框架結構梁耗能,,強等常與柱不同。節點核心區隨柱,,分澆需待其初凝,。參見13G101-11《G101系列圖集施工常見問題答疑圖解》2-12014.4.12
本帖最后由 lybtian 于 2017-8-27 01:58 編輯 5層樓民宅,首層3.6米,,2-5樓3.3米8.2米×15.3米,,共12個承臺,柱間距3-5米,,現在有5個承臺發筋為:鋼筋直徑16×6,柱界面400×240,,其余其他發筋為:400×400,,18×8如圖。本來設計是磚混結構,,后因為做了:樁基直徑90cm 深3.5米承臺130×130×40cm,,沒有做條形基礎,故考慮改框架結構,,但是有5個承臺截面與配筋不足,,如何解決?1. 配筋不足通過植筋來滿足,?植入承臺30cm還是植入樁基10cm,,也就是植入50cm?2. 框架柱鋼筋直徑16太小,,直接用直徑22來綁扎,?如何綁扎?3. 樁基與柱子鋼筋偏離200-250mm4. 樁基的鋼筋伸出承臺部分如何處理,?
混凝圖結構剪力墻邊緣構件和框架柱構造 鋼筋選用,,個人覺得挺實用的,試試能不能發上來,。
1 梁端縱向受拉鋼筋的配筋率不宜大于 3%(HRB335 級鋼筋)和 2.6%(HRB400 級鋼筋),。梁端箍筋加密區的箍筋最小直徑應比普通混凝土梁箍筋的最小直徑增大 2mm,。 2 柱的軸壓比限值宜按下列規定采用:不超過 C60 混凝土的柱可與普通混凝土柱相同,C65~C70 混凝土的柱宜比普通混凝土柱減小 0.05,,C75~C80 混凝土的柱宜比普通混凝土柱減小 0.1,。 3 當混凝土強度等級大于 C60 時,柱縱向鋼筋的最小總配筋率應比普通混凝土柱增大 0.1%,。 4 柱加密區的最小配箍特征值宜按下列規定采用,;混凝土強度等級高于 C60 時,箍筋宜采用復合箍,、復合螺旋箍或連續復合矩形螺旋箍,。
小弟初出茅廬,,最近一個工程,框架七層,,八度區,,一級抗震,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,,請問這種情況正常嗎,?是什么原因導致這種情況發生,是模型的問題還是受力的問題,,請問你們有遇到這種情況嗎,?:):)
現在做的一個型鋼混凝土結構,在05SG523圖集中57頁說明:框架柱內型鋼的接頭宜位于框架梁頂面以上1.0~1.3m處?,F(xiàn)在現場施工時由于有基坑支撐的影響,,地下三層型鋼柱接頭位置需要下降,如果接頭位置在框架梁頂面以上500mm左右的位置可行嗎(只是地下三層),?或者采取什么加強措施,。
1,、柱軸壓比,中,、邊柱宜取0.6~0.8,;角柱宜取0.5~0.6。柱截面尺寸主要受軸壓比控制,,設計時宜適當留有余地,;而過小的軸壓比會因截面尺寸過大和最小配筋率的控制而增加混凝土和鋼筋的用量。
PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,,取的是層高,不知大家看法如何,,再有h0如何取值,,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,請指教
有墻肢的框架柱,,墻上有暗柱配筋,,框架柱有框架柱的配筋,如何考慮配筋的方式,?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 編輯 ]
在設計的過程中,,常常遇到如下的問題:為了擴大下面樓層的空間,部分柱子需采用梁上柱,,那么這時托柱梁的計算和構造是按框支梁么,?
最近在廣聯達上輸入一套圖紙,發現一個問題,,圖紙上要求有門窗洞口處兩邊要設構造柱,,但有的洞口一側距離框架柱很近,就100~200mm吧,,這時還有必要設置構造柱嗎,?如果不用設置,那另一側應該要設置嗎,?還是兩側都設置,,距框架柱近的一側把構造柱和框架柱澆筑在一起,?(內墻厚200外墻厚240)請各位高手指點一下,,謝謝了!
一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?
鋼筋混凝土構造要求及框架柱,、剪力墻,、樓面板等節點做法分析
如上圖,小弟所在的設計院做的都是一
本帖最后由 夢幻無極 于 2014-5-11 18:37 編輯 TL,、TZ屬于框架梁,、框架柱嗎 ? 純框架結構,,設滑動支座,。 框架抗震等級二級,TL尺寸200X300箍筋必須為75mm嗎,?(抗規框架梁規定) TZ我們這都做250X250mm,。可是如果按框架柱的話最小要300mm啊,。求高手解惑,??,?,??
框架柱做變截面設計有什么規范要求嗎,?,??一個高層廠房,,首層柱900X900,,C30,所以想做變截面柱子.請問各位有什么看法,!
框架柱構造要求
框架柱構造要求專題,,為您提供框架柱構造要求相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架柱構造要求 相關的專業交流討論,,更多框架柱構造要求相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題