  • IT系統怎么提供單相用電

    IT系統由于沒有中性線,,三相380V怎么變成單相220V的電源,原理不是很清楚 加380/220V的變壓器?原理解釋下,,整個系統從頭到尾都沒有中性線

  • 潛污泵的型號參數和選型

    潛污泵具有占地面積小、安裝維修方便,、連續工作時間長等優點,。因此,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用,。潛污泵由以前的單純輸送清水,,到現在可以輸送各種生活污水、工業廢水,、建筑工地排水等,。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A。這款設備是德國生產的產品,,相比較市場上的同類產品,,它有著自己獨特的優勢。 1,、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術,。它具有密封效果好、使用壽命長,、產品結合面精度高的優點,。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高,。 2,、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,,帶雙重密封的水泵,。 3、高流量(14m),、大揚程(9.5m3/h),,自帶浮子開關,,通電即可實現自動抽水。水位達到20cm時,,設備自動啟動,,低于5cm時會自動停止。 4,、不銹鋼潛水泵,,高端大氣,耐腐蝕且經久耐用,。電機熱過載保護,,有效保護電機過熱的情況。<

  • 請教個問題,關于三相單相的,。

    請教個問題,,電箱一個三相的出線回路如果只接了一個單相的設備,計算電壓降是按單相還是三相,。還有是怎么接的,,剩下的兩條相線放著不用嗎。

  • 關于單相負載功率的不解

    在單相負載兩端并聯單相負載,會造成每一負載功率降低,這是我們在生活中見到的現象,比如一插座板已經插有一臺燈,這時再插上一220V單相設備,會發現臺燈變暗. 但是從理論上怎么講不通啊,根據功率公式P=U2/R,電壓不變為相電?應該功率不變啊?問題出在什么地方呢?盼賜教

  • 潛污泵噪音如何界定超標,?

    珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,發出較大噪音,,在二樓電梯間前室也聽得到,,特別夜深時很刻骨銘心。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,,說沒有超標。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施,。臥室,、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),夜間允許噪聲級為40dB(A聲級),。外)還有沒有噪音是否超標的規定,什么規定,。是否超標,?如何解決,謝謝,。

  • 關于單相負荷等效的討論

    08年第一天下午專業考試第6題:已知某三相四線380/220V配電箱接有如下負荷:三相10KW,,A相0.6KW,,B相0.2KW,C相0.8KW,,試用簡化法求出該配電箱的等效三相負荷為下面那一項,? A 2.4KW B 10KW C 11.6KW D 12.4KW 請教高人解答?

  • 單相計量模塊原理及說明

    單相計量模塊一般用來計量50或60Hz的工頻交流電,,最通用的計量芯片當屬美國AD公司的ADI7755ASS,;其工作原理圖如下:這張原理圖在10年錢,價值超過10萬元,;用這張原理圖生產的單相電能表超過1千萬只,,可謂一個劃時代的產物。現在有機會將他公布出來供大家學習參考,!有興趣的朋友可以登錄此鏈接查看相關計量模塊http://www.webaic.com/ProductList.aspx?ClassID=13或者登陸該公司主頁進行產品查詢:http://www.webaic.com也可致電郭先生:18820258384 或加QQ:361651606

  • 壓降是按三相還是單相來算???

    路燈照明配電箱進線是三相五線YJV-5x10,照明回路平均分配到三相上,2kW一個回路(8個燈),,請問這個單相的回路壓降怎么計算,?我師傅說可以按三相計算

  • 怎樣能生成模擬單相5A電流

    單位生產低壓電容柜,需要做一臺試驗臺,,對電容柜做出廠試驗,。需要一個模擬單相5A電流供至控制器。請教各位專家,,怎樣用調壓器加什么元件可實現這樣的功能,!另對調壓器的容量有何要求!,!請指教?。?/p>

  • 潛污泵以及曝氣風機選型問題

    現在接到一個醫院污水處理設備工程,,甲方土建已經做完,,我們是按圖紙上出的設備采購,但不知道這些設備在實際工作中能否達到預期效果,,本人不會設計,,希望老鳥給個建議,我可以給圖紙

  • 單相110V的設備電壓如何取得,?

