亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 潛污泵的型號參數和選型

    潛污泵具有占地面積小,、安裝維修方便,、連續工作時間長等優點,。因此,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用,。潛污泵由以前的單純輸送清水,,到現在可以輸送各種生活污水、工業廢水,、建筑工地排水等,。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A。這款設備是德國生產的產品,,相比較市場上的同類產品,,它有著自己獨特的優勢。 1,、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術,。它具有密封效果好、使用壽命長,、產品結合面精度高的優點,。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高,。 2,、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,,帶雙重密封的水泵,。 3、高流量(14m),、大揚程(9.5m3/h),,自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水,。水位達到20cm時,,設備自動啟動,低于5cm時會自動停止,。 4,、不銹鋼潛水泵,高端大氣,,耐腐蝕且經久耐用,。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況。<

  • 潛污泵噪音如何界定超標?

    珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,,發出較大噪音,,在二樓電梯間前室也聽得到,特別夜深時很刻骨銘心,。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,說沒有超標,。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施,。臥室、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),,夜間允許噪聲級為40dB(A聲級),。外)還有沒有噪音是否超標的規定,什么規定,。是否超標,?如何解決,謝謝,。

  • 是管道泵好還是臥式泵好?

    最近有點煩,,空調水泵是選管道泵好,,還是選臥式離心泵好?以前我都是用臥式離心泵,,總感覺它穩當,,但看別人好多都選管道泵,占地又少,,接管也方便,,心動了,也煩了,,不知道咋辦了,。請各位大俠支招,并分大流量和小流量解釋,。先謝謝了,。

  • 潛污泵以及曝氣風機選型問題

    現在接到一個醫院污水處理設備工程,甲方土建已經做完,,我們是按圖紙上出的設備采購,,但不知道這些設備在實際工作中能否達到預期效果,本人不會設計,希望老鳥給個建議,,我可以給圖紙

  • 臥式風機盤管的選購需求

    臥式風機盤管顧名思議便是空調系統末端的一種裝置,,在外國進行生產產生,當下已經得到了廣泛的發展同應用,,而且目前已經熱靡于全球,,幾乎每一款空調在進行制作的過程當中都少不了對于臥式風機盤管進行著安裝同使用,而且當下它的技術也已經到達了一定的領先水平,,而在國家對于人們影響比較大的當屬德州金力特空調有限公司的臥式風機盤管,。為什么這么說呢?有哪些優點呢?下文中總述一下: 在對于臥式風機盤管進行安裝時,,往往由于它的體型比較小,,所以安裝時占地面積比較小,所以不論是布置還是進行安裝時都是比較方便的,;同樣在對它進行控制時往往也是比較靈活的,,擁有著無可比擬的優越性同可靈活性,能夠對于不同房間里的溫度進行著調節,,所以對于它的開啟同停止均是十分有效的,;而且對于它進行操作時往往是進行系統分區的,所以擁有著簡單的分區域系統,,所以才會有如此多的人會青睞著臥式風機盤管,。

  • 潛污泵排出管共用排出管的問題

    原設計地下室有2個集水坑的潛污泵排出管共管排出,大部分是一坑一管?,F(xiàn)在施工單位實際是有5個集水坑(有消防電梯排水泵,、車庫排水泵)共一根排出管,基本上設計選型是65WQ40-15-4的潛污泵,,5個合一的總管也就DN80的鍍鋅鋼管,。這樣可行否?不妥的話,,不妥之處在哪,? 在此先謝謝各位了!

  • 臥式儲罐的消防設計問題

    對于小于200m?的臥式儲罐,,我查了很多規范都是設置移動式泡沫系統,,現在有一下幾個問題: 1、對于臥式儲罐的移動式泡沫計算,,要參考泡沫新規這條來計算流量嗎,,這個保護面積太大,計算出的流量很大合理嗎,,可否通過在罐區加隔堤來減少計算流量 2,、計算出來的移動式泡沫的水量要加到消防水池里面嗎?流量要加到消防泵嗎?還是不管水量和 流量,,由消防車提供,,我們只設計泡沫儲罐?

  • 什么原因連續燒毀潛污泵電機

    近來遇到一個現場情況如下:5,。5KW電機,,額定電流11-14A左右,配備了如下保護:D25A的空開(帶漏電保護),,25A的交流接觸器,14-18A的熱繼電器,,還有斷相保護器(具體型號不清楚了,,是那種類似電機保護器的),近來連續燒毀兩臺電機,,一臺是三相全部燒毀,,另一臺是一相燒毀,控制柜到現場大概有7-8米,,電纜是4平方的,,經過測量電纜沒有問題,絕緣良好,,連接也正常,,現在有點奇怪,是什么原因連續燒毀的兩臺電機呢,,并且保護沒有啟到保護作用,,現場還進行了電器測量,先斷電測量空開,,接觸器,,熱計都沒有發現有接觸不良,斷相等問題,,在通電測量發現也基本正常,,測量熱繼電器下口電壓在400V左右,現場我懷疑可能是虛接但是沒有發現有這種情況,,現在我只能懷疑是水泵和電纜的接線虛接(電纜是硬銅線,,水泵電纜是軟銅線),水泵電機質量不合格,。另外現場用戶的工程師也沒有找到問題,,請大家多加研究,解決這個問題???謝謝了,

  • 消防使用臥式水泵的人還有嗎,?

