剩余的水能用無水甲醇除水嗎,,可以的話要注意什么細節?
為什么蒸發器接口會比冷凝器大呢,,冷凍水冷卻水額定供回溫差都為5℃呀,,求指點
水暖空調蒸發器
水暖空調蒸發器專題,為您提供水暖空調蒸發器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與水暖空調蒸發器 相關的專業交流討論,,更多水暖空調蒸發器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題