請問各位大大,,空調冷凍水的供水立管可以同時一部分上送一部分下送嗎?比如說,,我的主管從三層接入立管,,然后立管一路向上送四樓,,一路向下送二樓,小弟以前從沒有看到過這種做法,,不知道是不是可行,?還望大師們指點!不甚感激,!
我目前正做北京一個項目,,里面有注射用水。制水間在二層,,供一二層注射水點使用,。我計算了一下,循環泵的壓力為0.60MPa,,這樣會造成起點的幾個注射水點壓力過大,,用水時噴濺厲害。那么應該如何解決,,我不清楚是否可以在出口處增加減壓閥,?望高人指點,。
水系統的流速怎么確定的,?有什么規定么,?標準之類的啊,?
大家好,,請教一個問題,一個別墅用的風冷變頻熱泵中央空調(水系統)我想請問需要哪些空調配件,,第一次接觸,,比如水泵還有什么我都不太清楚了,希望大家幫?/p>
同程式系統的優點:系統的水力穩定性好,,各設備間的水量分配均衡,,調節方便。
有一中型集中空調冷凍水系統,,在本系統的最高處總是集氣,,此系統干管管徑為DN200。我的問題有兩個:1.我想在系統最高出安裝一自動排氣閥,??墒钦l能告訴我有沒有關于自動排氣閥選擇安裝的計算方法嗎(選擇管徑為多大的排氣閥)?2.除了安裝自動排氣閥外,,還有沒有其它比較好的措施呢,?
在空調水系統中,由于各種平衡閥和電動閥的作用,,因此不需要做水力平衡計算,,一般的小系統鋪異程合適。但在實際設計中,,系統大到那種程度時才適合做同程,?望有經驗的高手指點,
遇到一個系統,請教下正確與否.空調水系統,機房內兩臺水機,三臺定頻泵,兩用一備;末段是空調器跟板式換熱器,空調器是夏季使用了,冬季就關了,換熱器是一年四季都使用的,是給工藝的冷卻水換熱的.換熱器的流量與空調器流量相比很小的,大約只有空調器的30%.想請教下,這個系統夏季沒問題的,但到了冬季關掉空調器后,機房就一臺主機在部分負荷下運行,由于沒有了空調器極其閥門阻力,系統的阻力小了很多,再加上換熱器流量很小,冬夏都是這臺泵,這樣用合適嗎,會不會出什么問題啊!!!!尋求解決方案,多謝,多謝.....
最近手上有一個水系統的設計,共三層,一層600平方,約20只風盤,二,三層相同,各1200平方,各約40只風盤,做水系統時,因建筑不規則無法采用供回水立管各一端來做水平同程,請教各位水系統前輩:1. 這樣的系統做異程系統可以嗎,我想在每層的水平管路中用幾組閥門來調節2. 做安裝的人想用一個開式水箱來代替集水器和膨脹水箱的功能,主機出水后先進水箱,在用水泵打入樓層,回水的時候經過水箱再進主機,我沒見過這種做法,但是安裝的人說這么做過,效果很好,請問這種做法可行嗎.請問水箱的體積如何確定???謝謝
請教各位大蝦,,在四管制水系統中,,末端是采用普通風機盤管+進出水三通閥還是四管制風機盤管(冷熱水盤管分開)各有什么優缺點?希望大家積極討論,,給小弟一點幫助,,謝謝
在設計一個項目,,單層面積大概1萬個平方,只做地下室地下商場,,地上一層(裙樓),。一層總體來說是連通的。拿地下室來說都是地下室做一個系統的話,,系統感覺太大太長了,,如果分成小塊,好像平衡起來比較麻煩,。請教各位~~?。〉降啄菢幼霰容^合適,?,?都是風盤作為室內機,新風按防火分區單獨設置,,不考慮跨越防火分區設置新風,。
油氣水系統的運行與故障處理
1,,三通,DN50分成兩支,,一支DN40,一支DN20,,計算局部阻力時,,應考慮三通因素,但是否考慮變徑因素,?(DN50變DN40,,DN50變DN20);2,,有些閥門,,管件的局部阻力系數很難定,《簡明空調設計》,,《明用空調設計》,,鴻業軟件,很多書,所列出的局阻系數不同,,而且很不同,,怎樣定好?
請教個問題:水管水利計算是提取末端開始算的(鴻業軟件等軟件也是),。1,,當主機制冷量小于末端制冷量和的時候(舒適性空調經常遇到),水泵如何選型,,水管如何配置,? 如果水泵按主機流量來配置,這樣畫管道的時候,,就會出現末端匯合的主管,,比主機出來的主管道大。 如果水泵按末端流量來配置,,這樣水泵流量大于主機流量,,主機會報警。 2,,當主機制冷量大于末端制冷量合的時候(潔凈工藝空調經常遇到),,水泵如何選型,水管如何配置,? 如果水泵按主機流量來配置,,這樣畫管道的時候,就會出現末端匯合的主管,,比主機出來的主管道小,。 如果水泵按末端流量來配置,這樣水泵流量小于主機流量,,主機會報警,。到底水系統水管管徑及水泵如何去選型啊,?,?有沒有哪本書討論過這個問題啊,?,?每次都很糾結
想請教一下,如果水系統采用8度溫差的系統,,對于末端風機盤管和風柜的制冷量有什么影響,?一般的5度溫差設備可以使用嗎?還是要廠家有專門針對大溫差的末端設備,?設計的時候如何進行設備選型???
風機盤管是重要的空調末端產品之一,現在支持走氟和走水的,,一般走水比較環保還節能,。所以我們江蘇森泰環境在這方面還是比較先進可靠的,走水為你考慮,! 風機盤管水系統的調節方式 風機盤管一般均采用個別的水量調節閥,,和空調機組中表冷器的水量調節一樣*當在進入盤,管處設置二通閥調節進入盤管水量時,,則系統水量改變,,當設有盤管旁通分路及出口三通明時,則進入盤管流量雖改變而系統水量不變: 對于風機盤管無局部水量調節裝置時,,則可采用按朗向分區的區域控制方式,,就如我們公司網站的產品介紹或者樣冊上來說,在各區回水管上裝有三通閥(Mv,,),,根據室溫控制器調節進入盤管的水量,這對總的系統來說水量不變,,故稱為定水量方式,。
第一次做項目,一個17層的大樓,,風機盤管系統,,請問冷卻水系統水管規格和水力計算怎么算。用比摩阻法還是流速法,。1,、是施工圖精確計算,不是估算,,選管子的時候按什么選,。我看說按200-300Pa/m算,有說按1-2m/s算,,有說按10-80Pa/m算,,請問總立管、每層支管都是按什么算的2,、查設計手冊或規范的話在關于推薦的經濟取值哪里查,以那本為準
我現在遇到了一個甲方,要求把中央空調系統和地暖系統共用水系統,。我個人感覺這樣做有問題,,但是又找不到具體的依據,希望各位前輩能給詳細的解釋下。