  • 關于生活用水水箱的選用

    請教各位大俠一個問題:現在正在做一個酒店,地下三層,上部16層,,地下一層到地上三層為商場,,算出最高日生活用水量為345.82立方米(都是按照最大用水定額算出來的),最大時用水量為52.85立方米,。按照規范規定:貯水池(箱)的有效容積應按進量與用水量變化曲線經計算確定,;當資料不足時,宜按最高日用水量的20%~50%確定,。如果按照20%~50%確定我的水箱就要選用70~173立方米容積的水箱了,,請問這樣選出來的是否太大了?這樣選正確嗎,?(水箱設在負三層),。先謝謝各位拉!??!

  • 生活用水定額編制技術導則

    想找用水定額的 搜到這個 花了5個土木幣買了 發現并沒有用。,。,。發給大家參考下吧 別買了

  • 關于城市生活用水量的計算

    關于城市生活用水量的計算公式:在給水工程教材上是:Q=(1.15~1.25)(Q1+Q2+Q3+Q4)而在注冊考試復習教材上是:Q=(1.15~1.25)(Q1+Q2+Q3)+(1+a)Q4請教各位大師應以何為準進行計算。

  • 生活用水和消防用水的問題,?

    具體挺難表示清楚,我就分兩種描述:前提:一幢或幾幢多層建筑,,一根給水干管進入1.給水干管近來后,,分成消防一根支管和生活給水一根支管,然后再分別接入進戶管2.給水干管近來后,,不分消防和生活,,就按順序接入進戶管我通常是第一種,但有時候感覺特是浪費管材,,又管子饒來饒去的特復雜,,但是我考慮1:消防管時刻充滿水,所以消防支管前須裝止回閥,,2.因為需要水泵結合器,,如果合用那發生火災時會不會水龍頭無法承壓呢,或是萬一水龍頭沒有關好,,那會不會水泵結合器無法達到效果呢,?

  • 食堂用水屬于生產還是生活用水???

    我們公司的宿舍和生產用水已經分開,但小弟不知道食堂該屬于哪部分,請各位高手指點;還有辦公樓和車間內的衛生用水算什么水?小弟很急!!!

  • 生活用水怎么確定需要二次供水,?

    比如說在地下室從市政引來DN50管道供水壓力是0.4MPa的供水源,,而用水地點是在12層的公共衛生間,,那要怎么計算垂直高度的壓力損失,跟管道直徑有關系嗎,?還有衛生器具(比如說洗臉盆的供水壓力)要滿足多大的給水壓力,。望指點一下,先謝謝了,!

  • 關于生活用水處理廠投資

    有一個水質較好的水庫,,目前居民從水庫取水經簡單的過濾,消毒作為生活用水,,現在為改善居民生活用水質量,要在水庫旁建一個日處理能力為5000噸左右的小型水廠,,什么處理工藝經濟實用,,投資大概多少 ? 日處理能力2500噸投資又是多少呢 ,?

  • 網點生活用水量如何計算

    整個園區生活用水量計算,,住宅部分按人數、用水定額計算,;道路,、綠化等按面積計算;住宅下面的網點該如何計算生活用水量,,能按商場的用水定額嗎,?

  • 城市高樓生活用水供水設備

        無負壓供水設備是為解決高層住戶生活用水問題的設備,通過在市政管網或者自打井或水池等基礎上實現加壓供水,,也稱二次供水設備,。     無負壓供水設備主要是由智能控制柜(ABB變頻器,空開,,電源,,斷路器,PLC,、顯示屏等),,無負壓罐,水泵機組,,氣壓罐以及各種零部件(軟接,,法蘭,碟閥,,管道,,彎頭,封頭等)組成,。     城市高樓生活用水供水設備-無負壓供水設備特點:     1,、基建成本少,。不需要建設水塔、水池等就能實現供水,。     2,、水壓穩定:實時通過傳感器檢測出口壓力,利用變頻控制,,保證出水壓力恒定,。     3、安裝簡便,,占地面積小,。不需要水塔、水池等設施且集裝成成套設備,,占地縮小很多,。   &

  • 居住區生活用水定額計算

    居住區給水設計用水量,應根據下列用水量確定: 1.居住區的居民生活用水置,,應按居住區人口和下表“住宅最髙日生活用水定額及小時變化系數”的參數經計算確定,。 2.居住區內的公共建筑用水量,應按其使用性質,、規模,、采用下表“集體宿舍、旅館和公共建筑生活用水定額及小時變化系數”的參數經計算確定,。

  • 生活用水的定額是不是包括熱水定額?