    作設計好幾年了,,消防水泵一直用的是立式多級消防泵居多,可能是設計慣性了,,一直沒有用過和了解過臥式消防泵的情況,,這里提一下,看看還有多少水友在使用,,以及這個臥式水泵有什么優點,。

  • JBT4731-2005鋼制臥式容器

    JBT4731-2005鋼制臥式容器

    JBT4731-2005鋼制臥式容器

  • 臥式泵都需要充水設備嗎

    在輸水輸水建筑物叢書《泵站》152頁中講到,,臥式泵葉輪高于進水池水位時,需要增加充水設備,。葉輪如不淹沒,,起動時需抽真空。 我想問各位一下,,臥式泵(包括離心泵和混流泵等等)是不是只要葉輪高于進水池水位,,就需要充水設備和真空泵啊,?即使在允許吸上真空高度范圍之內也需要嗎,?這個問題困惑我很久了,請大家幫幫我?。先謝了,!?[ 本帖最后由 dayinqier 于 2009-1-5 14:43 編輯 ]

  • 求救,怎么樣選擇潛污泵!!!

    現安裝兩臺H45,水量25m3/h高揚程低量的潛污泵,出水管道壓力為3斤左右,安設的管道為110mm,要供兩臺出水量為40m3/h的機器.請各位大蝦指點,謝謝.

  • 【討論】鍋爐,,何時用立式的, 何時用臥式的

    討論:立式鍋爐,,臥式鍋爐,,查看了樣本,,里面都有各種各樣熱量的鍋爐。此時,,很想知道除了占用空間不同之外,,什么情況下用立式的,什么情況下用臥式的

  • 求潛污泵一用一備原理圖

    二潛污泵一用一備,,液位控制,,輪換。液位50%時1#啟動,,10%停止,。下次50%時2#啟動,10%停止,。80%時二泵同時啟動,。手自動轉換萬分感謝

  • 臥式風機盤管產品選用要點

    下面我給大家介紹一下臥式風機盤管產品選用要點,希望能給大家帶來幫助?1.風機盤管機組送風量約為250~2500m/h,風機盤管出口靜壓小于100Pa(出口靜壓大于30Pa為高靜壓型). 2.機組選用主要控制參數額定風量,、出口風機盤管靜壓、輸入功率,、額定供冷量,、額定供熱量、噪聲,、水阻等. 3.選用機組規格應由房間冷,、熱負荷以及空氣的邊墻風機熱濕比等因素確定:1)當新風與房間空氣參數等焓時,風機盤管機組僅負擔圍護結構和房間內部產生的冷、熱負荷;2)當新風焓值大于或小于房間空氣焓值時,風機盤管機組應加上或扣除部分新風冷,、熱負荷;3

  • 請教水泵選型問題(立式還是臥式)

    急請教高手,,屋面(下層為普通辦公室)45KW空調循環泵選用臥式離心泵還是立式離心泵噪聲及振動會小些,電機轉速有要求嗎,?謝謝

  • 臥式全壓丙烷儲罐溫感問題

    一般臥式油罐是用光柵溫感探測器,,但是這種全壓的真空儲罐不知道放溫感是否合適還有就是放置的位置。想知道大家這種全壓真空儲罐用什么類型的探測器,,謝謝了,。

  • 潛污泵的使用和維護注意事項

    潛污泵的使用和維護注意事項

    潛污泵在無水的情況下試運轉時,運轉時間嚴禁超過額定時間,。吸水池的容積能保證潛污泵開啟時和運行中水位較高,,以確保電機的冷卻效果和避免因水位波動太大造成的頻繁啟動和停機,大中型潛污泵的頻繁啟動對泵的性能影響很大,。停機后,,在電機完全停止運轉前,不能重新啟動,。 新泵使用前或長期放置的備用泵啟動之前,,應用兆歐表測量定子對外殼的絕緣不低于2MQ,,否則應對電機饒組進行烘干處理提高絕緣等級。當濕度傳感器或溫度傳感器發出報警時,,或泵體運轉時震動,、噪音出現異常時,或輸出水量水壓下降,、電能消耗顯著上升時,,應當立即對潛污泵停機進行檢修。 有些密封不好的潛污泵長期浸泡在水中時,,即使不使用,,絕緣值也會逐漸下降,最終無法投用,,甚至在比連續運轉的潛污

點擊加載更多

臥式潛污泵

臥式潛污泵專題,,為您提供臥式潛污泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與臥式潛污泵 相關的專業交流討論,,更多臥式潛污泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題