    最近本人負責一個改造廠房的項目,美國公司提出廠房內的部分新增設備規格是單相110V,20A,。據本人了解,,這個廠房在二樓設置有變配電房,其中有一臺現成的500kVA的10/0.2kV的干式變壓器,??墒窃瓘S房電氣負責人告訴我這臺低壓側為3相200V的變壓器分出來單相電壓是100V的,恐怕無法滿足110V的要求,。請教論壇各位高手,,如此來我怎么做才能得到單相110V的電壓呢,再增加一臺單相變壓器么,? 三相200V為什么對應的是單相100V而不是110V?

  • 關于單相負荷和相間負荷的解釋

    各位大牛,,在進行供配電設計進行負荷計算的時候,因為有單相設備用電比如辦公室照明,、插座,、空調插座等,因此要進行單相負荷等效為三相負荷,,但是其中有兩種情況,,一種是單相負荷一種是相間負荷,想請教這兩個概念是什么意思并且能不能舉例說明,?,?

  • 潛污泵排出管共用排出管的問題

    原設計地下室有2個集水坑的潛污泵排出管共管排出,大部分是一坑一管?,F在施工單位實際是有5個集水坑(有消防電梯排水泵,、車庫排水泵)共一根排出管,基本上設計選型是65WQ40-15-4的潛污泵,,5個合一的總管也就DN80的鍍鋅鋼管,。這樣可行否?不妥的話,,不妥之處在哪,? 在此先謝謝各位了!

  • 什么原因連續燒毀潛污泵電機

    近來遇到一個現場情況如下:5,。5KW電機,,額定電流11-14A左右,配備了如下保護:D25A的空開(帶漏電保護),,25A的交流接觸器,,14-18A的熱繼電器,還有斷相保護器(具體型號不清楚了,,是那種類似電機保護器的),,近來連續燒毀兩臺電機,一臺是三相全部燒毀,,另一臺是一相燒毀,,控制柜到現場大概有7-8米,電纜是4平方的,,經過測量電纜沒有問題,,絕緣良好,連接也正常,,現在有點奇怪,,是什么原因連續燒毀的兩臺電機呢,并且保護沒有啟到保護作用,,現場還進行了電器測量,,先斷電測量空開,接觸器,,熱計都沒有發現有接觸不良,,斷相等問題,在通電測量發現也基本正常,,測量熱繼電器下口電壓在400V左右,,現場我懷疑可能是虛接但是沒有發現有這種情況,現在我只能懷疑是水泵和電纜的接線虛接(電纜是硬銅線,,水泵電纜是軟銅線),,水泵電機質量不合格。另外現場用戶的工程師也沒有找到問題,,請大家多加研究,,解決這個問題啊,?謝謝了,,

  • [新手系列]單相負荷的疑惑

    在低壓配電中,確定設備容量時,,有一條是“單相負荷應均勻分配到三相上,,………當單相負荷全部為線間負荷(接在線電壓上)時,Pe = √3 Pe1+(3-√3) Pe2疑惑:單相負荷為何會接線電壓上,?線電壓不是380伏嗎,?接在線電壓上怎么是單相負荷?

  • 單相和三相的功率怎么算電流

    各位工程師,,我對電氣是菜鳥,,單相和三相的功率怎么算電流?比如單相1000W=?安,、三相1000W=,?安。懇請各位工程師給個意見。

  • 關于地下車庫的排水潛污泵!,!

    地下車庫如果有衛生間的話,,就必須采用潛污泵進行提升,請問大家的是:污水坑一般在大便器下,,那么,,污水坑與大便器之間是怎么連接的呢?總不可能是直接通入坑中的吧,?請指點,,謝謝

  • 請教單相分路并聯了怎么辦,?

    我單位有一個大燈箱,,原設計施工時采用單相分3路供電,20A的微斷開關,,2.5的線,,每路實測電流約4A;前幾天不知為何其中兩路在燈箱內并聯了,,目前出現這兩路都跳閘現象,,請教(跳閘)這是為何?因燈箱內不易進人檢查,,能否將這兩路出線并接到一個開關上,?或其他方法?急,!謝了,!

  • 為什么三相進戶的計算電流比單相小呢,?

    比如20kw,,三相的話是這樣:20/0.38/1.732/0.85=35.75,單相:20/0.22/0.85=106.950.38/1.732=0.22,,那三相的話,,每一相的電流是多少呢 ?