    問個給排水的問題,,生活用水的定額是不是包括熱水定額,,計算生活用水量的生活是不是要減去熱水用水量?如果冷熱水分開設置的話,?我做暖通的,,單位要兼職做下給排水。

  • 生活用水與消防用水是分是合,?

    規范要求生活用水應與消防用水分在兩個水箱中,但如果分開,,消防水箱里的水由于得不到循環,,時間長了會造成水變質。如果將生活用水與消防用水合用,,如果消防用水量比生活用水量大得多,,那也會造成由于水循環時間太長使水體變質。請問各位同行該怎樣解決,。

  • 工業及城市生活用水定額編制的探討

    有關工業及城市生活用水定額編制的探討

  • 怎樣確定生活用水泵的流量和揚挰

    我是做泵的,,一般選泵需要水泵的流量和揚程,,但有時別人會說有一個樓,大約50戶,,樓高30米,,怎樣確定水泵的流量和揚程?我也查過給排水設計手冊,,知道一些參數,,如噴頭的額定流量是0.15L/S,但不知怎樣用這些參數估算水泵參數,?請賜教

  • 生活用水問題==>洗澡時冷時熱?

    在生活中,人們洗澡時會遇到這種問題:關上噴頭往身上涂完沐浴乳后再打開就是冷水...,更有甚者洗著洗著水就變涼了,夏天還好,假如是冬天呢......主要是無法保證恒壓,我們?nèi)绻顾畨罕3忠欢ň涂梢越鉀Q問題了.我們現在采用水泵和變頻器結合的方案,利用變頻器控制頻率使水泵轉速在不斷變化,從而保持管內水壓.通過水壓傳感器感測管內壓力,當水壓達到設定值穩定后停車(可以節能哦),一旦由傳感器探測到水壓下降到一定值(比如設定值的80%)時,變頻器輸出類比連續信號(DC:0~10V)給專用變頻器.變頻器再根據(0~10V)的變化而改變變頻器(0~60HZ)馬達泵浦隨頻率的變化而改變轉速以達到恒壓.還可以實現緩啟動緩蚛?我們現在有此類產品,有疑問或需要的可與我聯系.021-54136101-1613310065537

  • 住宅日生活用水定額的取值?

    GB 50015-2003建筑給水排水設計規范給的范圍是,,普通二型住宅130~300,,而GB/T 50331-2002城市居民生活用水量標準,城市居民生活用水量標準(三區)為120~180,。做設計的同行一般取的多少?有沒有已入住大部分業主的小區的統計數據,?

  • 求助深井水供生活用水的形式

    主要有幾個疑問:1,、如果是單井的話,深井泵需設備用嗎,?2,、系統的供水形式怎么確定,不設水塔也不設屋頂水箱,。 A 深井泵-氣壓罐-用水點 深井泵靠氣壓罐的電接點壓力表控制啟停 B 深井泵-儲水池-變頻泵+氣壓罐-用水點 深井泵靠儲水池的液位計控制啟停 我想到的就是這兩種,,用哪種比較好,還有沒有更好的呢,。另深井泵能否設變頻3,、關于深井泵怎么設置,知道得不多,。比如說井應該打多深,,出水量如何,動水位是怎樣的,,水泵應該下到多少米等謝謝同行指點,。

  • 請教-暖通生活用水需熱量估算

    現需供生活熱水,1洗澡2洗衣洗澡:學校有100個噴頭供學生洗澡,,每天開3小時,。請問1個噴頭每小時所消耗熱量為多少,功率為多少,?洗衣服:這個也只能估算,。該學校有2500人,,以前用的是2噸的熱水鍋爐供生活用水,現在想用燃氣鍋爐替換,。還請高手給寫點意見,。、謝謝,。

  • 消防用水和生活用水室外管道能合用么

    消防用水和生活用水室外管道能合用么,?對于合用的設計,消防大隊沒有意見,,自來水公司沒有意見,,但審圖單位卻說不行。他說生活用水量小,,生活和消防的水表應分開設置,,否則小水量用大水表會導致計量不準,不知道他這種說法有沒有道理,,貌似沒有規范規定吧

  • 酒店生活用水深度處理設備的價格

    有大蝦知道砂濾罐,、活性炭過濾罐、精濾罐,、樹脂離子交換罐,、紫外線殺毒這一套過濾消毒殺菌系統要多少錢嗎?主要用于酒店水質的深度處理,,所有設備都要有2個罐子,,且包括所有控制設備。