有兩個問題請網友討論:1,、如果已知市政給水的水管管徑和靜水壓和需要的用水量這些條件,,需要在市政給水的水管上開支管,,那么這個開支管的管徑如何求解呢,,是否有什么公式和算法,?2、如果已知給水管的管徑和靜水壓,,那么給水管如果開口的話,,流量是多少,是否有什么公式和算法,?
一棟5層辦公樓,建筑面積4000平方,,高度18米,,室內消防用水量為15L/S,室外消防用水量為25L/S,。由于建筑先天問題和規劃用地問題,,不能設置高位水箱、水池和泵房,,建筑周圍有一路市政管網,,管徑100,壓力0.3MP,,僅靠市政用水能否滿足室內,、室外消防用水量的要求?如果不能滿足要求,,能否增設管道加壓泵等設施,?市政管網流量如何確定?
如題,我發現有的設計院單獨把高層住宅的地下車庫的消火栓用水由市政管道引出(加倒流防止器),,這樣就避免了靜水壓超過100米時應采取分區給水系統的麻煩(樓一般高30層,,設屋頂水箱),這樣做有依據嗎?我總覺得高層建筑是一個整體,,不能把地下層和裙樓分成另外一個系統去套低規,,但又找不到合理的依據,請大家指點一下
8.6.1 符合下列規定之一的,,應設置消防水池:1 當生產,、生活用水量達到最大時,市政給水管道,、進水管或天然水源不能滿足室內外消防用水量;2 市政給水管道為枝狀或只有1 條進水管,,且室內外消防用水量之和大于25L/s,。
有個問題請教一下大家,市政供水壓力0.35MP,,可不可以供到八層及天面的消防水池用水,?如果要增壓,在首層哪如何添加增壓設備,?需不需要生活水池,?如何計算供水壓力?
隨著改革開放進一步深入,,城鎮土地加急緊張,,土地寸土寸金。中小企業在城鎮無立錐之地,,大部分企業遠離城鎮到較偏遠地區投資發展,,在遠離市政自來水管網地區如何解決建筑物消防用水的問題迎面而來。根據《建筑設計防火規范》(GB50016-2006)8.1.2條明確規定在城市居住區,、工廠,、倉庫的規劃和建筑設計時,必須同時設計消防給水系統,。(包括室內外消防給水系統)設計案例:某廠區由廠房,、倉庫、辦公樓,、宿舍等組成,。遠離市區,無市政給水管網,。生產生活用水由自備深井水供給,,按規范要求本小區需要配備室內
天津市政給水管接小區園林養護用水,如果是DN20一般每小時供水量是多少,? 另有負責配套的人員可以幫我咨詢一下,,可以申請大管徑如DN40、DN50或者多申請幾塊表
在一個廠區的大門口有一市政消火栓,廠區也在150m的范圍內,但廠區室外消防用水量有30L/s,現在應該還是要做室外消火栓的,那消防用水量是不是可以減少了,減去市政消火栓的15L/s,但規范好象沒有依據,我覺得不行,大家的想法呢?
如題,,廠區周圍沒有市政管道,,采用深水井+水塔聯合供水,現在有點糊涂了,,這樣的供水水塔容量怎樣確定,?如果按消防水池,應該儲存火災延續時間內的消防用水量,;如果按高位水箱,,儲存10min的消防水量即可。水塔的高度是否應該滿足最不利點壓力要求確定,?
小區內有兩路市政進水的話,消防水池的水量是不是就不用考慮室外消防用水量了,。 之前做項目一般還會考慮室外消防用水量,,換工作以后這里的專業負責人說不用考慮,雖然說有消防水車,,但是消防水車能在滅火的時候完全有用么,?
如題,。建筑的室外消防用水量15L/s,室內消火栓10L/s,。部分設置了噴淋,,按中危I,噴淋用水量21L/s,。只有一根DN150的市政給水管,。 室內外消防設計流量46L/s,,市政給水管的流量應該是不夠的,得設消防水池,。疑問是市政給水管的流量夠室外消防設計流量嗎,?換言之,消防水池需不需要儲存室外消防用水量,?
一學校,,市政管道水壓不足10m,室外消防由一套泵加壓供水,,校區最不利建筑室外消火栓用水量30L/S; 室內消火栓用水量30L/S--2h; 自噴用水量30L/S--1h; 那么室外消防泵應該多大流量,,消防水池容積應該多大?各位大俠,,請教
各位大俠,,請問室外給排水管道一般都選用什么管材,各種管材的最大承壓能力是多少,?管網的壓力超過多少時要設減壓閥,?制約管網壓力的瓶頸是什么,? 大家討論
如果你是高手,,這里需要你,,如果你是新人,這里歡迎你,!我建了個新群,,因為我之前加了很多群,都沒加入進去,,要不就是太冷清,。我想我會盡量做好的。還希望大家多多支持,。做市政電氣剛滿一年,,希望能認識到更多志同道合的朋友,一道來討論和學習,,共同進步,。眾人拾材火焰高,這樣我們設計時碰到問題就很方便地解決了,。QQ群 26200748,。請注明 市政電氣!不喜勿入,![ 本帖最后由 qjundream 于 2011-4-28 17:27 編輯 ]
各位前輩:最近下了鴻業市政管線7.0,,試用次數用完之后,,重裝了軟件,發現需要提交申請后才能繼續試用,,請問各位前輩高手,,有沒有什么辦法可以讓我在不提交申請、不重做系統的情況下可以繼續試用此軟件???或者各位有什么好的方法能讓我用上這個軟件,請給個詳細一點的說明,。還有就是我現在是給排水專業大三學生,,這個階段,有購買軟件的必要嗎,?
我問過這里的人,,說是10米水柱,可是基本上七層的住宅都是由市政直接供水的,,所以我覺得應該不止10米,,是這樣嗎?還有就是想問下每戶都是單獨一根水管供水的,,這樣的供水方式有什么叫法嗎,?我記得以前老師說過這種方式好像不太好,是這樣嗎,?
水體景觀噴泉,,能采用市政用水嗎?如果采用的話是不是必須設計水體的循環利用系統,?不可能讓水體景觀排放后直接浪費掉排走吧,!水體景觀噴泉都包括哪些部分啊,?就是它的全套系統的組成,。
06MS201-3檢查井工程數量表中,檢查井蓋板數量顯示的是“見蓋板圖”,,該圖集上找不到,,請問這個蓋板圖在哪里?剛接觸市政這塊的東西,,還望各位不吝賜教?。?/p>
原來給排水規范里的用水點處的供水壓力宜大于0.2MPA的做減壓,,現在節用規范都改為應了,,那是不是應該以節水規范為準呢。還有個問題是,,怎么計算用水點的供水壓力